« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fehlermeldung HD Sensor max

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mancunian
11.2. - 12.2.2025
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo liebes Forum,

unsere Stiebel WPL13 A Basic zeigt gerade diesen Fehler an. 😥
Kennt das jemand von euch? 
LG
Gerald

  •  mancunian
11.2.2025  (#1)
Hab sie jetzt mal 15 Min vom Strom genommen. Jetzt hab ich zwar die Fehlermeldung nicht mehr aber ein Dreieck mit Rufzeichen in der Mitte im Bedienfeld. Außerdem Rücklauf Soll 5 Grad 🫤

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#2)
Das heißt dass im Kältekreis was nicht stimmt. ZB Expansionsventil.
Kannst den Fehler nicht resetten?
Wenn er öfters Auftritt hilft halt nur der Insti/Techniker.

1
  •  ulrich85
11.2.2025  (#3)

zitat..
mancunian schrieb: Dreieck mit Rufzeichen

Das sagt, dass ein fehler besteht...sollte im servicemenü auch ausgelesen werden können 
Fg


1


  •  cacer
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#4)
Bekommt vielleicht einfach die Wärme nicht weg. 
Durchfluss heizungsseitig gegeben? 

WW zu hoch eingestellt und heizstab deaktiviert oder so? 

Gab früher auch mal platinenfehler. 

1
  •  mancunian
12.2.2025  (#5)
Heizung läuft nach Telefonsupport mit dem Insti wieder. Pumpe aus und eingesteckt und reset. Mal schauen ob's bleibt emoji

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Volumenstrom Heizkreis