Hallo,

befinden uns in der Planung und haben gerade den Vorschlag für den Aufbau des Fundaments bekommen. Wäre hilfreich Eure Meinungen dazu zu hören emoji
thx

Bodenbelag
Heizestrich 7cm
Folie
Wärmedämmung 8cm
Folie Feuchteabdichtung
Stahlbetondecke
Dämmung 10cm
Sauberkeitsschicht
Rollierung

  •  StefanP
  •   Silber-Award
12.8.2015  (#1)
Hallo,

gibt's einen speziellen Grund für die Ausführung von Streifenfundamenten?

Sonst passt der Aufbau grundsätzlich.

Mir wäre nur die Schüttung etwas zu wenig. Wenn sich da ein paar Leitungen kreuzen, musst entweder die Bodenplatte einstemmen oder die Dämmung ausnehmen. Ggf die Schüttung auf 7cm erhöhen.


1
  •  nobody4yu
  •   Bronze-Award
12.8.2015  (#2)
Hängt von eurem Bauvorhaben ab. Für ein PH gut, für ein Niedrigenergiehaus zu viel. Du hast Aussen 10cm XPS, dann die Schüttung und dann nochmals 8cm Dämmung Innen. Das geht ins Börserl.

Ich würde auch die Schüttung erhöhen (7-8cm) und nur eine Trittschalldämmung vorsehen.


1
  •  introubledouble
12.8.2015  (#3)
Hallo,

zitat..
StefanP schrieb: gibt's einen speziellen Grund für die Ausführung von Streifenfundamenten?

nein eigentlich nicht, nur ein freund von uns der den plan fertig gezeichnet hat ist statiker und er hat es gleich ohne wenn und aber so angenommen... vor/und nachteile? würdest du es anders machen? kostenfaktor?

zitat..
StefanP schrieb: Mir wäre nur die Schüttung etwas zu wenig.

ok danke für eure info, werde ich das wohl erhöhen

zitat..
StefanP schrieb: Sonst passt der Aufbau grundsätzlich.

ich war/bin nur einbisschen verunsichert, weil hier viele vom glasschaumschotter schwärmen, und diese variante wurde sofort von ihm verworfen....

zitat..
nobody4yu schrieb: Hängt von EUREM Bauvorhaben ab.

ok wollen eigentlich ein niedrigenergiehaus - hwb 20 inkl kwl ist beim erstgespräch des energieausweises rausgekommen - jetzt kommt der plan noch mal zum energieausweisersteller, der geht alles noch mal mit uns durch, auch hat sich die raumhöhe um 20cm verändert, wodurch der hwb sicher steigen wird nehme ich mal an....

zitat..
nobody4yu schrieb: Das geht ins Börserl.

das hört man nicht gerne emoji danke für deine info...

1


  •  *tclm*
13.8.2015  (#4)
Glasschaumschotter - ich würde mir an Deiner Stelle trotzdem ein Alternativangebot mit Schaumglasschotter machen lassen. War bei uns doch um einiges billiger, da Streifenfundamente, Rollierung, Sauberkeitsschicht und XPS wegfällt. Ökologisch hat man auch noch ein gutes Gewissen und man kann das Material leicht selbst einbringen.

1
  •  introubledouble
13.8.2015  (#5)
@tclm: ok, falls dann schon alles im Energieausweis berechnet ist, auch im Einreichplan steht und wbf beantragt wurde, kann man das dann so leicht ändern?!

1
  •  heislplaner
  •   Silber-Award
13.8.2015  (#6)
Dein kumpel hats verworfen weil ers wahrscheinlich noch nie gemacht/geplant hat.
Mit glasschaumschotter kommst mit sicherheit um einiges günstiger

1
  •  *tclm*
14.8.2015  (#7)
Energieausweis - eigentlich verbesserst Du durch den Einsatz von Schaumglasschotter Deine energetische und bauphysikalische Situation, weil die Wärmebrücken im Bereich der Streifenfundamente wegfällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegenhat, wenn du besser baust. Es gibt genügend Baufirmen, die auf Basis des Einreichplans Ausführungsschritte wissentlich (aber ohne Wissen des Bauherren) weglassen, um Geld zu sparen. EPS anstelle von XPS, keine Rollierung unter den Dämmstoffplatten, keine Sauberkeitsschicht, ... Wenn einmald das Haus draufsteht, merkt es ohnehin niemand mehr. Das soll jetzt keine Pauschalverurteilung von BAufirmen sein, aber es kommt leider zu oft vor.

