Ja der Druckabfall ist vermutlich normal da du noch immer Luft drinnen hast, mit enmal eentlüften wird das nicht abgetan sein. Wir ahben 3 Bohrungen und mußten auch 2x entlüften.
Man solla cuh schauen das die Anschlüsse, wo die Bohrungen zusammengefasst werden (Verteiler) Gut verschraubt sind bzw. dicht sind. Das kann auch ein wunder Punkt sein. Dieser Verteiler sitzt bei uns in einen Schacht vor dem Haus. |
||
|
||
hallo - ich habe zwar flächenkollektoren, aber bei mir hat dsa ein paar monate gedauert bises on 2bar auf ca. 0.2bar gefallen ist, dann wurde nochmals entlüftet und aufgefüllt.
warte noch ein paar Tage und bitte drum nachmal zu entlüften, lg johannes |
||
|
||
Danke für die Infos! Sobald nächste Woche die FBH FBH [Fußbodenheizung] gemacht wird, wird nochmals entlüftet und nachgefüllt (hab gerade mit dem Installateur telefoniert). Laut denen ist das auch normal - da bin ich jetzt mal beruhigt.
Bei uns ist die Zusammenfassung auch in einem Installationsschacht vor dem Haus. Da kommt man also gut ran und der Installateur war bei der ersten Befüllung auch ein paar mal da unten drin (glaub Durchfluss regeln usw...) glg, Michi |
||
|