« Hausbau-, Sanierung  |

Eingangspodest mit Sockel und Holzdielen inkl. Überdachung DIY

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  mattmein
  •   Silber-Award
22.6. - 24.11.2021
33 Antworten | 7 Autoren 33
33
So schauts gerade aus (Fassade fehlt die letzte Schicht Putz):


2021/20210622859146.jpg

So hätt ich mirs vorgestellt, eine Wand gegen Westen als Wetterschutz und darauf eine zweiseitig gelagerte "auskragende" Platte ohne Stütze quasi ein "┐":


2021/2021062240162.jpg

Statisch hätt ich das ganze mit 12/10er KVH geplant sowohl für die drei Pfosten als auch fürs Dach. Beim Dach hätte ich einen Rahmen gemacht und diesen ausgekreuzt, habs mal ins Finite-Elemente Programm geklopft mit Eigengewicht(1,35 Sicherheitsbeiwert). + 0,95 kN/m² Ausbaulast (inkl. 1,35 γG ) + 1,64 kN/m² Schneelast(inkl. 1,5 γQ ). Stützen sind als eingespannt und der am Haus anliegende Balken auch als zweiseitig eingespannt angenommen:


2021/20210622117586.jpg
(Bilder sind spiegelverkehrt gezeichnet, sollte aber egal sein)

2021/20210622426966.jpg
13,5 mm max. Durchbiegung im GZT schaut schonmal sehr gut aus in der Theorie 😅. Windlasten hab ich vernachlässigt.

Für den umlaufenden Sockel habe ich anthrazitfarbene Schalsteine bestellt. Entweder ich betonier gleich die drei H-Pfostenträger ein (sehr genau arbeiten nötig) oder Klebdübel nachträglich so Aufschraubhülsen an.
Auf den Sockel hätte ich mit Gummigranulat odgl. dazwischen die Unterkonstruktion für die Holzdielen an den Schalsteinen angedübelt und dann quer dazu darauf die Holzdielen verschraubt. Ein Unkrautflies darunter.

Bei der Verbindung der Dachkonstruktion an den Eckknotenpunkten bin ich mir noch nicht sicher, da ja hier in der horizontalen Ebene 3 Balken (und in 2 Fällen auch noch vertikal ein Pfosten) zusammenkommen. Hätte an eine Kombination aus Winkeln/Schrauben und Zimmermannsverbindung gedacht.
Bei dem Kreuzungspunkt in der Mitte des "X" hätte ich so eine Zimmermannsverbindung inkl. Schrauben geplant, sodass der auskragende Balken über dem zweiseitig gelagerten aufliegt:

2021/20210622112375.png

Zum Ausbau  habe ich noch genügend Fassadenbretter über, um die Außenseite der Wand damit zu beplanken, die Innenseite wird wie die Fassade mit Lehm verputzt. Das Dach würde ich unterseitig mit einer Lärchen Dreischichtplatte beplanken, welche gleich in den Türsturz weiterläuft und evtl. gleich Spots zur Beleuchtung einbauen. Oben drauf wär eine 18er OSB geplant mit EPDM Folie abgedichtet, welche an der Fassade hochgezogen wird und mit einem Holzprofil abgedeckt und darauf dann angeputzt wird.

Falls jemand bis jetzt dirchgehalten hat, fallen euch Optimierungen/Ungereimtheiten auf, hab ich was nicht bedacht?😅 Hat jemand eine geniale Idee wie man die Verbindungen in den Knotenpunkten konstruktiv lösen kann? (Vorallem die Verbindung des "X" in den Ecken)

  •  taliesin
  •   Gold-Award
24.6.2021  (#1)
Ich würde die Pfostenträger nachträglich schrauben, ist einfach genauer. Wichtig, dass der Beton nicht mehr grün ist (1 Monat warten), sonst reißt er ev. Klebeanker braucht es da nicht unbedingt, normale Dübel sollten reichen.

Meine Tragbalken in der Fassade auf der Terrasse:

2021/20210624352593.jpg

Die Aufkantung der Abdichtung an der Wand ist wichtig, vor dem Verputzen ausdesignen, ich würde da irgendwo ein Blech haben wollen.

