« Heizung, Lüftung, Klima  |

Frage zur Wartung Lüftungsanlage Vaillant Recovair

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Becker
  •   Gold-Award
21.6.2018 - 9.3.2020
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Hallo, ich habe gerade den Wärmetauscher ausgebaut um ihn zu reinigen.


2018/20180621460012.jpg


2018/20180621626381.jpg

In der Anleitung steht was von waschen + trocknen ?

Ich habe lediglich ein paar verirrte mini Fliegen abgesaugt, sonst sah er komplett sauber aus.
Habe mich nicht getraut ihn mit dem Gartenschlauch abzuduschen, der wäre ja in 5 Tagen nicht getrocknet. Der besteht scheinbar aus weißem Kunststoff... dachte der wäre aus Kupfer.
Wie macht ihr das ?



2018/20180621316105.jpg
Im Abluftventilator sieht man leichten Gammel (grüner Pfeil). Kann man den ganzen Ventilator einfach da raus ziehen ?
In der Anleitung heißt es man solle den auch reinigen.

Der Zuluftventilator ist dagegen komplett sauber.

Der Siphon war ekelig, hat sich gelohnt den sauber zu machen.

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
22.6.2018  (#1)
Wenn du die Ventilatoren ausbauen willst / musst, dann solltest du dir zuerst eine Wartungsanleitung bzw. Wechselanleitung für den Ventilator besorgen. Die neuen Radialventilatoren haben meist einen Leitschaufelring bei der Einströmung (rundes Gitter auf dem Bild), sodass man zu den Ventilatorschaufeln nicht mehr dazu kann.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
22.6.2018  (#2)
Hast du noch eine Meinung zum Wärmetauscher bezüglich der Reinigung ?

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
18.7.2018  (#3)
der ventilator wird sicher nicht nur stecken, sondern auch wo geklipst/verschraubt sein. ventilator-lamellen einfach trocken mit zahbürste reinigen, aufpassen dass du keine evtl. vorhandenen wucht-gewichte verschiebst.

es schaut nach einem normalen kreuzgegenstrom-wärmetauscher aus. bei meinem wärmetauscher steht in der kwl-anleitung, dass man ihn mit normalen heißwasser (max 60°) und einfachen spülmittel reinigen kann. ich sprühe ihn immer auch mit isopropylalkohol ein, spüle ihn aber wenige minuten danch komplett durch. ich mach das ganze in der badewanne, welche ich zuvor mit einem großen handtuch auslege um sie nicht zu verkratezen. danach am besten auf einem trockenen handtuch am fliesenboden abstellen und erst am nächsten tag einbauen, ein paar tropfen restfeuchte sind beim wärmetauscher kein problem. lies aber die herstelleranleitung, wenn du einen enthalpiewärmetauscher auf papierbasis hast gilt das alles hier geschriebene nicht. wenn irgendwelche seonsoren und fühler drauf befestigt sind usw. auch unbedingt die anleitung beachten für korrekte demontage.

der ventilator muss natürlich komplett trocken bleiben.

1


  •  NDH
15.12.2019  (#4)
Hallo Recovair-Besitzer,

meine 260 pfeift neuerdings bei kälteren Außentemperaturen.
In den Räumen über die Zuluft ist es zum Glück nicht hörbar, jedoch ist es im Technikraum schon so laut, dass es durch die Tür ins Vorhaus dringt.
Habt ihr gleiche Erfahrungen oder eine Erklärung dafür?


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
16.12.2019  (#5)

zitat..
NDH schrieb: meine 260 pfeift neuerdings bei kälteren Außentemperaturen.
In den Räumen über die Zuluft ist es zum Glück nicht hörbar, jedoch ist es im Technikraum schon so laut, dass es durch die Tür ins Vorhaus dringt.
Habt ihr gleiche Erfahrungen oder eine Erklärung dafür?

 Vielleicht liegt es an der Vereisung des Wärmetauschers? Zieh ihn in der Früh heraus, wenn es einmal unter -4 °C in der Nacht hat.


