Hallo zusammen, 

Weiß jemand ob man die "Drexel und Weiss Aerosilent Stratos" auch an einem Schuko Stecker betreiben kann? (also ohne verpolunggsichere Verdrahtung)

Ehrlich gesagt hatten wir damals an der Stelle für das Lüftungsgerät nur eine normale Steckdose vorgesehen und nun möchte ich herausfinden ob ein Umbau (vom Eli) notwendig ist? Die Stratos muss ja erst mit einem 230V Anschluss Kabel versehen werden. 

VG Denis

  •  KD2020
12.11.2020  (#21)
Danke

Ich denke die feinsicherung im Nullleiter hilft meistens nicht sehr viel wenn in die Oberleitung der Blitz ein schlägt :))
Funktionieren wird natürlich alles unverändert.
Ebenfalls ist es ein sicherheisrisiko da einige Bauteile über die Phase geschaltet werden. Dann steht zum Beispiel auf der Frostschutz Heizung auch ohne Anforderung immer Spannung an. Wenn du dann rein greiftst weil du z.b. was reinigen passiert kann es schnell zu einen unnötigen Unfall kommen.


Meine Persönliche Empfehlung ist den gerät eine definierten Stromanschluss aus diversen Gründen zu geben.


1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
12.11.2020  (#22)
Ja Berührungsschutz spielt eine weitere Rolle. Klassiker war die falsch angeschlossene Lampe, wo dann die Fasssung noch unter Strom steht. Daher ja immer die Empfehlung, den Strom abzuschalten bevor man die Glühbirne wechselt. Mit LED natürlich obsolet emoji

1
  •  Flipo81
  •   Bronze-Award
12.11.2020  (#23)
Bei der Lampe ist klar, Funktionell ist egal, sonst wär a Backrohr, Mikrowelle, Kühlschrank etc nicht betreibbar.
Dass es Sicherungstechnisch natürlich was ausmacht (Stichwort Fehlerstrom etc) ist klar. 

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
13.11.2020  (#24)
Sicherheitshalber sollte man also die Kabel polrichtig anklemmen und auf einen Stecker verzichten. Bei bestehenden Steckern sollte man die Polung ausmessen, den Stecker markieren und polrichtig anstecken.

1
  •  Flipo81
  •   Bronze-Award
13.11.2020  (#25)

zitat..
leitwolf schrieb: Bei bestehenden Steckern sollte man die Polung ausmessen, den Stecker markieren und polrichtig anstecken

Genau deshalb wurde die Steckdose nicht verpolsicher gebaut, dass man das dann alles raus messen muss, was sicher jeder der eine Mikrowelle ansteckt macht... 

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
13.11.2020  (#26)

zitat..
Flipo81 schrieb: Genau deshalb wurde die Steckdose nicht verpolsicher gebaut

Wenn man das Schuko-System heute neu machen würde, dann wäre es 100%ig verpolungssicher ausgeführt. Der Grund  warum es das nicht ist: bei dessen Einführung war es tatsächlich komplett egal, weil beide Leiter spannungsführend waren. Heute mit einer Phase und einem N würde man es anders machen.

Schau dir neuere Steckersysteme an, wie z.B. in der Schweiz oder UK, die alle Verpolungssicher ausgeführt sind. Oder das Steckersystem aus Frankreich, wo ein Erdungsstift verwendet wird und man dadurch Schuko-Stecker nicht verkehrt herum anstecken kann (deshalb siehst du bei den Steckern mit Schutzkontakt dieses Loch an der Stirnseite).

1
  •  denis
  •   Gold-Award
24.11.2020  (#27)
Vielen Dank für alle Antworten hier. Ich werde die Schuko Dose ersetzen durch einen Festanschluss. 👍

Ich habe trotzdem noch eine Frage. Weiß einer welche WAGO Reihenklemmen da genau im Anschlussblock der Stratos verbaut sind? Können diese direkt feinadrige Leiter aufnehmen oder müssen Sie mit Aderendhülsen versehen sein? (Sorry nutze nur Phoenix Contacts Reihenklemmen und kann sie nicht identifizieren 😁)

1
  •  KD2020
25.11.2020  (#28)
Ohne Adernendhülsen einführen! Funktioniert tadellos, der Einsatz von Hülsen bereitet eher Probleme.

1
  •  denis
  •   Gold-Award
25.11.2020  (#29)
@KD2020 OK perfekt, also so wie ich es auch von den Phoenix kenne. Braucht es das Wago Werkzeug um die Klemmen zu öffnen? Oder reicht ein Schraubenzieher? Ich kenne nur die Phoenix Klemmen wo es einfach durch eindrücken mit dem Schraubenzieher geöffnet wird.

1
  •  KD2020
28.11.2020  (#30)
Es reicht ein 2mm breiter Schraubendreher zum aufhebeln

1
  •  denis
  •   Gold-Award
28.11.2020  (#31)
Super vielen Dank!

1