Hallo an alle,

wie bei manchen von euch war bei mir inzwischen auch so kalt, dass die WPWP [Wärmepumpe] (gestern am 25.09.18) mit dem Heizen begonnen hat, dabei war um 23Uhr SoleEin bei 20,3° wie zu sehen folgende Werte waren ablesbar:


2018/20180926700339.jpg

2018/2018092676865.jpg

2018/20180926857396.jpg

2018/20180926482726.jpg
Heute am 26.09. um 6Uhr bei 1°C Aussentemperatur kein Betrieb, Innentemperatur war bei ~24,5°C. Bin gespannt wie mein Ringgrabenkollektor und WPWP [Wärmepumpe] in der dritten Heizsaison performen werden.

Alle die Erdwärme nutzen sind herzlich eingeladen in diesem Thread ihre Soletemperaturen zu veröffentlichen.

  •  Kevin89
8.10.2019  (#601)


2019/201910085778.png

1
  •  moef
  •   Gold-Award
8.10.2019  (#602)

zitat..
brink schrieb: ??
verdichterfrequenz bei ww (normal) bereitung hängt einfach mit der wq-ein temp zusammen.
bei 19° sind es ca. 39 hz

Hallo brink,

war ein Vertippser. Soll heißen 40 Hz.  Den Verdichter habe ich seit Frühling auf diesen Wert limitiert. Darunter kam ich nie, da ich keine 19° Sole erreicht habe. 

In der Heizsaison, wenn der Verdichter ohnedies meistens läuft, werde ich voraussichtlich die Frequenz wieder auf ca. 35 Hz für BW einstellen. Durch den geringeren Hub soll das ja etwas weniger Strom verbrauchen.

Grüße
moef




1
  •  Vardi17
2.11.2019  (#603)
Lieber KA_: Magst du uns bitte einen neuen Faden für die neue Heizsaison eröffnen? emoji
Danke!

1
  •  brink
  •   Gold-Award
2.11.2019  (#604)
oktober hatte schon ungewöhlich viel heizstunden..


2019/20191102690046.jpg

1
  •  Vardi17
2.11.2019  (#605)
Wieso eigentlich?
Zumindest hier war der Oktober – bis auf wenige Ausnahmen – ein äußerst sonniger Monat, und vor dem Kälteeinbruch vor einigen Tagen unglaublich warm, mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos 🤔

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
2.11.2019  (#606)
Hi,

da beneide ich euch um eure Soletemperaturen. Wir haben die letzten Wochen ein wenig und die letzte Woche etwas mehr geheizt (-2C). Aktuell läuft die Nibe mit 20 Hz vor sich hin und baut im Schneckentempo GM ab.

Sole-Ein: 8,1
Sole-Aus: 5,6

Da ist die TB einfach im Nachteil gegenüber dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Dafür haben wir im Sommer quasi durchgängig gekühlt und haben immer 18-19C VL VL [Vorlauf] geschafft - Sole-Ein ging nicht deutlich über 14C. Im Interesse des WAF habe ich die Badkreise einfach abgestellt emoji

Da ich trotz einiger Nachteile (die bei uns aber nicht stören, mit manueller WT-Pumpe läuft sie super) die neueste FW haben, war den ganzen Sommer über auch der WMZ für die Passivkühlung aktiv. Das waren dann 1850 KWh für den ganzen Sommer. Meist hat sie so mit 1,5-2 KW gekühlt, im Spitzenbereich (nach dem Anschalten, wenn das Wasser noch recht warm war) aber auch mal mit 4 KW.

Viele Grüße,

Jan

1
  •  brink
  •   Gold-Award
3.11.2019  (#607)

zitat..
Vardi17 schrieb: Wieso eigentlich?

stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe]
2018/10: 58
2019/10: 73
standby & ww im sommer ca. 45-50 kwh
das erhöhte heizen schlägt sich auf das frühere "einbrechen" der quellentemperatur. also das temp gefälle bildet sich aus. 1-2K

1
  •  Vardi17
3.11.2019  (#608)
War denn dann der vergangene Oktober noch wärmer / sonniger als dieser?
Wir haben ja noch keine Vergleichswerte, und leider auch keine durchgehenden Aufzeichnungen, weil das Internet immer wieder mal schlappmacht emoji

1
  •  moef
  •   Gold-Award
3.11.2019  (#609)
Im Nachbarort wird eine professionelle Wetterstation mit umfangreicher Statistik betrieben. Durchschnittstemperatur Okt 2018: 12,6  und Okt 2019: 10,5
Wenn man auf 22,5 Grad Aufheizen möchte, ergibt sich ein um 21% höherer Heizbedarf.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#610)

zitat..
Vardi17 schrieb: War denn dann der vergangene Oktober noch wärmer / sonniger als dieser?


letztes Jahr war der Oktober noch um einiges wärmer bei uns:
Oktober 2018: 426 kWh Wärme
Oktober 2019: 563 kWh Wärme

1
  •  Vardi17
4.11.2019  (#611)
Danke für den Hinweis. Ich fand’s heuer unglaublich warm, was aber vielleicht an der Übersiedlung in ein Haus lag, das „gut von der Sonne lebt“ (Zitat Arne). 
Für die Übergangszeit hat sich das bewahrheitet, im Winter werden wir dagegen aus topographischen Gründen sonnenfasten emoji

1
  •  Vardi17
4.11.2019  (#612)
Ach ja, Soletemperaturen am Ende des letzten Taktes: 11,1°/8,3°  
 

1
  •  uzi10
4.11.2019  (#613)
Tiefster Wert bei Volllast 12,1 in 7,5 out

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#614)
und zusätzlich sind um diese jahreszeit die solaren gewinne ganz entscheidend. wenn da 2
wochen nebel angesagt sind nutzen die milden temperaturen nix mehr...

bei sonne darf es ruhig kalt sein, dennoch benötigt ein effizienter neubau keine heizung...

edit:
hätte zuerst F5 drücken sollen ... emoji
vardis waren schneller ...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#615)
hier gehts weiter...

https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2019-20/55576

1
  •  Energiesparadic
13.4.2020  (#616)
Hallo zusammen im Forum

Bin hier ganz neu und fast am Ende meiner Dimensionierungsprozedur. Ohne jetzt in die Details zu gehen: Geplant in diesem Jahr 6kW-Erdwärmepumpe (seither schon im Winter bis 0°C Soletemperaturen gefahren; haarscharf emoji
Jetzt zum Diskussionspunkt: Hat jemand Erfahrung, einen 15m tiefen, trockenen Kiesgrund ohne Grundwasser unter dem Haus als Langzeitspeicher zu laden und zu entladen. Die Heizschlangen unter der Grundplatte im Haus liegen ja.
Teilfrage 1: Was sind denn in realitas Kiestemperaturen am Ende des Sommers?
Teilfrage 2: Kann die Weider mit Sole-Eingangstemperaturen zwischen 20°C und sagen wir 25°C umgehen? Nibe will 30°C können.

Bin auf Eure Erfahrungen und Kompetenz gespannt
Klaus

1
  •  Brombaer
  •   Silber-Award
13.4.2020  (#617)
Ganz ehrlich, in diesen Thread passen Deine Fragen nun gar nicht rein. Einfach ein neues Thema aufmachen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: KNV/Nibe 1155-xx / 1255-xx - Offset Raumtemperaturfühler