estrichaufbau FBH - Dampfsperre ...?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  hotz68
  •   Silber-Award
12.6.2012 - 5.3.2014
41 Antworten 41
41
Installateur der FBH FBH [Fußbodenheizung] hat uns gefragt wer die Dampfsperre im Estrich macht , was ist da genau gemeint bzw. wo kommt die hin , ist das eine PE Folie über der Styroporschüttung wo dann die Rohre für die FBH FBH [Fußbodenheizung] drauf kommen oder was ????? Muß man das machen ? ist das dafür daß die Beschüttung nicht feucht wird oder ?? Fragen über Fragen !
DANKE für eure Infos

  •  secat
12.6.2012  (#1)
Aufbau ist so:
- Betonplatte
- Ausgleichschüttung
- Dampfsperre
- Matten für FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre
- Estrich

Also ja das ist eine Folie die auf die Schüttung überlappend verlegt wird. Die Überlappungen musst du verkleben und an der Wand leicht hochziehen.
Dann kommen die Randdämmstreifen für den Estrich drauf und dann die Matten für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre.
Das sind meistens 3cm dicke Styropormatten die oben eine Folie haben wo die Rohre mit Klammern reingeklippst werden.
Die Stöße von diesen Matten müssen ebenfalls verklebt werden.
Den Flansch vom Randdämmstreifen musst du auch auf die Matten kleben!

Dampfsperre sollte einen SD-Wert von 100 haben.
Sollte man auf jeden Fall verlegen um Baufeuchte von unten abzusperren (zB Restfeuchte von der Schüttung)

PS: Gibts beim OBI in Rollen


1
  •  atma
  •   Gold-Award
12.6.2012  (#2)
kann ich so bestätigen, wurde bei uns genauso gemacht.

1
  •  ziegel 1
13.6.2012  (#3)
@hotz68 - Wenn du keinen Keller hast gehört auf die Bodenplatte eine Dampfsperre geflämmt.Und dann den Aufbau so wie secat geschrieben hat.

L.G.
ziegel 1

1


  •  secat
14.6.2012  (#4)
ich habe keinen Keller und auch keine Dampfsperre direkt auf die BoPla geflämmt.
Wozu bei 30cm WU-Beton?

1
  •  alois35
14.6.2012  (#5)
30cm WU-Beton - ist zwar wasserundurchlässig, aber Dampf kann schon durch. Somit flämmen viele die BoPla ab. Wir haben das aber auch vernachlässigt, weil wir von vielen Seiten gehört und auch selbst gesehen haben, wie beschädigt im Endeffekt nach den Handwerkern die Bodenabdichtungen sind. Gehört zwar nach Önorm so gemacht, aber bitte...jedem das seine.
Wir haben eine hochwertige Dampfsperre nach der Schüttung äußerst genau verlegt, verklebt und an den Wänden hochgezogen. Somit bleibt der eventuell aufsteigende Dampf auch unten! Unser Baumeister hat uns auch das ok für unsere Vorgehensweise gegeben.


1
  •  secat
14.6.2012  (#6)
@alois35 - same here!

1
  •  Fuxi83
14.6.2012  (#7)
Und wie lange sollte die styroporschüttung trocknen bevor ich eldie dampfsperre drauflege

1
  •  hotz68
  •   Silber-Award
14.6.2012  (#8)
@fuxi83 mein baumeister sagte 2 Wochen !

1
  •  chrisl126
14.6.2012  (#9)
Dampfsperre - jetzt bin ich ein bisschen verwirrt....

bei mir ist auf dem Rohbeton eine Spritzabdichtung (=Dampfsperre) aufgetragen worden. Muss ich da noch zusätzlich eine PE-Folie (ist das jetzt eine Dampfsperre oder Dampfbremse?) zwischen Schüttung und Estrich verlegen? Oder kann auf die Schüttung gleich die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt werden und dann der Estrich?
lg chrisl

1
  •  hiddenmaxx
14.6.2012  (#10)
bei mir wurde - auf den rohbeton eine spritzabdichtung aufgebracht und dann auf die schüttung eine folie. wobei diese, soweit ich das im gedächtnis habe, nicht verklebt wurde. wahrscheinlich, weil da eh schon fast nix mehr raufkommt.

1
  •  chrisl126
14.6.2012  (#11)
danke @hiddenmaxx
noch eine Frage, hat diese Folie dein Installateur verlegt?


1
  •  hiddenmaxx
14.6.2012  (#12)
ja, die folie wurde von dem installateur - im zuge der verlegung der fbh-rohre verlegt.

1
  •  secat
14.6.2012  (#13)
@Fuxi83 - kommt drauf an ob deine Schüttung mit Zement oder mit Kleber (Thermotec, ...) gebunden ist.
Bei Kleber reichen angeblich 3-4 Tage. Bei Zement solltest du schon mind. 2 Wochen warten..
Besser ein bissl länger

lg

1
  •  Gusti77
3.2.2013  (#14)
Es muss doch wo geregelt sein, wie genau der Estrich aufzubauen ist. Manche sagten uns, dass eine Dampfbremse reicht. Andere meinten wieder, dass umbedingt eine Dampfsperre verlegt werden muss....

