« Heizung, Lüftung, Klima  |

Dringende HIlfe Fußbodenheizung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  3 ...... 4 
  •  seawolf
1.11.2014 - 18.1.2016
64 Antworten 64
64
Hallo Leute,
ich bräuchte dringend eure Unterstützung bzw. Hilfe bei Bewertung von Fußbodenheizung bzw. der Verlegung.
Gestern ist bei meinem Neubau (EkZ 25) die Fußbodenheizung verlegt worden, habe diese am Abend kontrolliert und muss leider sagen, dass ich sehr skeptisch bin, ob dies so ok ist. Sehr unregelmäßig verlegt, der Verlegeabstand wurde wenn überhaupt nur teilweise eingehalten (laut Plan zwischen 5 cm und 25 cm (!!!),Vorlauftemperatur 36°C kommt mir auch sehr hoch vor)

Anbei ein paar Bilder ...(beispielsweise Bad wo Verlegeabstand 5 cm sein sollte)


2014/20141101945216.JPG

2014/20141101602199.JPG

Problem ist, dass am Montag (3 Nov) schon der Estrich kommt und ich bis dahin keinen Sachverständigen bekomme. Bin für jegliche Hilfe/Feedback dankbar (SV bräuchte ich übrigens im Süden von Wien)

Danke
Seawolf

  •  seawolf
8.12.2014  (#21)
HI
nochmals danke für eure Unterstützung , ich habe mich schon beim Hersteller schlau gemacht. Die von mir verlegten Rohre sind leider (warum auch immer)laut Hersteller etwas "anders" zu verlegen als "normal". Beispielsweise entspricht hier eine Verlegeart von "Ra5" 10 Meter pro m2. (bei anderen sind es 20 Beispielsweise). Es ist nun schon der Estrich drauf wie gesagt, ich konnte einfach nicht mehr länger warten und die Sachlage war nicht eindeutig bzw. is dies bei dem System leider so ( wie gesagt habe beim Hersteller angerufen)
Hoffe ich werde keine großen Probleme bekommen, ja ich weiß schaut furchtbar aus..und ist ganz sicher nicht gut gelöst aber ich kann mich da nur beding wehren fürchte ich..

1
  •  ocp
  •   Silber-Award
9.12.2014  (#22)
wenn 2 xxxxxxxxxxxx aufeinandertreffen (installateur und hersteller) dann wundert mich nichts mehr.
ich verstehe die aussage des hersteller nicht. Will er andeuten, dass "er" nur 10lfm verlegen muss bei selber auslegung, wo der mitbewerber 20lfm verlegen muss, oder wie hat der das gemeint ????
etwas "anders" zu verlegen... ich lach mich kaputt

will gar nicht wissen was bei einem 25er verlegeabstand an rohrlänge verbaut wurde... 2 meter emoji
lg
ocp

ps. nimm das angebot von AnTeMa an.... ich würds zumindest versuchen, wenn nichts hilft, musst es eh so hinnehmen...

1
  •  atma
  •   Gold-Award
9.12.2014  (#23)
ich frag mich, ob da eine woche den estrich verschieben denn wirklich sooo schlimm gewesen wäre, wenn man bedenkt, wie lange man dann die fußbodenheizung hat und sich evtl drüber ärgert...

1
  •  seawolf
9.12.2014  (#24)
HI

ich habe bereits verschoben, und mit der Firma gesprochen UND mit einem zertifizierten SV.
Ja so ist es genau so bei einem "Ra5" bei der Firma sind es 10 meter, bei einem Ra15 "Witziger" Weise sind es dann 6,6 M wie bei den Mitbewerbern auch.

Ich kann mich da einfach nicht so wehren weil die Berechnungen auf "ihren" Spezifikationen beruht. d.h Ra5 entspricht einfach 10 Meter , jetzt kann ich natürlich deren Berechnungen anzweifeln und generell ihre Zulassung des Systems in Frage stellen. Dies ist mir zuviel.

Leider habe ich wie gesagt nicht im voraus gefragt welche Spezifikation verlegt wird etc..

Im Übrigen habe ich einen GU der solche Sachen eigentlich abfangen sollte, leider ist dieser nicht auf meiner Seite.

Da ich die Firma nicht erwähnen darf (will nicht genannt werden, warum? ) werde ich dies nicht machen. ABER falls wer Interesse hat, kann ichs gerne weitergeben.



