« Heizung, Lüftung, Klima  |

Feedback zu Angebot/Planung Gebäudetechnik

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  gmeinerro
6.11.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,

unser Installateur hat uns ein Angebot gemacht, das mich preislich doch ziemlich geschockt hat - soweit ich das als Einsteiger beurteilen kann, versucht er uns entweder einen Ferrari zu verkaufen oder der Preis ist sehr hoch, hier die Erklärung dazu - freue mich über Feedback bzw. Antworten auf meine Frage:

Wärmepumpe:
 • Luftwärmepumpe Ochsner Air Hawk 518 C11A
 • vollmodulierend bis 18 KW (ausgelegt für eine Heizlast von 8 - 12 KW)
 • Kosten 16.050,99 € netto

Warmwasseraufbereitung - Frischwassermodul/Hygienespeicher:
 • DITECH Schicht-Pufferspeicher PZ 800 Liter
 • TA Frischwasserstation - Warmwasseraufbereitung im Durchlaufprinzip
 • AE Wärmepumpen Pufferspeicher 200l
 • + div. Zubehör zur Installation für alles im Technikraum
 • Kosten: 6.500 €

Homemanagement - Harreither Universum für Heizen & kühlen
 • Homemanagement System von Harreither inkl. 2 Raumcontroller, 6 Anlaegefühler und 8 Universalfühler, 24 x Stellantrieb
 • Kosten: 3.950 Euro

Fußbodenheizung:
 • Harreither EUROVAL Fußbodenheizung (Ovales-Rohr)
 • 300m2, 2 x Verteilerschrank etc.
 • Kosten: 9.600 €

Betonkernaktivierung (Deckenkühlung):
 • Harreither EUROVAL (ovales Rohr) inkl. 2 x Verteilerschank etc.
 • 190m2
 • Kosten: 6.426,45 Euro

Mit der gesamten Sanitärinstallation und Arbeitszeit etc. würde alles zusammen auf ~67.000 Euro inkl. MWSt. kommen für ein Einfamilienhaus mit ~220m2 + 40m2 beheizter Keller, was mir doch sehr viel erscheint.
Kennt wer die LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Ochsner, soll lt. Installateur eine der Besten am Markt sein?
Universum Homemanagement System - brauch man so einen Luxus? Was wäre ansonsten eine kostengünstigere Alternative um die Räume steuern zu können?
Euroval - ovales Rohr (ich hab alle Beiträge hier schon gelesen) - darauf kann man verzichten oder?
Danke für eure Hilfe.

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
6.11.2021  (#1)
WPWP [Wärmepumpe] vermutlich viel zu groß. Gibts den Energieausweis schon ? Zu groß ist leider nicht Luxus sondern ineffizient.
800l Puffer für ne FriWa ganz schön groß
Homemangementsystem um ne FBH FBH [Fußbodenheizung] zu steuern ? Viel zu teuer, hydraulischer/thermischer Abgleich machen, nix mehr regeln. 
Ist BKA BKA [Betonkernaktivierung] so teuer ?

Vom gesparten Geld das Forum zur Hauseinweihung einladen (mit Reisekosten)

Bitte unbedingt hier andere Themen durchlesen. Im Prinzip wird das doc/ ständig durchgekaut.


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
6.11.2021  (#2)

zitat..
gmeinerro schrieb:  • Luftwärmepumpe Ochsner Air Hawk 518 C11A
 • vollmodulierend bis 18 KW (ausgelegt für eine Heizlast von 8 - 12 KW)

Wenn das ein Neubau ist, dürfte die Heizlast eher bei 6 kW liegen. Das Ding ist also VIIIIIIIEEEEL zu groß.


zitat..
gmeinerro schrieb:  • AE Wärmepumpen Pufferspeicher 200l


Braucht man nicht, schadet nur der Effizienz.


zitat..
gmeinerro schrieb:  • DITECH Schicht-Pufferspeicher PZ 800 Liter


Ist der aus Gold? Warum so riesig?


zitat..
gmeinerro schrieb: Homemanagement - Harreither Universum für Heizen & kühlen
 • Homemanagement System von Harreither inkl. 2 Raumcontroller, 6 Anlaegefühler und 8 Universalfühler, 24 x Stellantrieb
 • Kosten: 3.950 Euro


Nichts davon braucht man. Eine Fußbodenheizung wird einmal sinnvoll eingestellt und den Rest macht der Selbstregeleffekt. Dieses Dings braucht nur Energie und senkt die Effizienz.


zitat..
gmeinerro schrieb: Was wäre ansonsten eine kostengünstigere Alternative um die Räume steuern zu können?


Lesen... z.B. hier im Forum. Der Drang, "Räume steuern zu müssen", kommt aus Altbaumietwohnungen mit schlechter Dämmung und überdimensionierten Heizungen. Es ist kalt, man kommt rein, Heizung an, 10 min später ist die Luft warm. Wenn man das bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] versucht, tritt der Erfolg ca. 24h später ein. Zudem ist es ein Irrglaube, dass man einen Raum warm und das Nachbarzimmer kalt haben kann im Neubau. Das klappt nicht... und führt höchstens dazu, dass der warme Raum kälter wird und man darum mehr heizen muss, was dann den VL VL [Vorlauf] erhöht und die Effizienz senkt.

Weg damit... einmal einstellen (das können die Verteiler serienmäßig... einfach zu  dran drehen ohne jede Elektronik) und gut ist.


zitat..
gmeinerro schrieb: Kennt wer die LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Ochsner, soll lt. Installateur eine der Besten am Markt sein?


Schritt 1: Heizlast ermitteln. Schritt 2: Passendes WPWP [Wärmepumpe] aussuchen.

Eine Solepumpe + Ringgrabenkollektor hast du ausgeschlossen? Das wäre die bessere und leisere Alternative zur LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Ansonsten nutzt dir "die beste" nichts, wenn sie überdimensioniert ist. Bei einer Heizung gilt nämlich NICHT "viel hilft viel", aber das scheint dein HB nicht verstanden zu haben.




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Entscheidungshilfe