Flächenkollektor erweitern

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
9.2.2012
6 Antworten 6
6
Hallo

Mein Soleverteiler im Schacht vorm Haus hat 6 Anschlüsse.
Verwendet werden momentan 5 (5 Kreise a 100m)

Nun hätte ich die Möglichkeit einen 6 Kreis in die Wasserzisterne zu führen.
Bei uns ist die Zisterne immer voll, es rinnt sogar beim Überlauf immer Wasser weg.

Nun kenne ich mich nicht so wirklich damit aus, wieviel Energie in Wasser gespeichert ist.
Habe heute die Temperatur des Wassers in der Zisterne gemessen.
Sie liegt bei etwa 5 Grad.

Meine Soletemperatur aus dem Flächenkollektor kommt momentan , wenn die Wärmepumpe einen ganzen Tag durchgehend läuft mit 1,6 Grad zur Wp.

So und nun meine Frage.
Macht es Sinn in sagen wir mal 50 Meter PE Schlauch zu investieren und einen 6 Kreis anzuschliessen.
Vor allem im Hinblick auf die zu erwartende zusätzliche Energie aus der Zisterne und die damit verbunden Erhöhung des Wirkungsgrads der Wärmepumpe.

Ich habe natürlich in der Richtung bereits Googel bemüht.
Folgendes habe ich herausgefunden (bitte korrigieren falls das Blödsinn ist).

Aus 1000 Liter Wasser kann man 1,2 KWh an Wärme ziehen und dabei das Wasser um 1 Grad abkühlen.
Rein rechnerisch.
Wenn ich 5000 Liter Wasser um 3 Grad abkühle, bekomme ich 18 Kwh Wärme.

Ich denke auch, das sich die Zisterne relativ schnell wieder regenerieren würde, weil eben immer ein ständiger Wasserwechsel da ist.

Was haltet ihr von der Idee.

grüsse und danke für eure Meinungen, egal ob positv oder negativ

  •  gloitom
  •   Gold-Award
9.2.2012  (#1)
@New_Projekt - Gießt du damit auch Pflanzen?
Also eiskaltes Wasser stell ich mir im Sommer nicht so Prickelnd für das Wachstum vor
mit einer 5 kW Wärmepumpe brauchst zum 3K abkühlen 3,5h also auch nicht soviel.

1
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
9.2.2012  (#2)
Sicher giesse ich Planzen damit, aber nicht im Winter, wo die WP WP [Wärmepumpe] läuft.
Natürlich hatts im Winter diese 5 Grad im Sommer habe ich nicht gemessen.

Wären diese 3,5 Stunden, wenn die Wp nur aus der Zisterne die Energie nimmt, oder wenn parallel dazu die 500lfm Erdkollektor mitlaufen?


1
  •  max1984
9.2.2012  (#3)
Wenn du Pech hast - gefriert dir im Winter das Wasser in der Zisterne.

Ob die Rohre das aushalten weiß ich nicht, aber Eis ist ein sehr schlechter Wärmeleiter und somit könnte dir der Kreis im tiefen Winter sogar mehr kosten als bringen.

WWWP werden ja ins Grundwasser "gestellt", da dort immer wieder frisches Wasser nachkommt was aber im Winter bei Schneefall nicht immer gewährleistet ist.

mfg
Max

1


  •  gloitom
  •   Gold-Award
9.2.2012  (#4)
@New_Projekt - wäre nur aus der Zisterne
Im Winter kommt, aber auch kein Wasser nach, dass einen brauchbaren Energieinhalt hat, oder?
Die 5°C wird die Erdreichtemperatur sein, welche Das Oberflächenwasser wieder erwärmt hat.

1
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
9.2.2012  (#5)
Genau das war Anfangs auch meine Befürchtung.
Allerdings heize ich jetzt bereits den zweiten Winter und die Soleteperatur ist ist noch nie unter 1 Grad gefallen.
Was das Einfrieren der Zisterne betrift, habe ich eigendlich keine Bedenken.

grüsse



1
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
9.2.2012  (#6)

zitat..

Im Winter kommt, aber auch kein Wasser nach, dass einen brauchbaren Energieinhalt hat, oder?


Oder!!

Meine Zisterne ist eigendlich halb Brunnen, halb Zisterne.
Beim Einbau der Zisterne mussten wird sehr tief rein, weit tiefer als beim Haus.
Nunja, es ist Wasser gekommen und das drückt es jetzt durch die Löcher die ich absichtlich in den Boden der Zisterne gemacht habe in die Zisterne.
Ist nicht sehr viel, aber 1 Liter pro Minute ist es sicher.
Deshalb ist egal ob Winter oder Sommer die Zisterne immer voll und es läuft Überwasser weg.
Kommt natürlich auch darauf an, wieviel Wasser fürs WC gebraucht wird.



1