1
  •  ocp
  •   Silber-Award
9.12.2014  (#25)
*kopfschüttel* wo steuert unsere gesellschaft hin ??? - nehmen wir an: ich bin häuslbauer, hab keine ahnung bezüglich heizung insbesonders fussbodenheizungen, sehe aber in diesen thread diese fotos, und bin der meinung: "nein, so etwas will ich nicht (beziehungsweise -um deine worte zu verwenden- dieses "etwas anders zu verlegen als normal" will ich nicht)"

sooo, nun frag ich höflich ob du mir sagen kannst, was das für system ist, sodass ich diesem system aus dem weg gehen kann. meinem zukünftigen installateur kann ich ja schlecht erklären was ich nicht haben möchte. ich kann zwar sagen, das rohr ist rot, aber das können viele systeme sein (kurz gegoogelt: zb. velta, harreither und vermutlich zig andere).

und als antwort kommt: "du darfst die firma nicht erwähnen"

wo leben wir?
man darf also dem mitmenschen, wenn um rat gefragt wird, nicht helfen, da man mit "ärger" rechnen muss??

traurige welt!!

lg
ocp

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.12.2014  (#26)

zitat..
seawolf schrieb: Beispielsweise entspricht hier eine Verlegeart von "Ra5" 10 Meter pro m2. (bei anderen sind es 20 Beispielsweise)...

meine vermutung: das rohr sieht nicht nach plastischem metallverbundrohr aus. es scheint ziemlich elastisch zu sein, vielleicht ist daher bei biegeradius von knapp 10cm das ende erreicht damit es nicht knickt? das könnte ein grund sein, warum mit dem rohr nicht enger 10cm verlegt werden darf...

seawolf, deine heizung wird trotzdem dem vertrag genüge tun, sie wird warm machen.
allerdings wird man die heizparameter nicht auf einen optimal effizienten betrieb nach stand der technik einstellen können - das ist normalerweise leider auch nicht gegenstand des heizungskaufs...

nur als daumenpeilung: wenn bei einer wp der vl 10° höher geschraubt werden muß kostet das rund 25% mehr stromverbrauch. wie sehr muß man sich anstrengen um 25% weniger auf bedarfsseite (dämmung) zu erreichen...

ich verstehe daß du resignierst - gegen installateur UND hersteller antreten ist wahrlich nicht lustig; und ich glaub dir gern daß du auch noch andere sorgen hast...

zitat..
seawolf schrieb: habe ich einen GU der solche Sachen eigentlich abfangen sollte, leider ist dieser nicht auf meiner Seite...

klar, gu sind nicht bekannt dafür daß sie mit 'premiumpartnern' zusammen arbeiten - eher das gegenteil. dir wird der gu kein haus mehr verkaufen, von seinem technikpartner aber wahrscheinlich noch viele ausrüstungen - zum vereinbarten toppreis.
leider...

zitat..
seawolf schrieb: ABER falls wer Interesse hat, kann ichs gerne weitergeben...

unbedingt! ich bitte darum ... emoji
helden der branche sollten durchaus bekannt werden ...

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo seawolf,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dringende HIlfe Fußbodenheizung

  •  seawolf
17.12.2014  (#27)
@ dyarne : Du hast es genau erfasst, der biegeradius ist der grund warum nicht energer verlegt werden kann. Aus meiner Sicht sind dann einfach die Rohre schei.. ist ja nicht mein Problem oder?
Und genau was du da sagst ist mir leider alles schmerzlich bewußt , mit kosten etc.. aber ganz so "zahnlos" bin ich nicht habe im vertrag einige Sachen drinnen auch Fußbodenheizung. Aber wie gesagt ich werde leider mit dem Thema leben müssen was nicht bedeuted dass ich den Gu daavonkommen lassen werde,,,

@ ocp: System ist von dabei was du genannt hast, Details per pm.

Wenn wr intersse hat an dem GU dann bitte bei mir melden per pm,
Gnereller Aufruf: Bitte falls ihr einen GU nehmts schauts auf deren SUb Unternehmen, da wird wirklich nur das billigste verbaut ode rhalt billig. Was ja grundsätzlich nicht schlecht sein muss, aber sollte zumidnest Stand der Technik sein was bei mir nicht der fall ist. Ich habe dann gehört und das sehr oft " Das haben wir schon immer so gemacht..."