Das X könnte man auch mit Zugseilen machen, darüber ev. rel. dünne Sparren. Das Eck ist relativ schlecht zu bauen.

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
25.6.2021  (#2)
Ja glaub auch, dass es fehleranfälliger und genauer ist die Pfostenträger erst nachträglich zu schrauben, werd ich so machen.

Du meinst den Anschluss der Abdichtung über dem Dach mit der Bestandshauswand?

Da gibts ein Detail seitens der Fertigteilfirma, 15cm Hochzug und ein Holzprofil mit Tropfnase, an welches angeputzt wird. Genausso hätt ichs gemacht.

2021/2021062575437.jpg
Kanns mal mit Zugseilen durchrechnen, aber da wird die Verformung deutlich größer ausfallen, der eine Balken vom X ist ja zweiseitig gelagert und der zweite aufliegende ist ja auch auf einer Seite gelagert und  liegt am Kreuzungspunkt vom X auf. Nur die Hälfte kragt dann wirklich frei aus. Wenn diese Biegebalken fehlen schauts mit der Durchbiegung im freihängenden Eckbereich wahrscheinlich gleich anders aus als nur 13mm 😅


1
  •  david1989
25.6.2021  (#3)
Was das Modell anbelangt, hast du die halbe Biegesteifigkeit deiner Kreuzung berücksichtigt? Wenn du das schon so ausschneidest wäre das meiner Meinung nach zu beachten. Überlege dir auch wie du die Einspannmomente am Auflager (Oberhalb der Türe) verankerst.
Bin eher ein Freund von gelenkigen Auflagern, wenn aber nicht anders geht muss zumindest die Einspannung abgetragen werden.

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.6.2021  (#4)
Das ist schöne Theorie alles, aber die dargestellten Lösungen (der Stützen) sind im FE eher als gelenkig zu modellieren. 
Ob man den Balken am Hausanschluss als eingespannt rechnen kann hängt von der Unterkonstrktion ab.

Lass da einen Statiker ran, so wird das nix aus meiner Sicht.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
25.6.2021  (#5)

zitat..
mattmein schrieb: Da gibts ein Detail seitens der Fertigteilfirma, 15cm Hochzug und ein Holzprofil mit Tropfnase, an welches angeputzt wird.

Du bist mit dem Holz im Spritzwasserbereich (30cm), wenn du es so machst, würde ich das Brett zumindest austauschbar gestalten.

Mit Nagelblechen bekommst deine Verbindungen auch biegesteifer, die Einbindung in die Fassade muss natürlich beachtet werden.

Ich würd' mich da schon ohne Statiker trauen. Bevor du es zubaust, kannst ja einen Test machen und dich aufs vordere Eck setzen und die Durchbiegung messen und zur Not noch das eine oder andere Eckblech reinbauen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.6.2021  (#6)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.strab-holz.de/downloads.html%3Ffile%3Dfiles/daten/pdf/Broschuere/Brosch%25C3%25BCre%2520Anschluesse_Hallenbau.pdf&ved=2ahUKEwj9l7SS2rLxAhXS_rsIHUbNDsMQFjAKegQIJRAC&usg=AOvVaw0aSPAMsp-DmZl0DvhzeC0v&cshid=1624621358643
Bei dem verlinkten Dokument finden sich Angaben wie man eine eingespannte Holzstütze konstruktiv gesehen herstellt.

Ich würde wie gesagt in jedem Fall die Stützen im FE als gelebkig modelieren, weil sie offensichtlich auch so ausgeführt werden. Ein geschraubter Schuh oder ein H-Träger mit ein paar Bolzen ist keine Einspannung im statischen Sinne.
Ich würde das Gerüst von der Dachunterkonstruktion mit möglichst hohen Profilen konstruieren. Die Ecke mit einem Drahtseil an die Fassade zurückhängen wäre wahrscheinlich die elegantere Lösung...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
25.6.2021  (#7)

zitat..
MalcolmX schrieb: Ein geschraubter Schuh oder ein H-Träger mit ein paar Bolzen ist keine Einspannung im statischen Sinne.


https://www.obi.de/ratgeber/bauen/waende-und-boeden/holzbalken-verbinden/images/T-form-Balkenverbindung.jpgBildquelle: https://www.obi.de/ratgeber/bauen/waende-und-boeden/holzbalken-verbinden/images/T-form-Balkenverbindung.jpg
Ich rede von sowas. Das kann die Biegesteifigkeit im Eck erheblich erhöhen, natürlich auch nicht beliebig.

