rechnung passt...
du kannst die leistung nicht beliebig über den volumenstrom raufschrauben, die grenze ist die tauscherleistung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. mit steigendem volumenstrom wird die spreizung kleiner... aber 1,7kw kühlleistung für ca 40w pumpenstrom ist schon sehr geil. COP=40 ... |
||
|
||
hmmm die Frage ist, wie lang schafft man das, bis die SoleTemp so warm ist, dass es nichts mehr bringt? Schafft man den ganzen Sommer? Kann die Pumpe dann aktiv auch kühlen? Nein oder? |
||
|
||
Mit Sonderzubehör kann die auch aktiv kühlen. |
||
|
||
und das wäre was? mbg |
||
|
||
kann ich dir auch nicht genau sagen, sowas in der Art: http://www.nibe.de/Produkte/Tillbehor/NIBE-ACS-45/
|
||
|
||
neee i will ja net glz kühlen und heizen... da würde es eher das hpac40 zubehör geben aber ich glaub das ist ja auch nur ein wärmetausche aktiv/passiv..
jede pumpe muss das ja können. einfach das prinzip umkehren. luftwärmepumpen machen das ja auch und eine wärmepumpe ist wie ein verkehrt laufender kühlschrank |
||
|
||
Anmerkung: Hab nur einen eingesandeten Flachkollektor mit 3x100m. |
Ich hatte die Kühlung vorigen Sommer von Juni bis August laufen. So sahen meine Soletemperaturen aus:
||
|
||
Welche Vorlauftemperatur ergibt sich denn dann bei 14-15° Sole Ein? |
||
|
||
die werden gemischt. vl-min lässt sich parametrieren und wird bsplw nach kondensatgrenze eingestellt...
@utzi, ja, das thema ist relevant. dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hilft hier die größere tiefe gegenüber standardkollektoren... wenn wir heuer wirklich einen jahrhundertsommer bekommen werden wir es wissen obs überall reicht... |
||
|
||
den estrich auf erdreich-temp +1° / +2° zu bringen sollte möglich sein.
je wärmer das erdreich, desto mehr strom schluckt dann die wt umwälzpumpe. jedenfalls hilfreich sind wandkühlungen resp befließte fbh-flächen, wo temperaturaustausch sehr effektiv erfolgen kann. |
||
|
||
@ arne und brink!
Ja ich kühl dann mit Kühldecke und die schafft mehr kühlung als eine FBH FBH [Fußbodenheizung]! also lässt sich der Kompressor auch zuschalten oder läuft die Kühlung immer nur passiv? Mag das nur wissen, falls mich meine Frau dann fragt, warum die Kühlung net mehr geht im August :D!! Na ich glaub bei meinen Kollektorfäche sollts auch reichen! |
||
|
||
ohne "zubehör"
und dach auch nur die -PC variante |
||
|
||
Noch reichen 1% wq pumpe grad aus..
|
||
|
||
Bei mir nicht. Estrich hat ~21°C. VLT-Soll 18,5°C (AT 36°C). Mit 5% WQ Pumpe und 50% WT Pumpe kam ich genau auf 19°C VLT.
Bohrung hat 10°C. Die elektrische Leistungsaufnahme ist aber ein Witz: 30W Ölsumpfheizung + 30W PC = 60W. |
||
|
||
becker, welche spreizungen hast du bei quelle/senke/wärmetauscher?
welche temperaturen und spreizungen stellen sich bei dir nach 10 minuten ein, wenn du wq 1% und wt 30% wählst? bei mir sind quelle 15/17,5; senke 21/19 wärmetauscher also ca. 1,5K als die erde 11° lieferte, ging mein vl auf 17° bei 1% wq runter, was schon zu kühl war. du hast eine quelle mit 10°. bei wq 5% ist es eine so hohe kühlleistung, dass ich versucht bin zu zweifeln, dass du soviel je brauchst. ich vermute, dass die wp sowieso runtermischt und du ev. mit 1% oder 2% genauso genug kühlleistung zusammenbringst. |
||
|
||
ich muss das nach Einzug mal testen. Habe nicht so die Zeit stundenlang zu warten was passiert. Ich warte meist 10min.
Spreizung Quelle: 2-3K, Spreizung Senke: 2K. |
||
|
||
wieso hängst nicht einen usb stick an und testest verschiedene einstellungen, die du alle 15 minuten mal so mal so änderst? dann brauchst nicht stundenlang vor der wp warten, was passiert und kannst was anderes machen. apropos, ist dein haus fix fertig gedämmt, fenster zu etc? ich habe eine heizlast bei -14° AT / 22° IT von ca. 4kw. "kühllast" pauschal umgelegt bei 32° AT / 22° IT von ca. 1,1kw. dafür reichen mir derzeit noch immer die 1% wq pumpe. welche kühllast hast du gerade? kannst du das schätzen, rechnen, ..? so ließe sich deine %% für die wq ermitteln |
||
|
||
Wir haben am Donnerstag auch mal die Kühlung (im Auto-Modus) aktiviert.
Uns war der Boden dann aber am abend schon zu kalt. Daher wurde die Kühlung wieder deaktiviert. Sole-Ein ist bei ca. 12°. Im Keller brauchen wir die Kühlung sowieso nicht. Die zwei Heizkreise könnt ich abdrehen. Muss man bei FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler Warm und Kalt schließen, oder nur Eines? Werde eventuell in den nächsten Tagen, falls es heiß bleibt, nochmal die Kühlung mit den hier geposteten Einstellungen (wq / wt) antesten. |
||
|
||
ich habe den rücklauf geschlossen. der vorlauf ließ sich nicht bewegen. aber eines reicht. ich habe die kühlung seit fast einer woche laufen. im haus ist sehr sehr angenehm. auf den fliesen geht's aber nur mit schlapfen. |
||
|
||
Wie geht's der Allgemeinheit mit der Kühlung bei den aktuellen Rekordtemperaturen? Aktuell schaff ich es die 24°C zu halten. Im Schlafzimmer hatten wir in der heutigen Tropennacht angenehme 23°C.
Bei meinem Flachkollektor stehe ich aktuell bei 17.9°C Sole-Ein. VL-Kühlung bei zirka 19°C. Die letzten 4Wo ist die Kühlung eigentlich fast durchgelaufen. Stromkosten lt. separaten Zähler im Juli Kühlung + WW gesamt 55kwh. Die Stromkosten für die Kühlung sind also verschwindend gering. |
||
|
||
Ich muss schon bald die Heizung einschalten so kalt ist es hier (Niedersachsen). Kühlung brauche ich wohl gar nie nicht
Es sei denn es kommt noch mal irgendwann Sommer, sieht aber nicht so aus. |