externe Zuluft für Ofen durch den Keller

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  helloween
  •   Silber-Award
25.8. - 26.8.2014
8 Antworten 8
8
Hallo,
wir bekommen ins Wohnzimmer im EG einen Specksteinofen. Direkt unter dem Ofen wurde eine Kernbohrung durchgeführt, damit im Keller ein Rohr zur Aussenwand geführt werden kann.

Das Rohr hat DN150. Das Loch ist etwas größer, um das Rohr noch dämmen zu können.

Muss das Rohr zwingend aus Metall (Wickelfalz) sein (Brandschutz usw?)?

Wie muss ich das Rohr dämmen, damit es diffusionsdicht wird? Reicht Mineralwolle und an den Stößen mit Aluklebeband abkleben? Das wird dann wohl auf beiden Seiten des Rohrs (im KG und im EG) abgedichtet werden müssen?

Oder gibts was besseres?


Ich will das Rohr zuerst montieren und oben rausstehen lassen, dann wird der Sockel des Ofens drumherum auf den Rohfussboden betoniert.

  •  bts
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#1)

zitat..

Muss das Rohr zwingend aus Metall (Wickelfalz) sein (Brandschutz usw?)?


Weiß ich nicht, aber den Teil vom Rohr, der ober der Decke liegt, würde ich jedenfalls aus Metall machen, sonst fangt das noch an zu stinken, wenn es heiß wird.

zitat..

Oder gibts was besseres?


Ich habs so gemacht: Rundes Rohr durch die Betondecke nach unten. Dann Übergang auf einen Flachkanal, der an die Decke geschraubt wird. Der Flachkanal hat den Vorteil, daß er wesentlich leichter und schöner zu dämmen ist. Ich hab mit Styropor-Kontaktkleber 3 oder 4 cm EPS draufgeklebt, dann noch Kleberspachtel und Netz drauf. Damit ist das ganze fest und eben. Angestrichen sieht das wie Mauerwerk aus.



1
  •  eggerhau
26.8.2014  (#2)
externe Zuluft für Ofen durch den Keller - Die Variante von @bts finde ich gut. emoji Aber die Dämmung sollte Mineralwolle (Brandschutz 50mm!) sein. Ausführung wie Du schon beschrieben hast. Eine Reinigungsöffnung könnte - je nach Kanalführung - auch noch Sinn machen. Und - wenn Du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast - muss der Ofen ein entsprechendes Zertifikat haben.
In diesem Sinne
HDE

1
  •  helloween
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#3)
Ich eis garnicht, ob der Ofen das entsprechende Zertifikat hat. Aber ich habe jedenfalls einen Druckwächter verbaut - also sollte das kein Problem darstellen.

Mineralwolle ist klar im Bereich des Ofens. Ich bin nur am überlegen, wie ich das komplett diffusionsdicht bekommen soll. Wenn ich da mit Aluklebeband abklebe und es bleibt minimal was frei oder die Alu-Hülle um die Dämmung wird beim Einbau verletzt und ich sehe es nicht, dann säuft mir doch die ganze Dämmung ab, oder nicht? Und unter den Ofen komme ich dann nie wieder hin...
Da werde ich wohl sehr genau und gewissenhaft arbeiten müssen.

Dann muss ich mir nur noch einen entsprechend großen Kunststoff-Kabal raussuchen, der die selbe Fläche hat wie das 150mm Wickelfalzrohr und entsprechende Übergänge bauen.
Kann mir zufällig jemand so einen eckigen Kanal nennen, der hier passen würde bzw. einen Internetshop?

Hat noch jemand einen Tipp für mich, wie ich die Öffnung nach draussen luftdicht bekomme? Es wurde leider schon verputzt und ich hab eben jetzt die Kernbohrung in der Wand des Kellers. Draussen kommt dann entweder ein eigener kleiner Schacht oder aber ein 90°-Bogen und ein Rohr zum nahe gelegenen Kunststoff-Lichtschacht - da muss ich dann noch ein wenig basteln.

1


  •  bts
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#4)

zitat..
helloween schrieb: also sollte das kein Problem darstellen.


Und sicherheitshalber noch einen CO-Warner in den Raum mit dem Kamin legen.

zitat..

Dann muss ich mir nur noch einen entsprechend großen Kunststoff-Kabal raussuchen, der die selbe Fläche hat wie das 150mm Wickelfalzrohr und entsprechende Übergänge bauen.