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
25.6.2021  (#8)

zitat..
david1989 schrieb:

Was das Modell anbelangt, hast du die halbe Biegesteifigkeit deiner Kreuzung berücksichtigt? Wenn du das schon so ausschneidest wäre das meiner Meinung nach zu beachten. Überlege dir auch wie du die Einspannmomente am Auflager (Oberhalb der Türe) verankerst.
Bin eher ein Freund von gelenkigen Auflagern, wenn aber nicht anders geht muss zumindest die Einspannung abgetragen werden.

Du hast grundsätzlich recht, ich hab jetzt im Holzbau Zusatzmodul die Ausnehmungen modelliert, allerdings ändert das an den Schnittgrößen und somit auch an der Durchbiegung nichts, da ja  an der Kreuzungsstelle des X immernoch der volle Querschnitt vorhanden ist (½+½=1) Klar, er versagt dort aufgrund der Verbindung früher, aber von Versagen bin ich ja meilenweit entfernt. Ganz korrekterweise müsste man die Steifigkeit der Zimmermannsverbindung modellieren, dann ändern sich die Schnittgrößen, aber das ist vernachlässigbar, vorallem, weil sie noch geschraubt ist und nicht einfach nur aufliegt.

Wie die Einspannung des Balken der Überdachung oberhalb der Türe konstuktiv ausschauen muss bin ich mir noch unsicher. Lange Schrauben (180er?) bis in den Balken des Hauses 
+ Lochbleche (in der Zeichnung ROT) an der Unterseite des Türsturzes alle ~60cm wäre meine erste Idee. Ich müsste dann hald die Dreischichtplatte (GRÜN) an den Stellen der Lochbleche entsprechend ausfräsen:

2021/20210625414656.jpg

Hab die Lagerung des Balken mal als vollgelenkig modelliert, hier kommt dann klarerweise gleich deutlich mehr mit 83 mm heraus. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen denk ich mal, könnte versuchen aus der Art und Anzahl der Verbindungsmittel die Steifigkeit der Verbindung abzuschätzen und dann nicht als vollgelenkig, sondern mit Federkonstanten zu modellieren.

2021/20210625859113.png
Im GZG (Gebrauchstauglichkeit, ohne Schneelast) sinds 38 mm.

zitat..
taliesin schrieb:

Du bist mit dem Holz im Spritzwasserbereich (30cm), wenn du es so machst, würde ich das Brett zumindest austauschbar gestalten.

Ja das jedenfalls.

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ich würde wie gesagt in jedem Fall die Stützen im FE als gelebkig modelieren, weil sie offensichtlich auch so ausgeführt werden. Ein geschraubter Schuh oder ein H-Träger mit ein paar Bolzen ist keine Einspannung im statischen Sinne.
Ich würde das Gerüst von der Dachunterkonstruktion mit möglichst hohen Profilen konstruieren. Die Ecke mit einem Drahtseil an die Fassade zurückhängen wäre wahrscheinlich die elegantere Lösung...

Ob die Stützen gelenkig oder eingespannt modelliert sind ändert nichts an der Durchbiegung der Dachkonstruktion. Aber du hast recht der Richtigkeit halber habe ich sie jetzt als gelenkig modelliert. (Relevant wenn ich zB auch die Windlast auf die Wand berücksichtigen möchte.)

Das Abspannen mit nem Stahlsteil an der Ecke war eh mein Plan B, falls es wirklich nicht funktionieren sollte, kann ich ja nachträglich immernoch, finde es aber nicht ganz so elegant :D

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.6.2021  (#9)
Hab mir eh gedacht dass die Einspannung der Stützen garnicht so viel ausmacht.

