« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Ersatz- und Verschleißteile Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Spore
  •   Bronze-Award
26.7. - 29.7.2018
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
Hallo,
ich habe eine Hoval comfort (10) Wärmepumpe, bei der mehrere Arten Servicevertrag angeboten werden. Bei der Variante, bei der die Ersatz- und Verschleißteile dabei sind, zahlt man um die 100€ mehr im Jahr. Dafür verlängert sich die Garantie dann auf 12 Jahre (12 Jahre = 1200€).

Wieviel Ersatz- und Veschleißteile braucht man für so eine Erdwärmepumpe? Meiner Meinung nach, ist da nicht viel dran.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.7.2018  (#1)
die langlebigkeit einer (sole-)wp liegt im setup der anlage begründet:
dimensionierung & hydraulik & parametrierung.

es gibt vergurkte anlagen die machen nach 5 jahren die grätsche weil sie sich zu tode getaktet haben, gut dimensionierte & eingestellte systeme laufen über 20 jahre durch...

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2504909
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2505961

ein gutes start/laufzeit-verhältnis liegt bei 1:1
eine gut dimensionierte on/off-wp läuft um die 2000h im jahr.
das heizwasser gehört geprüft und gegebenfalls entschärft...

hast du einen neubau?
10kw klingt recht üppig...

1
  •  Spore
  •   Bronze-Award
26.7.2018  (#2)
Ja, hab einen Neubau. Aber es sind 25cm Holzwände an der dicksten Stelle (Stämme) und dann noch dazu 240m².

Rechnerisch kam da 8,4 oder so raus, deswegen hab ich die 10er genommen

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.7.2018  (#3)
dann gib uns starts und laufzeit durch, bezogen auf einen zeitrahmen.
füllwasser ist geprüft/aufbereitet worden?

1


  •  Spore
  •   Bronze-Award
27.7.2018  (#4)
Ich will das ja nicht optimieren. Mit 100€ jährlich für Ersatzteile muss ich woll nie rechnen? Dann nehm ich nicht diesen All-inclusive-Wartungsvertrag

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
28.7.2018  (#5)
was kostet der Rest der Wartung (ohne Ersatzteile)?

1
  •  Spore
  •   Bronze-Award
28.7.2018  (#6)
260€

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
28.7.2018  (#7)
Knapp 4500.- Euro in 12 Jahren...
Entweder vertraust du der Wärmepumpe nicht so recht, oder dein Servicetechniker ist ein sehr überzeugend.

Aus eigener Erfahrung und weil meine Wärmepumpe (IDM Terrra SW8) bereits 10 Jahre problemlos läuft.
Die Dinger brauchen weder Wartung und schon gar keine Garantieverlängerung.
Wirf von Zeit zu Zeit einen Blick auf den Druck des Heizkreis und eventuell noch den Soledruck (bei Erdwärme) und gut ist es.


1
  •  Spore
  •   Bronze-Award
28.7.2018  (#8)
ok, danke

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.7.2018  (#9)

zitat..
Spore schrieb: Ich will das ja nicht optimieren...

diese parameter definieren die lebensdauer. das ist der basischeck ob die vorzeichen auf eine vernünftige lebensdauer stehen.

wir können sie aber auch gerne schlechter stellen ... emoji

zitat..
New_Projekt schrieb: Wirf von Zeit zu Zeit einen Blick auf den Druck des Heizkreis und eventuell noch den Soledruck (bei Erdwärme) und gut ist es...

und die schmutzsiebe...

dies gemeinsam mit den oben genannten parametern und den spreizungen soleseitig und heizkreisseitig ist ein ausreichender check für sole-wp...


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
28.7.2018  (#10)
Das Schmutzsieb im Solekreis habe ich schon vor langer Zeit rausgenommen.
Ich denke mich zu erinnern, das das sogar in der Serviceanleitung von IDM steht, das das Schmutzsieb nur eine gewisse Zeit im Solekreis bleibe muss.

Ein verschmutztes Sieb erkennt man eh sehr leicht an der Spreizung die sich verändert, weil der Volumstrom geringer wird.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.7.2018  (#11)
genau.
wenn man die handvoll genannter parameter im auge hat ist das ausreichend.
wenn nicht empfiehlt sich eine wartung zu beauftragen...

beim solesieb hast du prinzipiell recht, es gibt nur immer wieder fälle wo die glykolsole kippt und galertartig wird.
dann rettet das sieb den wärmetauscher in der wp...

das ist ein grund warum ich ethanol statt glykol empfehle...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: KNV 1155 6kW Stromverbrauch ausgeben?