Liebe Forumsgemeinde,

da bei diesen Temperaturen meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] durchläuft und auch etwas mehr Last anliegt, habe ich wieder folgendes "Problem":

Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] steht auf unserem Flachdach, auf einer 25cm STB-Decke, 30cm Styropor, dem Schutzflies und ist auf 2 Bodenkonsolen aus Gummi (Gummipacken mit Schienen) montiert - sowas in etwa:

https://www.amazon.de/Universal-Bodenkonsole-Klimaanlage-Klimager%C3%A4t-W%C3%A4rmepumpe/dp/B076KRFRLS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Leider hören wir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] in dem Set-Up im gesamten Obergeschoss "burren" - ich gehe davon aus, dass es sich nur um Körperschall handelt - der Ventilator ist quasi unhörbar.

Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen - habt ihr Erfahrungen mit Matten & Co (müssen UV-stabil sein) gemacht, die man quasi unter die Bodenkonsolen zwecks entkoppelung legen könnte? Oder hättet ihr andere Lösungsvorschläge? Wäre über Tipps und Erfahrungen sehr dankbar.

Vielen Dank und LG

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#1)
Ist die garnicht irgendwie angeschraubt am Boden dann und steht nur durch ihr Eigengewicht?

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#2)
Wie wäre es denn mal mit einem Bild des Ist-Zustands ?

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#3)

zitat..
MalcolmX schrieb: Ist die garnicht irgendwie angeschraubt am Boden dann und steht nur durch ihr Eigengewicht?

Nein die steht nur durch Eigengewicht - am Flachdach wird nix "durchgeschraubt". 


2022/20221214675614.jpg

2022/20221214483729.jpg
Et Voilá - Bilder noch ohne PV :) Witzig ist, dass man die Klima (großes Gerät) nicht hört... Die "Befestigung" mit der Betonplatte hat Dimplex vorgeschrieben - könnte ja umfallen. Das Ding wird dann abmontiert, wenn es mal wieder wärmer wird - ich fürchte aber, dass das alleine nicht ausreicht.

LG


1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#4)
Kann das sein dass die mit dem Miniwärmetauscher einfach grundsätzlich eher ein lauteres Gerät ist?

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#5)

zitat..
MalcolmX schrieb: Kann das sein dass die mit dem Miniwärmetauscher einfach grundsätzlich eher ein lauteres Gerät ist?


Ja kann sein - steht deswegen am Dach wo es niemanden stört. Ausser der Körperschall - der stört nur mich 😜

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#6)

zitat..
hellsayer schrieb: Et Voilá - Bilder noch ohne PV :) Witzig ist, dass man die Klima (großes Gerät) nicht hört... Die "Befestigung" mit der Betonplatte hat Dimplex vorgeschrieben - könnte ja umfallen. Das Ding wird dann abmontiert, wenn es mal wieder wärmer wird - ich fürchte aber, dass das alleine nicht ausreicht.

Da könntest einen Gummipuffer dazwischen geben, kostet nicht viel (meine WPWP [Wärmepumpe] steht auf vier von den Dingern und ist eigentlich sehr leise).
https://amzn.eu/d/1D3Glx2

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#7)
@berhan vielen Dank - was es nicht alles gibt. Ich war bisher nur auf der Suche nach Matten. Bei genauem Betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, dass die Klima schon im vorhinein mit solchen Dämpfern montiert wurde - der Insti hatte dazu wohl keine Lust bzw ist es egal. Schon wieder was, was mich über den Insti ärgert 🤬

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
14.12.2022  (#8)
Möglich wäre auch noch das Ding auf eine z.B. 8mm dicke Stahlplatte zu stellen und darunter Sylomer in 12,5 oder gleich 25mm dicke.

Sylomer ist ein relativ weicher Schaumstoff mit der Fähigkeit sich unter Dauerbelastung nicht zu komprimieren.
Damit solltest du nach meinem Gefühl die Kröperschallübertragung ziemlich gut rausbekommen.

Diese ganzen "festen" Matten und Gummis lassen halt doch wieder immer etwas durch.

Wichtig ist halt das die Anschlüsse flexibel sind...

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#9)

zitat..
hellsayer schrieb: Witzig ist, dass man die Klima (großes Gerät) nicht hört

Hast du die Klima schon mal bei diesen Temperaturen im Heizmodus laufen lassen?
Bei uns hört man das leider auch im OG ziemlich gut, im Sommer im Klimamodus (auch bei Vollast jedoch nicht).


1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
15.12.2022  (#10)

zitat..
gdfde schrieb: Hast du die Klima schon mal bei diesen Temperaturen im Heizmodus laufen lassen?

Ehrlich gesagt nein - nur im Kühlbetrieb getestet. Dennoch - irgendwie muss man die Vibrationen doch in den Griff bekommen.

Ich versuche es mal mit den Puffern @berhan und stelle das ganze noch auf Waschmaschinen Matten, mal sehen, was sich dann tut. Ich berichte.+

LG


1
  •  Sebi80
15.12.2022  (#11)
Hallo!

Sylomer funktioniert gut aber wenn es feucht wird und friert, bringt es nichts mehr. Besser sind solche Federisolatoren ebenfalls von Getzner:

https://www.getzner.com/de/produkte/industrie/isotop-dsd

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
15.12.2022  (#12)
Sowas würds auch noch geben, ähnlich den bereits vorgeschlagengen Füßen:


2022/2022121514479.png

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
1.1.2023  (#13)
Liebe Leute, Feiertage vorbei, 2 Bestellungen im Fluss später, wollte ich Rückmeldung geben falls für wen hier interessant: 
Habe die vorgeschlagenen Gummi- Dämpfer, allerdings für M10 Gewinde besorgt (M8 ist ja Spielzeug), funktioniert gut und hält super. Hinweis: das Innengewinde im Dämpfer ist ab Werk nur 1cm tief, lässt sich aber durch eindrehen verlängern (Gummi zieht sich zusammen) - war schon fast davor, das t-Stück abzuflexen weil das Gewinde der Verankerung zu lange ist.

Ergebnis ist eine zufriedenstellende Entkoppelung. Ich höre es noch immer (ganz kalt war es noch nicht- der Test steht aus), höre aber auch sehr gut. Es ist jedenfalls schon erheblich besser zu vorher und für mich bisher eine zufriedenstellende Lösung- und ein Armutszeugnis für den Installateur, das wäre aus meiner Sicht gleich mit zu machen bei der Montage auf Flachdach.

Danke für eure Tipps!

LG und guten Start ins Jahr.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.1.2023  (#14)
bravo!