Ich bin dabei einen Neubau zu entwerfen und die Eckdaten festzulegen. Die Einzelheiten der Berechnung von Energiekennzahlen nach OIB verstehe ich, ein Wert basiert aber auf Einschätzung und ist nicht objektiv bestimmbar - kann mir jemand einen Rat geben, welcher Wert für die Gewährung der Förderung herangezogen wird?

Es geht um die Luftwechselrate infolge von Ex- und infiltration bei einem Haus mit Lüftungsanlage, d.h. die Luftwechselrate durch Öffnen der Eingangstüre (Fenster bleiben ja meist geschlossen, sonst hat die Lüftung mit Wärmerückgewinnung wenig Sinn). Müßte eigentlich vernachlässigbar klein sein, aber eine kleine Veränderung hat eine große Auswirkung auf die Energiekennzahl und daher auf die Förderfähigkeit. Vielen Dank für eure Hinweise.

  •  ck
4.7.2006  (#1)
nx - in NÖ (für die WBF) darf man folgende Werte ansetzen: 0,2 ohne Nachweis. 0,04 mit Blower Door-Test (<1,0 bzw 0,6 bei Passivhaus)

1
  •  Sonja
6.7.2006  (#2)
LWR - in unserem OIB Bericht (Passivhaus, Wien) wurde für die LWR in Folge Ex-Infiltration wie bereits im vorangehenden Posting angegeben: 0,04 eingesetzt.