« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einstellung einer Solepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  ernst1970
27.2. - 1.3.2013
16 Antworten 16
16
Hallo liebe Forenmitglieder, hätte mal eine Frage wegen richtiger Einstellung einer Solepumpe.
Ich habe eine Dimplex 5,3 KW Wärmepumpe und eine 80m Tiefenbohrung.
Die Dimplex benötigt eine Umwälzung von min. 1,2m³.
Meine Solepumpe ist eine Wilo Stratos 25/1-8.
Einstellungen bei mir sind auf Werkseinstellung mit Erhöhung der Förderhöhe auf 7m.
Einstellungen Werkseinstellung ist.
1)
Automatische Umschaltung auf Absenkbetrieb ist freigegeben. Aktivierung
des Absenkbetriebes erfolgt bei minimalem Heizleistungsbedarf.
2)
Differenzdruck-Sollwert ist auf H = 7,0 m eingestellt.
3)
Fehlertolerante Fehlermatrix aktiviert.
Betriebsart Heizung (bei Störungen siehe Kap. 10)
4)
Regelungsart p-v
Ich denke da kann man sicher noch Optimieren.

Danke LG
Ernst

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
27.2.2013  (#1)

zitat..
Ich denke da kann man sicher noch Optimieren.


Und was möchtest genau optimieren?

1
  •  ernst1970
27.2.2013  (#2)
denke die Umwälzung der Pumpe ist nicht auf den Solebetriet optimiert.
frage, ist die Einstellung konstante Drehzahl und druck der Pumpe nicht besser.
die m³ sinken mit der steigenden Höhen Leistung.
welche Höhen Leistung brauche ich bei 80m Bohrung.


1
  •  eggerhau
27.2.2013  (#3)
@ernst1970 - Zum Ausrechnen der nötigen Pumpenleistung brauchen die Spezialisten noch ein paar Infos.
Kannst Du noch mitteilen was für eine WPWP [Wärmepumpe] das genau ist. Bei Dimplex sind Deine Daten nicht zu finden (5.3 kW und 1.2m3). Bei der Erdsonde muss man noch wissen, was die Rohre in der Sonde für einen Durchmesser haben und ob es sich um eine Einfach- oder Doppelsonde handelt.
Aber vielleicht geht’s ja einfacher. Die Auslegung der Solepumpe hat doch Dein Heizungsbauer schon gemacht. Verlang doch einfach diese Daten.emoji
Zu Optimierung: Eine Solepumpe ist - in der Regel - auf eine fixe Wasser/Glykolmenge (z.B. 1.2 m3) eingestellt. Da gibt es nichts zu optimieren. Dieser Wert ist fix! Die WPWP [Wärmepumpe] hat als Betriebszustand nur ein/aus und dabei eine jeweils genau festgelegte Durchlaufmenge.
In diesem Sinne
HDE


1


  •  ernst1970
27.2.2013  (#4)
Dimplex SI5TE
Einfache 40er Sonde, 12m Rohr zwischen Dimplex und Sonde.

Danke LG

Ernst

1
  •  ernst1970
27.2.2013  (#5)
Technische Daten SI 5TE
Dimplex Sole/Wasser-Wärmepumpe (Niedertemperatur)
Bestellkennzeichen SI 5TE
Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Vorlauftemperatur max. 58 °C
Temperatur-Betriebsgrenzen Sole -5 °C bis 25 °C
Wärmeleistung / Leistungszahl bei B0/W50 kW/- 4,80 / 2,80
Wärmeleistung / Leistungszahl bei B0/W35 kW/- 5,30 / 4,30
Elektrische Nennaufnahme bei B0/W35 kW 1,23
Schall-Leistungspegel dB (A) 54
Kältemittel R407C kg 1,20
Soledurchsatz (Wärmequelle) bei int. Druckdifferenz m³/h / Pa 1,20 / 16000
Abmessungen (B x T x H) mm 650 x 462 x 805
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 109
Anschluss-Spannung 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Absicherung A 16
Anschluss Heizung 1 1/4
Anschluss Wärmequelle 1 1/4
Heizleistung und Leistungszahl nach EN 255 (EN 14511) bei B0/W35 (B0 = Soleeintrittstemp. 0 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird

1
  •  dyarne
27.2.2013  (#6)
was hast du denn für temperaturen soleseitig ein und aus am ende eines taktes?

