wir sind vor wenigen Monaten in unser neues Haus eingezogen. Warmwasser und Heizung erfolgen mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Stiebel Eltron WP WP [Wärmepumpe] 17 ics classic).
Nachstehend habe ich ein Diagramm meines Stromverbrauchs (Strom insgesamt) eingefügt. Mich wundern die regelmäßigen Kurven in den Nachstunden (von 00:00 bis 7:00 Uhr). In der Nacht ist eigentlich nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] sowie die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingeschalten. Zweiteres läuft aber konstant durch - auf niedrigster Stufe - und dürfte demnach nicht die "Peaks" verursachen.
Mir scheint es so, als ob die LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu jeder vollen Stunde loslegt und nach einer Zeit wieder ausschaltet. Interpretiere ich das richtig? Falls ja, was müsste ich ändern, damit das ständige ein- und ausschalten sich ändert? Die Temperatur herunterfahren? Eigentlich wäre die Wärmepumpe ja modulierend...
.. CarinaM schrieb: Das kann ich bei uns eigentlich fast ausschließen. Die Wellen waren im Sommer genauso da und passen auch nicht mit den Charts im Uplink zusammen.
Kommt auf die "Welle" an, also wie weit die ausschlägt...
Eine WP WP [Wärmepumpe], egal ob Luft oder Sole, modulierend/on-off wird gerade in der Übergangszeit, also im Bereich der Heizgrenze, immer takten.
Wichtig dabei ist, dass man rausfindet, wie oft sie das macht... zb. 2 mal am Tag wäre super, 2 mal pro Stunde eher nicht.