|
|
||
weitere vorteile: - keine verschleißteile (membran) - das letzte korrosive material fällt weg - einfach, transparent und haltbar... |
||
|
||
Hallo, hab das ganze nun entsprechend eurer Hinweise gefüllt und habe in meinen Da40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] jedoch "nur" 270l bekommen habe mehrere Stunden gespült. (es kam keine Luft mehr, habe von den ursprünglichen 300m Länge 3 Meter abgeschnitten) Die WP WP [Wärmepumpe] ist noch nicht in Betrieb genommen. Habe den Kollektor mittlerweile auf 2 Bar Druck mit der Sole stehen und hoffe das über den Entlüfter am MAG noch Luft entweicht. Der Druck ist innerhalb 24 Stunden bereits um 0,1bar gefallen ist jetzt jedoch konstant seit 3 Tagen. Ich kann nur nicht einordnen ob dies durch entweichende Luft passiert oder sich die Sole im Erdreich mit der Temperatur aklimatisiert hat. Sole war beim befüllen ca. 20 Grad warm und beim durchpumpen kondensierte die Kupferverrohrung stark also scheint es auf 2m Tiefe im Erdreich kälter zu sein. Viele Grüße Michael |
||
|
||
Dein Rohr dehnt sich unter Druck und bei Erwärmung, zieht sich im Umkwhrschluss wieder zusammen. Keine Angst wenn was über bleibt hab auch noch fast 2 Kübel über aber immer so wie wenns net reicht. Wenn der Druck jetz steht is alles gut, wieviel Vordruck war oder ist im MAG? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]