Die Frage ist bei wieviel Durchbiegung du die Grenze ziehst. Wenn man bei l/100 liegen will (üblich für ein auskragendes Bauteil) müsstest du ja eher auf deine anfänglichen Max. 13mm gehen.
Die obere Plattform einfach aus Stahlprofilen zu bauen kommt nicht in Frage?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
26.6.2021  (#10)

zitat..
mattmein schrieb: Ganz korrekterweise müsste man die Steifigkeit der Zimmermannsverbindung modellieren,

Wenn du seitlich der Ausklinkung alle 2cm einen Schrauben ins Holz drehst (etwa mit der Länge der Trägerhöhe), dann versagt da nix mehr. Ich habe mal auf der BAU in München einen Bruchlastversuch gesehen (am Stand von Spax), da war dann die Ausklinkung nahezu bei der gleichen Festigkeit wie der Vollbalken.

Im Bild oben von mir, siehst du solche Schrauben auch über den Gewindestangen.

1
  •  david1989
27.6.2021  (#11)

zitat..
mattmein schrieb: an der Kreuzungsstelle des X immernoch der volle Querschnitt vorhanden ist (½+½=1)


Ich denke du kennst dich statisch schon ganz gut aus. Ich würde es nur aus dem Grund mit der halben Steifigkeit machen, da ich diese Kreuzung vielleicht nicht ohne Spiel hinbekomme. Davon ausgehend dass der obere Träger in der Kreuzung auf die Auskragung läuft und du in der Verschneidung zum darunter liegenden 2mm Spiel hast, ist die Steifigkeit meiner Meinung nach die häfte bis sich der Spalt von 2mm schließt. Ab dann hast du die volle Steifigkeit. Eine entsprechende Arbeitslinie würde für diese Projekt aber den Aufwand sprengen.

Was die Situation oberhalb der Türe anbelange kannst du aus der Streckgrenze der Schrauben (Dehnung 0,2%) und dem Abstand der Schraube zum Rotationspunkt eine Drehsteifigkeit für dein Auflager ermitteln. Ist aber auch wieder mit etwas Aufwand verbunden.

Soviel zur Theorie: Ich würde es auch einmal mit der Auskragung probieren (siehe Post von @ taliesin) . Beim erstellen dieses Daches bekommt man schnell ein Gefühl ob das ohne einer Stütze darunter funktioniert.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
28.6.2021  (#12)
@­energiesparhaus Obiger post hängt beim mir 'für mich bestimmt' und lässt sich nicht löschen.

Cache gelöscht, neu eingeloggt, trotzdem. Firefox 89.01 (Ubuntu 20.04)

1
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
28.6.2021  (#13)
Müsste korrigiert sein. Ansonsten verschwinden diese Infos nach 2 Wochen ohnehin immer automatisch.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
28.6.2021  (#14)
@­energiesparhaus Ja ist weg, ich wollte es hauptsächlich als 'bug' reportet wissen.

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
29.6.2021  (#15)
Hab gestern mal den Aushub für den Sockel getätigt 🥵, werde heute mit Frostschutzschotter auskoffern. Die Lieferung der Schalsteine verzögert sich leider...

Würdet ihr mit dem Betonieren warten bis alles da ist und dann die erste Schar Schalsteine gleich in den bissl angezogenen Beton (mit Steckeisen) setzen und ausrichten oder kann ich mal eine ebene Fläche auf richtiger Höhe betonieren und die  Steckeisen rausschauen lassen und dann in Ruhe wenn alles da ist erst die drei Scharen Schalsteine betonieren? Dann müsste ich aber die erste Schar ja wrschl. in ein Mörtelbett odgl. sezten, weil so perfekt eben bekommt man die Fläche ja nicht hin?

