Hallo Leute,
ich bräuchte dringend eure Unterstützung bzw. Hilfe bei Bewertung von Fußbodenheizung bzw. der Verlegung.
Gestern ist bei meinem Neubau (EkZ 25) die Fußbodenheizung verlegt worden, habe diese am Abend kontrolliert und muss leider sagen, dass ich sehr skeptisch bin, ob dies so ok ist. Sehr unregelmäßig verlegt, der Verlegeabstand wurde wenn überhaupt nur teilweise eingehalten (laut Plan zwischen 5 cm und 25 cm (!!!),Vorlauftemperatur 36°C kommt mir auch sehr hoch vor)

Anbei ein paar Bilder ...(beispielsweise Bad wo Verlegeabstand 5 cm sein sollte)


2014/20141101945216.JPG

2014/20141101602199.JPG

Problem ist, dass am Montag (3 Nov) schon der Estrich kommt und ich bis dahin keinen Sachverständigen bekomme. Bin für jegliche Hilfe/Feedback dankbar (SV bräuchte ich übrigens im Süden von Wien)

Danke
Seawolf

  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#41)

zitat..
eggerhau schrieb: „nach Gefühl“ würde ich da jetzt jeden Vorlauf dämmen. Sonst wird es da zu warm!

Denke ich auch. Ich hab in dem 6,5m²-Kammerl eine Heizung samt Boiler drinnen, das Aggregat der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die gesamte Hauselektrik - im Winter sollte das ein Zuluftraum sein von welchem recht warme Luft durchs Haus geblasen wird...

1
  •  eggerhau
18.12.2014  (#42)
Diskussionsforum » Energie- und Haustechnik-Forum » Dringende HIlfe -

zitat..
sir_rws schrieb: Denke ich auch. Ich hab in dem 6,5m²-Kammerl eine Heizung samt Boiler drinnen

Ob Du das Alles da reinkriegst bezweifle ich immer noch!
Aber eine Frage hab ich noch: Warum hast Du den Heizungsverteiler nicht links oder rechts neben der Türe gemach? emoji
Und E-Rohre sind keine Dämmung!
Gruss HDE


1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#43)

2014/20141130587733.JPG

kann man da was erkennen bzw. von euch wer ahnung was das für welche sind?

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#44)

zitat..
eggerhau schrieb: Warum hast Du den Heizungsverteiler nicht links oder rechts neben der Türe gemach?

wollte ich eh - der Installateur hat gemeint das gehört an die hintere Wand gleich neben die Heizung. Und genau dort hin hat er ihn dann auch montiert.

zitat..
E-Rohre sind keine Dämmung

eh nicht - aber der Luftpolster zwischen Heizrohr und Innenwand E-Schlauch sollte etwas dämmen. Zumindest stellt sich das so ein Maschinenbauer vor...

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#45)

zitat..
webdesigne schrieb: kann man da was erkennen bzw. von euch wer ahnung was das für welche sind?


welche nicht, aber es steht sauerstoffdicht drauf, also wahrscheinlich Verbund...

1
  •  dynamite
  •   Bronze-Award
18.12.2014  (#46)
@gloitom

Sauerstoffdicht sind auch Kunstoffrohre (nach einer gewissen Norm)!

1
  •  atma
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#47)
das kammerl wird schon kuschelig werden... unsres ist ca doppelt so groß, heizkreisverteiler gleich neben der türe und im raum somit keine fbh - da is es auch spürbar wärmer, als im rest vom haus.

den elektroleitungen wirds egal sein. im türbereich liegen unsre auch drauf (auf 3- 4 etagen gestackt über die ganze türbreite). sooo heiß wird ja das rohr nun auch ned.

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#48)
hmmm was wäre besser, kunststoff oder aludings?

1
  •  eggerhau
18.12.2014  (#49)
Dringende HIlfe Fußbodenheizung -

zitat..
dynamite schrieb: Sauerstoffdicht sind auch Kunstoffrohre (nach einer gewissen Norm)!

Wir bauen heute bei den Anlagen mit "sauerstoffdichten" PE-Rohren aus den 80-ziger Jahren Systemtrenner, Magnetflussfilter und Wasserbehandlungen ein, damit nicht alle paar Jahre die Anlagen irgendwo durchrosten!emoji
Gruss HDE


1
  •  dynamite
  •   Bronze-Award
18.12.2014  (#50)
eggerhau

meinst du das die Alu-Verbund auch nicht das Gelbe vom Ei sind oder das die Kunststoffrohre eben nicht Dicht sind?

1
  •  eggerhau
18.12.2014  (#51)
Dringende HIlfe Fußbodenheizung -

zitat..
dynamite schrieb: meinst du das die Alu-Verbund auch nicht das Gelbe vom Ei sind oder das die Kunststoffrohre eben nicht Dicht sind?

Ich denke Alu-Verbundrohre (Metallplastrohre)sind sicher Sauerstoffdicht. emoji
Gruss HDE

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#52)
Wieso sind meine Rohre viel "dicker" als die anderen hier auf den Fotos? Das würde mich interessieren :)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#53)
deine sind nicht dicker - die anderen sind dünner ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#54)

zitat..
eggerhau schrieb: bei den Anlagen mit "sauerstoffdichten" PE-Rohren aus den 80-ziger Jahren...

es gib ja auch aktuelle nurplastik-fbh-rohre.
ich hab für meine betonkernaktivierung ein industrierohr 20mm von uponor bekommen - rein kunststoff...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#55)

zitat..
webdesigne schrieb: kann man da was erkennen...

ja, daß du möglicherweise demnächst hier mit einem taktproblem aufschlagen könntest ... emoji

wie oft startet deine wp pro tag, bzw wieviele stunden laufzeit und wieviele starts hat sie drauf?

1
  •  webdesigne
18.12.2014  (#56)
hmmm das sehe ich wo? ich hab so eine option TAGEBUCH im system und da kann ich dann morgen schauen,...sonst läuft die nicht oft und auch nicht lange....habe immer 20 grad im haus.....wenn es kühler wird dann denke ich mir wird die auch öfters anspringen

1
  •  webdesigne
23.12.2014  (#57)
PS: weiss jemand warum meine fliesen fast nie warm sind? ich habe im system 20° eingestellt und im haus habe ich auch immer so um die 20° (schwankt zwischen 19,5 - 20,5) ...

es ist uns also immer richtig angenehm und für uns die optimale temperatur aber ich dachte die fliesen bleiben immer schön warm emoji

1
  •  Richard3007
23.12.2014  (#58)
Dein Körper hat 36,7° stell mal im Bad 20° kaltes Wasser ein und Brause dich. Es wird kalt sein, dein Boden wird bestimmt wärmer als 20° sein, aber dir kommt es eben kalt vor. Auch läuft die Heizung ja nicht ununterbrochen umso besser das Haus gedämmt umso weniger Heizung benötigst du. Umso seltener läuft die FBH FBH [Fußbodenheizung], desto kälter ist der Boden.

1
  •  webdesigne
23.12.2014  (#59)
Okay Danke,... dachte mir eh das es so sein wird wie du es gerade so gut erklärt hast.

1
  •  Richard3007
23.12.2014  (#60)
unsere Wohlfühltemperatur liegt bei ca. 22,5°. Wir laufen aber auch sehr gerne mit kurze Ärmel rum.

1
  •  webdesigne
23.12.2014  (#61)
Ja wir werden eh noch sehen, jetzt waren wir halt immer zum putzen im Haus die letzten Tage, da ist man auch in der Bewegung, kann also eh auch sein das wir die Temperatur noch erhöhen, schau ma mal :)