Hallo.

Ich habe mir bereits viele Threads durchgelesen und mir ist aufgefallen dass viele von einem Heizstab nix halten. Ich bin dazu zweigeteilt - aber um was es mir geht:

Ich habe eine KNV Greenline Split LWSE-F08 Luft-Wasser-Wärmepumpe, einen Greenwater 300/200 FM Warmwasserspeicher (beides seit Neubau 2014) und seit 2021/2022 habe ich eine 11KWp PV-Anlage und einen Aton Power to Heat Heizstab (Nutzung von überschüssigen Strom zur Warmwasseraufbereitung).

Ich tüftle schon länger herum wie man das System am effizientesten nutzen kann.

Mir ist grundsätzlich sehr wichtig, dass ich den eigens produzierten Strom selbst nutze (daher kam auch die Idee des Heizstabs). Im Sommer war der Heizstab sehr nützlich, die Wärmepumpe ist nur selten gelaufen, die Stromeinsparung war enorm.

Aktuell habe ich meine WPWP [Wärmepumpe] so programmiert, dass die Warmwasseraufbereitung (43 Grad) von 04:00 bis 06:00 stattfindet (um in der Früh genug Warmwasser zum Duschen zu haben) und von 16:00 bis 18:00 (wir duschen alle zu unterschiedlichen Zeiten). Die WPWP [Wärmepumpe] läuft nur dann an, wenn unter Tags der Heizstab nicht zum Zug kommt (Heizstab ist auf 55 Grad programiert).

Aktuell ist das Wetter bei uns in NÖ sehr düster - der Heizstab kommt somit nicht zum Zug.

Die FBH FBH [Fußbodenheizung] habe ich aktuell so programmiert dass sie sich von 23:00 bis 08:00 im Absenkungmodus befindet.

Ich bitte um eure Empfehlung, Tipps und Änderungsvorschlage wie ich mein System besser optimieren kann oder ob meine Programmierungen einen Denkfehler beinhalten!?

Mir ist es wirklich sehr wichtig das Optimum rauszuholen und den eigens produzierten Strom zur Gänze zu nutzen.

Unter der Woche steht das Haus halbtags leer.

Danke

  •  lewurm
  •   Bronze-Award
2.11.2023  (#21)

zitat..
Meshel schrieb: Das ist eine andere Sichtweise und irgendwie auch vollkommen logisch - trotzdem bleibt mein Vorhaben den Eigenstrom bestmöglich zu nutzen (nun halt eben ohne Heizstab) 😉

Noch ein weiterer Denkanstoss: Am Anfang meiner PV Zeit hatte ich auch diese Sichtweise, Eigenverbrauch muss maximiert werden. Der nächste Schritt ist dann seinen Verbrauch netzdienlich zu gestalten, siehe dynamische Stromtariffe wie aWATTar oder smartCONTROL. Was heisst das? Der Preis ist ein Indiz ob das Netz gerade Strom los werden möchte oder braucht. Im Sommer ist dann oft zu Mittagszeiten der Strom günstig, wenn ich dann meine Verbraucher einschalten ist das gut weil die meinen PV Strom nutzen und somit nicht ins schon "überladene Netz" einspeise. Also das was man eigentlich eh schon macht wenn man Eigenverbrauch maximiert. ABER: Zu Übergangszeiten, an windigen Tagen zum Beispiel können günstige Stunden in die Nacht fallen, da ist es gut dem überladenen Netz den Strom abzunehmen und meinen PV Strom lieber ins Netz zu speisen wenn er gebraucht wird.

2
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.11.2023  (#22)
Genau. Deswegen wird sowas über den Preis gesteuert, und das hat viele Vorteile: Das Netz wird entlastet und finanziell ist es auch für jeden Einzelnen ein Gewinn.
So ist es möglich, das eigene E-Auto im einstelligen ct - Bereich von 0:00 - 6:00 zu laden, billiger als mit PV. Oder am WE, wo generell weniger verbraucht wird, für den Verbrauch von überschüssigem Strom sogar bezahlt zu werden! Deswegen sehe ich E-Autos als riesen Chance, das Netz sogar zu entlasten statt zu belasten. Gesteuert werden kann das über den Preis, und dann kommt man ganz weg von dem "möglichst viel selbst verbrauchen", weil das auch die teurere Möglichkeit sein kann als Strom vom Netz dann zu ziehen, wenn im Überfluss davon vorhanden ist.

Irgendwann werd ich wohl einend 60 kWh Speicher (auf 4 Rädern vielleicht? emoji ) in der Garage stehen haben, welcher mit Überflussstrom aufgeladen wird und bei Strommangel ins Netz einspeist - passives Einkommen, sozusagen. 😁

Wenn das viele tun spart man sich ein Pumpspeicherkraftwerk...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.11.2023  (#23)

zitat..
ds50 schrieb:
So ist es möglich, das eigene E-Auto im einstelligen ct - Bereich von 0:00 - 6:00 zu laden, billiger als mit PV. Oder am WE, wo generell weniger verbraucht wird, für den Verbrauch von überschüssigem Strom sogar bezahlt zu werden! Deswegen sehe ich E-Autos als riesen Chance, das Netz sogar zu entlasten statt zu belasten...

👍

zitat..
ds50 schrieb: und dann kommt man ganz weg von dem "möglichst viel selbst verbrauchen", weil das auch die teurere Möglichkeit sein kann als Strom vom Netz dann zu ziehen, wenn im Überfluss davon vorhanden ist...

👍👍

zitat..
ds50 schrieb: Wenn das viele tun spart man sich ein Pumpspeicherkraftwerk...

👍👍👍

irgendwann in der pension möcht ich durch die berge wandern und auf das schild treffen: 'das pumpspeicherkraftwerk, das sie hier NICHT sehen, hat die schwarmintelligenz des ESH ESH [Energiesparhaus]-forums erspart'
😎

1
  •  czeckson74
2.11.2023  (#24)
wer glaubt eine Wärmepumpe hat einen Wirkungsgrad von 4 der irrt:



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.11.2023  (#25)
stimmt. sie liegt im forum zwischen 5 und 6 ...




1