Gibt beim Hornbach Recyclingbeton, hat jemand Erfahrung? Aus ökologischer Sicht denke ich es ist schon besser wiederaufbereitete Körnung zu verwenden, anstatt dass diese einfach im Landfill landet und neuer Schotter abgebaut werden muss. Braucht aber sicher auch mehr Primärenergie in der Aufbereitung...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
29.6.2021  (#16)

zitat..
mattmein schrieb: oder kann ich mal eine ebene Fläche

Normal macht man das so. So genau geht es ja meistens nicht, weil du oben den Abschluss genau ziehen kannst (Schalung am obersten Stein), damit stellst du auch die Höhe perfekt ein.

Also unten ungenauer, oben genau. Du kannst die erste Reihe auch mit Holzkeilen einrichten.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
30.6.2021  (#17)
Ich würde bei dem kleinen Sockel die Schaltung gleich mit Oberkante Gefälle weg vom Haus bauen, dann kannst du eben mit der Waaglatte abziehen und bist sauber auch wenn du nicht so geübt bist. Anschließend gekröpfte Steckeisen rein, kann dann aushärten und Schalsteine werden einfach darübergestülpt.
Wie taliesin gesagt hat, für den oberen Abschluss dann Schalen in Waage. 

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
Do it yourself-Anleitung 30.6.2021  (#18)
Werden es so machen wie Ihr geschrieben habt. Die Schalung ist schon fertig und genau in Waage und in der richtigen Höhe minus 1cm, da das Mörtelbett für die Schalsteine ja auch bissl aufträgt.

Auf die ~50cm Schotter werden wir morgen ca. 20cm Recyclingbeton  (100% Recyclingkörnung) mit Bewehrung betonieren und an den richtigen Stellen mittig der Schalsteine die Steckeisen rausschauen lassen.

2021/20210630340476.jpg
Beim Anschluss an den Bestandssockel würde ich einfach direkt auf das Geotextil, mit dem der Glasschaumschotter eingewickelt ist betonieren. Hier sinds hald lokal dann nur ~5cm Beton:

2021/20210630255305.jpg
Zum Sockelputz hin hätte ich auch ein Vlies gelegt, damit ich nicht direkt dranbetonier?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.6.2021  (#19)

zitat..
mattmein schrieb: Zum Sockelputz hin hätte ich auch ein Vlies gelegt

Vlies nimmt Zementleim auf und bindet wieder, besser ein Mauerband (doppelt), das ist glatt, dicht und gleitet.

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
15.7.2021  (#20)
Haben mittlerweile den Sockel mit dem Recyclingbeton betoniert, die drei Halbschalsteine sind nochimmer nicht da, sind beim Transport zur Filiale kaputt gegangen - wieder 3 Wochen warten...

2021/20210707703952.jpg


2021/20210715542425.jpg

In der Zwischenzeit haben wir schon mit dem Dach begonnen, in den Ecken die halb-halb Zimmermannsverbindungen und die Diagonalen werden der Einfachheit halber "nur" geschraubt (werde so lange Schrauben nehmen, dass ich auf jeden Fall auch in den Balken des Hauses über der Tür komm)
2021/20210713188796.jpg
Die zweite Diagonale ist schon fertig+Zimmermannsverbindung in der Mitte, hab aber kein Bild. Haben sehr genau gearbeitet, geht sehr streng rein das Ganze.

BTW: Hab für drei OSB Platten über 100€ gezahlt, für die ganzen 12/10er Staffeln über 300€. Echt ein Wahnsinn.

Die EPDM Folie+Kleber+Profilbleche(Ortgang) sind mittlerweile auch schon angekommen, habs im Internet bestellt.
So wär der seitliche Abschluss geplant (lt. Hersteller): 


2021/2021071595963.jpg
Als Blendbrett würde ich ein Lärchenbrett bzw. Dreischichtplatte nehmen.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
15.7.2021  (#21)

zitat..
mattmein schrieb: So wär der seitliche Abschluss geplant (lt. Hersteller):

Das ist ziemlich Billigsdorfer, ich würde wie bei einer normalen Attikaverblechung einen Bügel aufschrauben und das Blech darüberhaken, dadurch gibt es keine Durchdringung. Das kostet nicht viel mehr.

Die Dreischichtplatte musst du gegen Witterung schützen (Holzschutz), die Verleimung geht sonst relativ schnell auf.


1
 1  2 