|
|
||
wir haben kanalrohre als leerverrohrung genommen und nachträglich die u-sonden eingezogen - pro dn200 rohr geht aber nur eine leitung! funktioniert ohne prob. oben auf der fundamentplatte einfach nach dem einfädeln mit rds dichtung zumachen - das wars! - achtung keine 90grad bögen verwenden! :)
lg |
||
|
||
ahh.. Danke für die rasche Antwort!
Wie schauts mit den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Ansaug-und Abluftrohre aus? |
||
|
||
kwl kann ich leider nicht behilflich sein - habe einen wanddurchlass und keine bodenrohre ... |
||
|
||
|
||
@asdf1000 - Hast Du schon einen Plan für Deine Haus? Etwa einen Grundriss?
So ohne Angaben ist das nur mit "Handlesen" zu vergleichen. Was bei @user geht kann bei Dir unmöglich sein. Was meint den der Heizungsbauer? Gruss HDE |
||
|
||
Hallo asdf1000!
Wir habens ähnlich wie user gemacht. Wir haben jeoch die Leitungen unserer 2 Tiefenbohrungen nicht in den Technikraum gezogen (wären ja 8 Leitungen gewesen) sondern vor dem Haus (Innenhof, Garten) einen Verteilerschacht gesetzt. Vom Schacht gehen dann nur die 2 Sole-Anbindeleitungen in den Technikraum. Dafür wurde ein 150-er Kanalrohr gelegt (30° Bögen verwenden!). Durch das 150-er Rohr kann man die 2 Anbindeleitungen inklusive Armaflex Isolierung relativ gut einziehen. MFG |
||
|
||
@eggerhau: Wollte nur wissen man es machen kann,...
Hab erst einen Termin bei meinem Installateur! @gufu1: danke für die Info! Weiß noch nicht wie viele Leitungen zu meinem Technikraum gehen. Die Lösung hört sich recht gut an... |
||
|
||
am smartesten ist natürlich wenn man unter dem späteren aufstellort bohrt und gerade von unten die wp anspeist.
ging bei uns wg sanierung schlecht ... wir haben auch die lösung mit dem 150-er kg gemacht. tiefenbohrung idealerweise nicht aufteilen (1 x 100m <=> 3 x 50m), dann spart man auch die verteilung. technisch ist jedes efh locker mit 1 bohrung zu versorgen. planung gaaanz wichtig -> heizlast nicht schätzen, hydraulik, err, blablabla... bohrung nach formblatt auslegen lassen, da wird bsplw turbulente strömung nachgewiesen... die effizienz wirds danken ... |