1
  •  ernst1970
27.2.2013  (#7)
sole eingang habe ich keine anzeige, sole rücklauf 3,5 grad beim heizen vorlauf ca. 29 grad und beim warmwasser ww soll
41 grad sole bis auf 0,9 grad runter. hat sich aber in 20 minuten wider so erholt dass ich 7 grad sol rücklauf habe.

lg

Ernst

1
  •  ernst1970
27.2.2013  (#8)
beim ww geht mir die sole in die knie sprich bis auf rücklauf 0,9 grad. denke wenn ich die pumpe bischen besser einstellen kann wir das auch besser. oder liege ich da falsch. sprich mehr soleflüssigkeit umwälzen.

1
  •  dyarne
28.2.2013  (#9)
hallo ernst,
ist das nicht der sole-vorlauf? (per definition: vl ist der wärmere, rl der kühlere) da würden die werte besser passen...
spreizung sole ist der wichtigste betriebsparameter um die einstellung der pumpe zu beurteilen. ganz sicher nicht verfügbar?
die einstellung der solepumpe hat keinen einfluß auf die (mittlere) soletemperatur...

1
  •  ernst1970
28.2.2013  (#10)
hallo dyarne, es ist der sole rücklauf und den vorlauf kann ich bei meiner dimplex nicht ablesen.
lg

ernst

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
28.2.2013  (#11)

zitat..
es ist der sole rücklauf und den vorlauf kann ich bei meiner dimplex nicht ablesen.


Dafür sollten externe Thermometer installiert sein.
Meist werden dafür analoge Rundmesseisen verwendet

1
  •  dyarne
28.2.2013  (#12)
stimme new_project zu...
hast du ein infrarotthermometer? dann könntest du damit die spreizung abnehmen. diese ist wichtig für effizienten und gesunden betrieb der wp, die quelltemp kannst du damit nicht ändern, die hängt von der auslegung, auslastung und deinen bodenverhältnissen ab. aber wenn das deine sole-rl temperaturen sind kannst du dich glücklich schätzen, weil die sind sehr hoch, vor allem da 80m für 5,3kw eher schlank sind. wir haben das doppelte für 8kw bei sehr gutem boden (lehm, schluff, naß) und ich hätte gerne deine werte... emoji

1
  •  ernst1970
28.2.2013  (#13)
danke für euer typs, an dyarne habe in 8m tiefe grosses grundwasservorkomen ist bei der bohrung aufgefallen, nehme an dadurch erholt sich die sole so gut. werde mir im vorlauf einen thermometer installieren lassen.
habe halt bedenken gehabt weil ich gesehen habe die sole pumpe hat so viele parameter zum einstellen und steht bei mir fasst auf werkseinstellung. der durchführende installateur ( einer der referenz installateur von dimplex auch öffter bei der messe wels am stand) hat mich bei der installation der pumpe gefragt wie tief ist die bohrung, ich 80m, na dann stellen wir 7m höhe ein. bin mir offt nicht mehr sicher ob er wirklich weiss was macht.

1
  •  ernst1970
28.2.2013  (#14)
enzugsleistung ist vom geologen und techniker auf 55W per meter berechnet. sind 4400W enzug auf 80m brauche für meine dimplex nur 4000W enzug somit 10% mehr als benötigt.


1
  •  eggerhau
28.2.2013  (#15)
@ernst1970 - Ich sehe das so: Bei einer Bohrung von 80 m mit Duplex-Sonden 40, einer Anforderung von 1,2 m3/h und eine Anschlussleitung DN 32 von 12 lm komme ich auf einen Druckverlust von ca. 3,5 m.
Zur Entzugsleistung von 4.1 kW (5.3 minus 1.23): Realistisch ist eine Dauerenzugsleistung von 40 W/m (bei Heizung und WW WW [Warmwasser] über das ganze Jahr). Das ergibt nach AR 102 lm Erdsonde.
So viel zu den Zahlen.
In diesem Sinne
HDE


1
  •  ernst1970
1.3.2013  (#16)
@eggerhau
danke für die info

lg
ernst

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Langzeiterfahrungen Wohnraumlüftung