Danke! Was ist das für ein Behälter mit dem grünen Gold? Dient der als MAG-Ersatz? |
||
|
||
Ja, eine sogenannte Vase, muß höchster Punkt des Solekreislaufes sein. |
||
|
||
Bingo. Wollte mal versuchen statt MAG. Finde gut und funktioniert 1a |
||
|
||
Hat diese Transparente Vase Vorteile gegenüber einen MAG? |
||
|
||
Du siehst ob du noch Sole Nachkippen musst oder ob die Vorlage reicht. Beim MAG kannst du nur prüfen wenn das MAG leer also Druckers is und die Blase prüfst. Dann muss des zeug ja auch wieder reingepumpt werden. Geht aber nur wenn die Vase über dem Niveau des Kollektors außen liegt |
||
|
||
Glaub sowas verbaue ich auch. Was ist das oben drauf auf der Vase? |
||
|
||
Absperrventil + Reifenventil. |
||
|
||
Kann man über dieses Ventil dann den Systemdruck des Solekreises einstellen mit Hilfe einer Handpumpe? |
||
|
||
Luft ja. Sole musst über die Füllarmatur nachpumpen |
||
|
||
muss nicht zwingend. Aber wenns tiefer sitzt, verspielst du quasi alle Vorteile der Vase. Dann kannst gleich ein MAG nehmen |
||
|
||
Die Vase wäre der höchste Punkt bei mir |
||
|
||
Dann is es Machbar. Entweder von nibe oder auch Vaillant hat die im Programm. |
||
|
||
Hab die Vaillant bestellt Welches Ventil ist das genau oben drauf? Gleicher Anschluss wie ein Autoreifenventil? |
||
|
||
Ja mit 1/4" Anschliss. Habs dann hoch reduziert und in den Absperrer gedreht fals das Veltil zum Tauschen wäre |
||
|
||
Ist es egal in welche Richtung ich den Kollektor befülle also auch durch die WPWP [Wärmepumpe] Spüle? Mit dem aktuell verbauten Konstrukt bei mir ist es leider nicht so leicht möglich die Richtung zu bestimmten. Leider eilt es aktuell wegen Estrich ausheizen, daher wird die WPWP [Wärmepumpe] so wie es aktuell ist in Betrieb genommen. Die Optimierungen erfolgen dann alle im Nachgang. (Vase, etc.) |
||
|
||
Du solltest schon richtig herum durchsehen. Nur beim befüllen wirst da erst keine Probleme bekommen |
||
|
||
Welchen Druck soll ich beim Sole-Kreis fahren? (DA40x300m) |
||
|
||
Hab 0,5bar Vordruck bei halber Blase. Kolli liegt ca 2,7mtr unter der Höhe Vase |
||
|
||
was für eine saubere installation, respekt! |
||
|
||
weitere vorteile: - keine verschleißteile (membran) - das letzte korrosive material fällt weg - einfach, transparent und haltbar... |