hallo markus,
deine heizlastabschätzungen klingen sehr plausibel, allerdings vereinfacht die normberechnung indem sie bsplw keine inneren und solaren gewinne berücksichtigt. diese machen aber bei einem neubau typisch 20-50% aus. miike hier aus dem forum hat bsplw eine normheizlast von 6,5kw und eine nach phpp von 3,25kw. die praxis hat die phpp voll bestätigt, seine 4,7kw-wp fadisiert sich... die 1155-6 wird offiziell bis 8kw normheizlast empfohlen, leistet lt datenblatt 7,5kw und in der praxis gemessene über 8kw bei soletemperaturen knapp über 0... für dein bauvorhaben wäre sie üppig ausreichend, ich setze sie in einem sanierten altbau aus den 70-ern ein mit 2 wohneinheiten und 350 m2. ich habe sie im letzten rekordwinter auf 70hz gedrosselt gehabt. 120hz wären möglich... |
||
|
||
Hallo dyarne danke für die Info. D.h. meiner Frau wird es nicht kalt werden Was hältst du von der Länge der Tiefenbohrung - lieber 125m auf einmal oder 2mal 80m nehmen? |
||
|
||
bitte gerne...
ich würde wie du zu der einen bohrung tendieren, außer du hast eine mächtige grundwasserschicht in geringer tiefe die du zweimal anzapfen könntest. gefällt mir sehr wie dein bohrer 1bohrung auf 2 bohrungen umrechnet. findet man viel zu selten... |
||
|