Mittlerweile heize ich fast eine Woche aus mit einer Stiebel Eltron WPE-I 12 HK 230 Premium. Bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige mache oder ob die Stiebel das richtig macht?
Einstellungen waren: Sockel Temp: 25° Sockel Temp halten für 3 Tage max. Temp: 38° max Temp halten für 3 Tage Anstieg um 2K pro Tag
Beim Ausheizen wird eine HK Temp angepeilt, die sich aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] errechnet. Dh. HK Temp ist ungleich VL VL [Vorlauf]. VL geht bei mir immer auf 35°, auch als die HK Temp 25° war, die Intervalle sind halt kürzer und werden bei höher werdender HK Temp immer etwas länger. Todes Takte sammeln on mass.
Bei mir steht das Gerät schon im Keller, noch nicht abgeschlossen. Brauche ich außer dem ISG web noch was für die Einbindung in Home Assistant? ───────────────
Einen raspberry pi oder anderes Gerät un HA auszuführen
Also lt. Stiebel Support kann die Maschine gar keine fixe VL VL [Vorlauf] fahren im Ausheizprogramm, weil ich keinen Mischerkreis habe, da wir ja direkt in den Heizkreis fahren. Die Maschine fährt einfach VL VL [Vorlauf] rein bis der RL RL [Rücklauf] hoch genug ist und dann Taktet sich das natürlich durch den Tag.
Ich hoffe die 3 Tage sind genug um die Spannungen aus dem Estrich zu bekommen. oder würdet ihr nochmal ausheizen? Ich glaube das Problem was die maschine hatte, war das ich die Heizkurve etwas falsch verstanden habe. Heizkurve = HK Temp und nicht Heizkurve = VL Temp. Daher habe ich als ich 38° eingestellt habe, nicht auf 38° VL eingestellt sondern 38° HK Temp (errechneter Wert aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]). Wenn man aber dann die VL VL [Vorlauf] begrenz hat mit 38-39°, wird die Maschine natürlich Takten bis zum Umfallen, weil sie ja mit dem VL VL [Vorlauf] etwas über die HK Temp geht ansonsten kann sie sich da ja nie hinregeln. Zumindest hab ich einiges über meine Maschine gelernt ;)
Nun nochmal zur Frage, würdet ihr nochmal kurz Ausheizen?
Jetzt in der Abkühlphase und natürlich viel einstellen, wird es endlich. Zur zeit fahre ich die Temp runter. Bis ich morgen/übermorgen die 2 Estrich Räume komplett weg drehe und dann in den Normalbetrieb übergehe.
Dann trockenheizen im Normalbetrieb. Deine WPWP [Wärmepumpe] jagte jetz glaube ich genug stress mit den Takten. Bin gespannt auf den normalen Regelbetrieb
Dann trockenheizen im Normalbetrieb. Deine WPWP [Wärmepumpe] jagte jetz glaube ich genug stress mit den Takten. Bin gespannt auf den normalen Regelbetrieb
Das ist der Plan. Bin gerade noch am runterfahren und heute am Abend dreh ich dann die Estrich Kreise ab für 2 Tage. Dann muss ich die Heizkruve einstellen und schau mal wie es läuft.
Vor dem Boden legen soll man ja dann nochmal "aufheizen und abkühlen". Braucht man überhaupt aufheizen? Wenn ich den Boden Anfange-Ende Dezember lege, fahre ich ja sowieso schon VL VL [Vorlauf] Temp von 30-35° weils da ja kalt ist draußen, brauch ich da überhaupt noch aufwärmen oder reicht abkühlen?
Das was du gerade machst ist Estrich entspannen, er soll einmal steigend auf Temperatur gebracht und wieder abgekühlt werden um wieder zu entspannen. Ausdehnen und wieder zusammenziehen. Dann beginnt das Trockenheizen, was bei dir nebenbei mit passierten dem du heizt bis dein Boden belegreif ist wegen Feuchtigkeit