1
  •  eggerhau
4.2.2013  (#15)
@Gusti77 - .....vieleicht hilft Dir das weiter. emoji
http://www.suissetec.ch/library/downloads/merkblaetter_tba/heizung/fussbodenheizung_estrich/deutsch/MB_Fussbodenheizungen_Estrich_d_120109_5.pdf
Die SIA - Normen sind mit EN abgeglichen. Und Physik sollte ja überall gleich sein.
Beachtenswert ist noch der Punkt auf Seite 2

zitat..
Auf neuen Betondecken oder Ausgleichsschichten ist unter feuchtigkeits- oder alkaliempfindlichen Dämmstoffen oder Dämmplatten mit feuchtigkeits- oder alkaliempfindlichen Kaschierungen eine Dampfbremse einzubauen. Diese ist durchgehend zu installieren


In diesem Sinne
HDE

1
  •  johro
  •   Gold-Award
4.2.2013  (#16)
hallo - hi eggerhaus, bei uns wurden XPS-Platten mit Alukaschierung verlegt und da drauf die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre "getackert". ist das damit gemeint?
das hat aber nichts mit dem eventuellen Flämmen einer Bodenplatte zutun! (wie von secat beschrieben)

lg
johannes

1
  •  MinMax
4.2.2013  (#17)
bin da ganz bei alois35:

zitat..
Wir haben das aber auch vernachlässigt, weil wir von vielen Seiten gehört und auch selbst gesehen haben, wie beschädigt im Endeffekt nach den Handwerkern die Bodenabdichtungen sind.


Wie soll diese (direkt auf der Bopla aufgebrachte) Abdichtung den Elektriker, Installatoiur, teilweise die Innenputz-Leute usw. unbeschadet überstehen?
Der Estrich sollte aber gegen aufsteigenede Feuchtigkeit (Dampf) geschützt werden... hier scheint eine Dampfbremse Sinn zu machen.


1
  •  eggerhau
4.2.2013  (#18)
@johro @MinMax - ... ich versuche es zu erklären...

zitat..
….bei uns wurden XPS-Platten mit Alukaschierung verlegt und da drauf die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre "getackert". ist das damit gemeint?
das hat aber nichts mit dem eventuellen Flämmen einer Bodenplatte zutun! (wie von secat beschrieben


Also:
- Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf die XPS getackert wird fehlt einfach der Trittschall-Schutz. Und die Tacker halten auch nicht "gscheid". Bei einem EFH ist das aber Jedem seine Sache! emoji
- Ein Bodenplatte (über Erdreich ist da gemeint) muss zwingend gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet werden. Das kann man mit "Flämmen" machen. Es gibt auch andere Verfahren. „Dichtbeton“ reicht da nicht!

zitat..
Wie soll diese (direkt auf der Bopla aufgebrachte) Abdichtung den Elektriker, Installateur, teilweise die Innenputz-Leute usw. unbeschadet überstehen?


- Diese Durchführungen sollte man vermeiden. Halt die Leitungen über der Abdichtung verlegen. Und die Abdichtung dabei nicht verletzen!emoji Oder - wenn schon nicht mehr möglich - alle Durchdringungen wasserdicht machen.
In diesem Sinne
HDE


1
  •  christophn
4.2.2013  (#19)
Ist eine Dampfbremse/Sperre über der Schüttung ausreichend um die Wasserdampfprobelmatik zu beherrschen?

Bei diesem Aufbau ist das EPS und der Rolljet bereits vom Wasserdampf getrennt!

Folgender Aufbau:
-Bodenplatte (kein Keller)
-3cm Schüttung
-DAMPFBREMSE/SPERRE
-6cm EPS-W20
-3cm Rolljet
-Estrich

Was meint ihr?
...

1
  •  MinMax
4.2.2013  (#20)
@eggerhau: "

zitat..
Ein Bodenplatte (über Erdreich ist da gemeint)

... das wird imho nicht mehr wg. notwendiger Wärmedämmung so ausgeführt, brauchst drunter auf jeden Fall eine Isolierung; in meinem Fall 30cm Glasschaumschotter. Der ist kapillarbrechend und auch wenn der GSS direkt auf Muttererde liegt, "zieht" er deswegen kein Wasser nach oben (XPS Platten verhalten sich auch so). Ob GSS oder XPS, beides kann die Bopla mit Wasserdampf (aufsteigend) "versorgen". Dass die Bopla aber davon so nass wird, dass die Feuchtigkeit gar in die Ausgleichsschüttung (idR Styropor mit Kleber) eindringt und dort ernstzunehmenden Schaden einrichtet ...??? halte ich für relativ unwahrscheinlich.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
4.2.2013  (#21)
habe auch die bopla (kein keller) geflämmt, und ich würd sagen, @johannes, weil du ja in vielen threads daurauf hinweist, dass deine platte nicht geflämmt ist oder eine folie unter der schüttung liegt, du einen baufehler hast.
wie eggerhau schrieb, die platte gehört zwingend abgedichtet, am besten flächig geflämmt.

durchdrungen wurde das ganze bei der e-verrohrung durchs niedertackern, da hab ich mir aber die mühe gemacht, jede durchdringung mittels deitermann abzudichten.

den halben tag arbeit wars mir wert, und das flämmen selber fiel auch nicht so sehr ins gewicht, vor allem, weils´da nie wieder hinkommst.

2013/20130204265346.JPG

aja. sonst wurde die flämmpappe nirgends beschädigt, die ist relativ steif und hält ne menge ausemoji

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next