Erhöhte Luftmenge Comfort Vent Q 350L

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mastol
12.4. - 15.4.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Meine Comfort Vent Q 350L läuft im AUTO mode nur mehr mit 3 Teilstrichen, also Vollgas mit der Meldung "Luftmenge erhöht durch Schallbegrenzung reduziert".
Die Filter sind nagelneu getauscht, ich habe auch versucht ohne Filter - dieselbe Meldung, alle Komfortregelungen sind auf aus, ich habe bereits 2x alles zurück gesetzt, immer dasselbe.
Die Anlage war jetzt ca. 1 Jahr lang nicht eingeschalten, da das Haus unbewohnt war.

Kann mir bitte danke jemand helfen?

  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
12.4.2022  (#1)
Bei User "MissT" war es der G4 Vorfilter, den es in die Zuluft ins Gerät reingesaugt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Hier der Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-fehlermeldung-zu-hoher-druck-bei-fortluft/54842_1

Vielleicht auch ein Wespennest in der Ansaug-Öffnung an der Fassade (oder Turm/Rohr...)?
Mal den Deckel aufschrauben (ev. Wärmetauscher rausziehen) und mit (billiger Amazon-)  Rohrkamera reinschauen.

Achja: ist das vor einem Jahr definitiv anders gewesen?

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
12.4.2022  (#2)
Das klingt nach einer "Engstelle" die für erhöhten Widerstand sorgt. Versuche herauszufinden, wo sich diese Engstelle befindet: Ansaugung Außenluft, Ausblasung Fortluft, ev. Stellventile am Verteiler, Raumventile. Zur Eingrenzung kannst Du auch bei laufender Anlage einen Filter samt Abdeckung entfernen, Ansaugen bzw. Ausblasen laufen dann über diese Öffnung. Prüfe den Wärmetauscher auf Verschmutzungen. Es könnte auch den roten "Druckprüfröhrchen" im bei den Ventilatoren liegen, die vielleicht verlegt sind. Diese werden auch in dem oben verlinkten Thread erwähnt. 

1
  •  fudi6489
  •   Silber-Award
12.4.2022  (#3)
Kommt bei mir leider auch des öfteren vor.
Am einfachsten du kontrollierst mal das Ansauggitter ob das voller Blätter etc. ist.
Ist am leichtesten durchzuführen und auch am wahrscheinlichsten/logischsten.

LG

1


  •  mastol
13.4.2022  (#4)
Danke für jeden, der sich die Mühe macht und versucht mir zu helfen.
Ich habe bereits alle Ventile überprüft - sind alle frei, auch die Zu- und Abluft wurde das Schutzgitter abgenommen,  alles frei,hab auch ohne Filter laufenlassen ......
Morgen kommt der Techniker, ich hoffe, dass der nicht doch noch eine Verschmutzung findet, die ich nicht finden konnte, weil dann muss ich ihn bezahlen, ansonsten läuft es noch auf Garantie.
Ich informiere euch morgen über die Ursache.

1
  •  mastol
15.4.2022  (#5)
Der Techniker war hier. 
Es waren alle Wege frei, aber die Niro Abdeckung mit Gitter und Netz bei der Abluft ins Freie scheint dies verursacht zu haben.
Eigenartig, ich hatte das Gitter selber schon demontiert und versucht - vielleicht zu kurz.
Jetzt habe ich mal die Lamellen rausgeschnitten und das Gitter gelassen, mal sehen, ob das ausreichend ist.
Ansonsten muss ich mir eine andere Abdeckung einfallen lassen.
Mal schauen was dieser Einsatz kostet. ;-(


1