|
|
||
Also für mich liest sich das sehr stark nach RL RL [Rücklauf] geregelter WPWP [Wärmepumpe] ;). RL geregelt beudetet ja im weitestens Sinne, dass du damit die Raumtemperatur einstellst. Wenn RL RL [Rücklauf] 25°C ist, dann wird der Raum sich auch in diesem Bereich bewegen. |
||
|
||
Ja, in den Heizkurven-Informationsdialogen steht allerdings überall Vorlauf-Temperatur, daher bin ich etwas verwirrt. Nein bei weitem nicht, die Raumtemperatur liegt zwischen 21 und 22 Grad. Die Oberflächentemperatur des Bodens (gemssen mit IR Thermometer) liegt zwischen 21 und 23 Grad. |
||
|
||
m-tec kauft ja den regler mwn bei keba in linz zu. vielleicht ist die doku falsch oder der sensor falsch verdrahtet? es gibt hier ja sicher viele m-tec nutzer, vielleicht kann uns noch einer aufklären ... |
||
|
||
|
||
ja genau, ist eine Keba-Steuerung. Bedienoberfläche gefühlt aus dem Jahre Schnee im Vergleich zu den KNV Dingern. Also sieht es für dich auch so aus, als wären die Temperaturen in der Heizkurveneinstellung die RL RL [Rücklauf]-Temperaturen? Sieht es deiner Meinung nach trotzdem so aus, als wäre hier Nachbesserungsbedarf an den Einstellungen. Die VL VL [Vorlauf]-Temperaturen wirken bei uns sehr hoch im Vergleich zu denen hier im Forum |
||
|
||
Da wir auch eine M-TEC WPWP [Wärmepumpe] haben (Flachkollektor) möchte ich hier zum Vergleich meine Werte von gestern posten. Zur Aufklärung kann ich leider nix beitragen fürchte ich. auch bei uns entspricht die Innentemperatur bei weitem nicht der RL RL [Rücklauf]-Temp. von 25,4 Grad (eher so 22). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]