1
  •  NDH
16.12.2019  (#6)
Ok kann ich mal versuchen...lt. Wetterprognose werde ich das Ergebnis wohl erst in ein paar Wochen präsentieren können emoji

1
  •  sheppard
  •   Bronze-Award
11.2.2020  (#7)
Ich hab nun bei mir (recovair 360) das Problem, dass der Abluftventilator um einiges lauter geworden ist. Jetzt würde ich den gerne ausbauen, reinigen und schmieren. Hat hier jemand eine Anleitung wie man diesen ausbaut? Bzw. welchen Spray verwende ich zum Schmieren am Besten? Ich hoffe dass ich den so wieder hinbekomme.
Ein Austausch eines Lüfters via Vaillant kostet sicher >1000€ (alleine der Lüfter kostet laut Auskunft ~840€ - ohne Arbeitszeit für den Austausch durch einen Servicetechniker).

Was mich auch interessieren würde: desinfiziert jemand von euch die Anlage? Wenn ja, welchen Spray verwendet ihr dazu - einen normalen Desinfektionsspray aus dem Drogeriemarkt oder was spezielles?


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
11.2.2020  (#8)
Also Desinfektion ist überzogen. Sonst müsste man das ja auch für die gesamte Wohnung machen und das ist laut Medizinern keine gute Idee.
Eine Reinigung macht erst Sinn, wenn wirklich sichtbare Ablagerungen zu sehen sind.
Ausnahme sind Kühlregister, oder Bauteile im Außenluft-Zuluftstrang, die längere Zeit feucht sind (Luft-EWTs und Kühlregister).

1
  •  VMCDFAU
12.2.2020  (#9)
Hallo,
Ich denke, die Reinigung wird für die Fans sehr heikel sein: Brink Flair 325 und 400, Wolf CWL-2-325 und 400, Ubiflux Vigor W325 und W400, Orcon HRC-300 und 400 EcoMax / MaxComfort.

Besonders für die unsichtbare Seite des Windmesserpropellers.


2020/20200212646508.jpg

Text in Französisch: je pense que le nettoyage sera très délicat pour les ventilateurs : Brink Flair 325 .............. .  Surtout pour le côté non visible de l'hélice anémomètre. 

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
12.2.2020  (#10)
Bei mir waren bereits nach 2,5 Jahren ein oder mehrere Lager hinüber. Da kannst du nix schmieren, nur Lager wechseln.
Habe alle 4 getauscht für 7€ siehe auch:
http://hausbau-becker.blogspot.com/2019/12/luftungsanlage-macht-gerausche.html
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/215211/recoVAIR-260-4-Luefter-defekt
http://ninaunddirkbauen.blogspot.com/2018/02/kugellagertausch-pluggit-ap310.html

Desinfizieren ist das falsche Wort, habe die Lüfter geputzt, der Abluftventi ist etwas ekelig gewesen.

P.S. den Wärmetauscher hatte ich letztes Jahr im Sommer mit Wasser gespült (Eingangsfrage). Draußen per Gartenschlauch mehrmals. Der ist im Winter sowieso dauernaß, darf also ruhig feucht werden.
Als ich ihn im Winter ausgebaut habe für die Kugellager kam ein Schwall Wasser raus.

1
  •  sheppard
  •   Bronze-Award
9.3.2020  (#11)

zitat..
Becker schrieb: Bei mir waren bereits nach 2,5 Jahren ein oder mehrere Lager hinüber. Da kannst du nix schmieren, nur Lager wechseln.

Danke für die Links, die haben geholfen. Hab nun die beiden Lager getauscht, allerdings zuerst die beiden "Scheiben" unterhalb des Lager falsch eingesetzt. Weiß jemand wie diese richtig heißen? Würde mir gerne neue besorgen und nochmal alles austauschen.

Bzgl. Wärmetausche spülen - wo habt ihr diese Info in der Anleitung gefunden? Irgendwie finde ich nichts bei den Anleitungen die damals dabei waren.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: [Gelöst] Schutz vor Elektrosmog