Warum Kunststoff und nicht Blech? Und der Flachkanal sollte etwas mehr Querschnitt haben, such dazu bei bosy-online nach "äquivalenter Rohrdurchmesser".

Die Ausnehmung in der Kellerwand wurde nach Montage des Flachkanals bei mir ausgeschäumt. Außen wurde dann mit XPS hingearbeitet, innen habe ich die EPS-Dämmung (mit Silikon, um die Unebenheiten auszugleichen) angeschlossen. Da geht keine Luft durch.

Shop: Ich habe mit http://www.extreme-house.de gute Erfahrungen gemacht. Sehr günstige Preise, schnelle Lieferung und sie antworten rasch auf Rückfragen. Ob die den richtigen Flachkanal haben, mußt schauen.

zitat..
helloween schrieb: Draussen kommt dann entweder ein eigener kleiner Schacht oder aber ein 90°-Bogen und ein Rohr zum nahe gelegenen Kunststoff-Lichtschacht


Huh, ist Dein EG so tief unten, daß Du mit dem Rohr unter der Erde herauskommst? Bevor Dir das bei Regen absäuft oder Du in den Lichtschacht hineinbasteln mußt, könntest Du den Flachkanal mit einem 90 Grad-Bogen im VWS ein Stück nach oben führen und dann über der Erde rauskommen. Mußte ich für meine Lüftung so machen.



1
  •  helloween
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#5)
Derzeit ist der Wanddurchbruch ca. 1m über der Erde. Aber die Terrasse wird wegen Hanglage aufgefüllt und dann ist es 30cm unter dem Boden.

Wenn ich nur einen Bogen nach oben mache, dann könnte bei Regen (Überdachung der Terrasse kommt erst in ein paar Jahren) das Rohr voll laufen.

Ich könnte vielleicht ein unten offenes T-Stück anbauen und dann oben ein Gitter drauf und unten Leerkies rein als Ablauf, evtl. noch einen Hasendraht als Mäuseschutz.

Das Rohr geht vom EG durch eine Kernbohrung unter dem Ofen direkt in den Keller. Von da an der Decke entlang zur Aussenwand und durch eine Kernbohrung nach draussen. Der Ofen steht ziemlich mittig im Haus.

Rundrohr 150 hat Flächeninhalt 17671
Flachkanal 180x95 hat Flächeninhalt 17100

Somit muss ich wohl nach was größerem suchen. Wobei der Flachkanal für das 150er Rundrohr angegeben wurde.

1
  •  Executer
  •   Bronze-Award
26.8.2014  (#6)
Ich würde durch die Kellerwand durch, gerade noch oben und an der Oberfläche dann einen 90° Bogen, entgegen der Wetterseite. Dann dürfte dir kein Wasser durch Regen ins Rohr laufen. Mit einem T-Stück im Keller (am tiefsten Punkt) könntest du allfälliges Wasser zusätzlich noch entleeren.

Ist der Rohrdurchbruch in der Kellerwand nicht problematisch bzgl. Wassereintritt? Das Rohr hätte man vermutlich mitbetonieren sollen?



1
  •  bts
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#7)
Vielleicht ist das 150er Rundrohr eh überdimensioniert und damit auch kein so dicker Flachkanal nötig. Frag den Ofensetzer, was für ein Flachkanal bei der gegebenen Ofenleistung und Kanallänge nötig ist. Der Ansaugstutzen ist bei mir wettersicher und schaut so aus:


2014/20140826837413.JPG

Mein Flachkanal hat 200 x 90 = 18000 bei einer Länge von 4 Metern. Er versorgt einen ~7 kW Kamineinsatz und funktioniert gut.


1
  •  helloween
  •   Silber-Award
26.8.2014  (#8)
Das Rohr hätte man mitbetonieren können, aber damals war noch nicht klar, dass wir gleich einen Ofen installieren. Dann wäre es in der Wand aber auch nicht gedämmt gewesen... Ich kann das Loch aber von innen mit Brunnenschaum ausschäumen und aussen ein wenig Bitumenabdichtung bis zum Rohr hinarbeiten. Dann muss ich nur die Dämmung etwas größer ausschneiden als nötig, aber das kann ich ja später wieder flicken.

Drückendes Wasser kommt da eh nicht. Ist ja 1m über Grund und ablaufendes Regenwasser ohne Druck bekommt man wohl auch so leicht in den Griff.

Leider kommt das Rohr genau bei unserer Terrasse raus. Daher wollte ich das eben in einem kleinen extra "Lichtschacht" ankommen lassen.

1