« Heizung, Lüftung, Klima  |

Estrich ausheizen - Stiebel Eltron WPE-I xxx 230 Premium

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Destroent
6.11.2024
13 Antworten | 5 Autoren 13
13
Mittlerweile heize ich fast eine Woche aus mit einer Stiebel Eltron WPE-I 12 HK 230 Premium. Bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige mache oder ob die Stiebel das richtig macht?

Einstellungen waren:
Sockel Temp: 25°
Sockel Temp halten für 3 Tage
max. Temp: 38°
max Temp halten für 3 Tage
Anstieg um 2K pro Tag

Beim Ausheizen wird eine HK Temp angepeilt, die sich aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] errechnet. Dh. HK Temp ist ungleich VL VL [Vorlauf]. VL geht bei mir immer auf 35°, auch als die HK Temp 25° war, die Intervalle sind halt kürzer und werden bei höher werdender HK Temp immer etwas länger. Todes Takte sammeln on mass. 

VL bei 25° HK

_aktuell/20241106435946.png
VL bei 27° HK

_aktuell/20241106532759.png
VL bei 29° HK

_aktuell/2024110612840.png

VL bei 31° HK

_aktuell/20241106160677.png
VL bei 33° HK

_aktuell/20241106820342.png

  •  Destroent
6.11.2024 7:59  (#1)
HK bei 25°

_aktuell/20241106329228.png
HK bei 27°

_aktuell/20241106631437.png
HK bei 29°

_aktuell/20241106329228.png
HK bei 31°

_aktuell/20241106409287.png
HK bei 33°

_aktuell/2024110693791.png
Das sind die HK-Temperaturen welche die Maschine anpeilt, aber ganz verstehen tu ich es nicht, da sich diese eigentlich nicht wesentlich in der Höhe verändert. Obwohl lt. Stiebel Support diese ja angepeilt wird.

Edit: Mir geht auch das Gefühl des "Dampfens" ab oder kann das auch daran liegen, das ich nur 2 Räume ausheize und die anderen rundherum nicht. Ausheizen habe ich nach 3 Wochen gestartet

1
  •  christoph1703
6.11.2024 8:47  (#2)
Kann das Takten eben daran liegen, dass nur zwei Räume geheizt werden und die WPWP [Wärmepumpe] die Leistung nicht loswird?

1
  •  Destroent
6.11.2024 9:00  (#3)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Kann das Takten eben daran liegen, dass nur zwei Räume geheizt werden und die WPWP [Wärmepumpe] die Leistung nicht loswird?

Das auf alle Fälle, habe die anderen Kreise zwar offen, aber stark gedrosselt. Aber das mit den HK Temp finde ich etwas komisch und mir geht auch noch die Luftfeuchte ab, sollte ja jetzt eigentlich nochmal richtig wasser rauskommen.


1


  •  titan
  •   Bronze-Award
6.11.2024 9:01  (#4)
Darf ich Fragen wie du die Graphen erstellt hast bzw. du das ausliest? Ich habe auch die Stiebel Eltron.


1
  •  Destroent
6.11.2024 9:47  (#5)

zitat..
titan schrieb:

Darf ich Fragen wie du die Graphen erstellt hast bzw. du das ausliest? Ich habe auch die Stiebel Eltron.

Ich mach das mit HomeAssistant und einen Raspberry Pi. Gibt glaub ich auch andere Möglichkeiten, aber für mich passt die ganz gut, weil ich dann auch die Shellys im HA habe. Falls du hier Hilfe/Tipps/Kauf Empfehlungen brauchst PN ;)


1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
6.11.2024 10:31  (#6)

zitat..
Destroent schrieb:

──────..
titan schrieb:

Darf ich Fragen wie du die Graphen erstellt hast bzw. du das ausliest? Ich habe auch die Stiebel Eltron.
───────────────

Ich mach das mit HomeAssistant und einen Raspberry Pi. Gibt glaub ich auch andere Möglichkeiten, aber für mich passt die ganz gut, weil ich dann auch die Shellys im HA habe. Falls du hier Hilfe/Tipps/Kauf Empfehlungen brauchst PN ;)

Du hast aber auch ein ISG verbaut oder?


1
  •  Destroent
6.11.2024 10:57  (#7)

zitat..
Hedensted schrieb:

Du hast aber auch ein ISG verbaut oder?

Ja, ist verbaut


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
6.11.2024 11:16  (#8)
Ich habe auch ein ISG.

@Destroent
PN ist unterwegs

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
6.11.2024 12:49  (#9)
Erlaubt, dass ich den Thread kurz kapere: betrachtet ihr das ISG als Mehrwert? Auch in Hinblick des hohes Preises.

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
6.11.2024 13:50  (#10)
Es war bei mir im Zuge einer Aktion gratis dabei. Wobei ich muss schon sagen dass ich es angenehm finde vom Handy aus die Werte zu überprüfen. Allerdings um den Preis was es normalerweise kostet find ich kann es viel zu wenig.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.11.2024 20:16  (#11)
So, jetzt komme ich mal dazu mir den Thread genauer anzusehen.

Dieses Sägezahntakten gefällt mir irgendwie gar nicht. Auch wenn es die 12er ist und nicht allzuviel ausgeheizt wird, mehr Leistung muss man hier schon versenken können. Ich würde mal versuchen, auf konstante Werte zu gehen und Laufzeit zu generieren. Ausheizprogramm beenden, wo wir nicht genau wissen, was gemacht wird. Hat die WPE-I eine frei definierbare Kurve? Oder sonst schau dir mal eine Kurve an, die in so einer nebeligen Nacht wie heute mit gewünschter VL VL [Vorlauf]/RL Kombi drauffährt.

1
  •  Destroent
6.11.2024 20:43  (#12)

zitat..
rabaum schrieb:

So, jetzt komme ich mal dazu mir den Thread genauer anzusehen.

Dieses Sägezahntakten gefällt mir irgendwie gar nicht. Auch wenn es die 12er ist und nicht allzuviel ausgeheizt wird, mehr Leistung muss man hier schon versenken können. Ich würde mal versuchen, auf konstante Werte zu gehen und Laufzeit zu generieren. Ausheizprogramm beenden, wo wir nicht genau wissen, was gemacht wird. Hat die WPE-I eine frei definierbare Kurve? Oder sonst schau dir mal eine Kurve an, die in so einer nebeligen Nacht wie heute mit gewünschter VL VL [Vorlauf]/RL Kombi drauffährt.

Danke für den Tipp! Werd ich nachher noch gleich probieren!

Die Frage ist nur wie stell ich es über den Tag ein? Die heizkurve sieht man bei stiebel nur an der Maschine. Das heißt ich kann entweder die heizkurve einfach um 0,01 oder so höher stellen unter Tag oder ich fahre dann einfach mit niedrigerer VL VL [Vorlauf]

Edit: hab jetzt die Komfort und die eco temp auf 28° erhöht und die heizkurve auf 0,33 somit habe ich bei 5 Grad ca. Meine 35° VL. Unter Tags kann ich die heizkurve bis ca. 0,38 anheben, da habe ich bei 10 Grad die 35° Vorlauf. Ich hoffe ich mache das richtig 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.11.2024 22:01  (#13)
Wenn der Nebel wieder so zäh hängt im Großraum Linz wirds auch untertags nicht viel anders werden. Aber lass einfach mal so laufen diese Nacht und dann schauen wir weiter. Ob sich die Laufzeitcharakteristik ändert, sollte man relativ schnell sehen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]