1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#28)
Also ich bin da kein Profi aber selbst für mich sieht das nicht so toll aus :)

da mußt unbedingt etwas dagegen tun, sonst arbeitet das ganze nicht so gut wie vorgegeben bzw. du hast mehr kosten...

bei mir hat das so ausgesehen

2014/20141218411708.JPG

1
  •  dynamite
  •   Bronze-Award
18.12.2014  (#29)
@webdesign

Hast du Kunststoffrohre oder Alu-Verbund?

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#30)
da bin ich überfragt, ich denke so wie das aussieht, -> Kunststoff...ich konnte ganz normal drauf gehen

was ist der unterschied?

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#31)
@webdesigne: - Das Alu beim Verbundrohr sieht man nicht von aussen - diese Rohre sind aus mehreren Schichten. Innen und aussen Kunststoff, dazwischen auch Kunststoff und eine Alulage. Musst im Angebot bzw. in der Rechnung nachlesen.

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#32)
@ sir_rws

Danke dir! Werde nachsehen, bin jetzt selber schon gespannt :)

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#33)
hier noch so wie wir es gemacht haben (selbst entworfenes Verlegesystem) - Fotoqualität ist leider recht schlecht da in der Nacht aufgenommen...

2014/20141218100200.JPG

1
  •  dynamite
  •   Bronze-Award
18.12.2014  (#34)
@sir_rws

du hast sicher Alu-Verbund - war das Biegen in dem Radius wie du es hast kein Problem?

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#35)
Also irgendwie finde ich nichts wo angeführt ist welche ich genau habe....>:(

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#36)
@dynamite: - Ja, Verbundrohre (Kelit). Laut Herstellerangaben wäre beim Handbiegen sogar ein Radius von 80mm erlaubt - hab aber immer mind. r=100mmm gemacht. War problemlos (nur die Handgelenke haben nach 850lfm am nächsten Tag etwas geschmerzt...)

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#37)

zitat..
webdesigne schrieb: Also irgendwie finde ich nichts wo angeführt ist welche ich genau habe....

Beim Angebot oder auf der Rechnung steht sicher "1.200 lfm Rohr" (oder mehr?) samt Herstellerbezeichnung. Nach der dann googlen.

1
  •  eggerhau
18.12.2014  (#38)
Dringende HIlfe Fußbodenheizung -

zitat..
webdesigne schrieb: Also irgendwie finde ich nichts wo angeführt ist welche ich genau habe....

Hast Du kein Reststück wo herumliegen? Beim Heizungsverteiler sieht man die Rohre ja noch. Und meistens sind die Dinger ja alle lm angeschrieben. Schau mal da nach!
Für alle Mitleser: Immer ein Stück Rohr und einen Rest der Dämmung als "Beweismittel" aufbewahren.emoji
Gruss HDE

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#39)
offtopic: - Ich habe im Technikraum versucht eine Überwärmung durch E-Schläuche über den Heizungsrohren (und einen recht engen Verlegungsabstand) zu verhindern - kann das eh was bringen? Wir haben einen Fliesestrich (fliest vermutlich nicht in die Schläuche so dass hier eine isolierende Luftschicht bleiben sollte)

2014/20141218660136.JPG

1
  •  eggerhau
18.12.2014  (#40)
offtopic: -

zitat..
sir_rws schrieb: ch habe im Technikraum versucht eine Überwärmung durch E-Schläuche über den Heizungsrohren (und einen recht engen Verlegungsabstand) zu ver-hindern - kann das eh was bringen?

Es kommt auf den Wärmebedarf im Abstellraum an. emoji In der Auslegung FBH FBH [Fußbodenheizung] werden die Leitungen in "Fremdräumen" separat berechnet. Da kann man sehen wie viel Wärme durch die Anschlussleitungen abgegeben wird und so die Dämmung (ZB. Armaflex 9mm) der Leitungen bestimmen.
Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist ja – wenn ich mich richtig erinnere – nach „Gefühl“ ausgelegt. Und „nach Gefühl“ würde ich da jetzt jeden Vorlauf dämmen. Sonst wird es da zu warm!
Gruss HDE



1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#41)

zitat..
eggerhau schrieb: „nach Gefühl“ würde ich da jetzt jeden Vorlauf dämmen. Sonst wird es da zu warm!

Denke ich auch. Ich hab in dem 6,5m²-Kammerl eine Heizung samt Boiler drinnen, das Aggregat der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die gesamte Hauselektrik - im Winter sollte das ein Zuluftraum sein von welchem recht warme Luft durchs Haus geblasen wird...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next