guckst du hier: https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/b3/20/22/SE_WP_Fronius_GEN24_Plus_PV_Point_DE.pdf Wichtig hinsichtlich der Steckdose des PV Points ist es, dass diese mit einem FI-Schutzschalter (Typ A 30 mA) abgesichert ist um Personenschutz zu garantieren und Normkonformität sicherzustellen. LS nicht vergessen. |
||
|
||
Wie beschrieben reicht ein 2-poliger LS-Fi mit B13A und 30ms und eine gewöhnliche Aufputz Steckdose. |
||
|
||
Hallo geht dann so eine Kombi auch? Wird wohl egal sein wieviele Steckdosen am PV Point angeschlossen werden, 1 Stück ist ohnehin etwas dürftig, 3 Kw sollten halt nicht überschritten werden oder? Preis 75 Euro |
||
|
||
|
||
Anzahl der Steckdosen ist egal, ist ist ein Stromkreis mit 13A abgesichert und einem FI. |
||
|
||
danke dir ich hab grad gesehen der Kasten hat 16Amp Sicherungen |