1
  •  introubledouble
14.8.2015  (#8)

zitat..
heislplaner schrieb: glasschaumschotter kommst mit sicherheit um einiges günstiger

zitat..
*tclm* schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegenhat, wenn du besser baust.


wie schaut dann euer optimaler (auch günstigerer) aufbau mit GSS aus?

thx für die info


1
  •  *tclm*
17.8.2015  (#9)
Bodenaufbau mit Schaumglasschotter - hier habe ich eine Skizze gefunden:
http://www.geocell-schaumglas.eu/uploads/media/GEOCELL_nicht_unterkellert.zip
Die SGS Schicht haben wir ca. 70 cm über den Rand der Bodenplatte gezogen und dann seitlich mit den vertikalen Dämmstoffplatten bünding angeschlossen. Damit entfallen die Streifenfundamente und die BoPla ist wärmebrückenfrei gedämmt.


1
  •  introubledouble
17.8.2015  (#10)
@tclm: thx, diese 10cm Blähglas unterm Estrich ist die Schüttung/Wärmedämmung oder?

mfg


1
  •  eggerhau
18.8.2015  (#11)
Fundament/BoPL Aufbau -

zitat..
*tclm* schrieb: ... Wenn einmal das Haus draufsteht, merkt es ohnehin niemand mehr. Das soll jetzt keine Pauschalverurteilung von Baufirmen sein, aber es kommt leider zu oft vor.

Darum mach die Augen auf und lass Dich auf keine Experimente ein!
Aus einem anderen Thread!
Zitat„

zitat..
hopfgarten schrieb: daher soll man gedanklich immer eine pyramide vor sich sehen, wichtige dinge, müssen sicher sein (fundament), unwichtige dinge kann man mit mehr risiko versehen. wichtig sind dinge, von denen andere dinge abhängen. eine küche ist abhängig vom fundament, ein fundament ist aber unabängig von der küche. geht das fundament zu bruch, setzt sich das bauwerk, die fensterscheiben springen es knackt im gebälk, es gibt einen wasserrohrbruch und die küche wird geflutet. daher macht es sinn, bei der küche sparen und beim gutachten und fundament NICHT zu sparen. frau superbunny wird das wohl wissen, viele schlaumeier wissen es aber eben nicht, weil sie immer alles wissen.

Zitat Ende“. Das sollten sich alle „Bauwilligen“ ins Stammbuch schreiben. Kompliment emoji an @hopfgarten.
In diesem Sinne
HDE



1
  •  introubledouble
18.8.2015  (#12)
Dh du würdest die streifenfundamente dem GSS Aufbau vorziehen...

1
  •  eggerhau
18.8.2015  (#13)
Fundament/BoPL Aufbau -

zitat..
introubledouble schrieb: Dh du würdest die streifenfundamente dem GSS Aufbau vorziehen...

Nein, jedenfalls nicht so wie das auf Deinem Detail gemacht ist. Ich würde eine Konstruktion ohne Wärmebrücken anstreben. Das solltest Du Deinem Planer vorgeben!
Ich wollte - mit meinem Hinweis - nur den Finger auf das von @hopfgarten formulierte Thema legen. Einfach nicht am falschen Ort sparen! An die Fundamentplatte, die Bodenheizung usw. kommst Du später emoji halt nicht mehr dran.
Gruss HDE


1
  •  introubledouble
20.8.2015  (#14)

zitat..
eggerhau schrieb: Nein, jedenfalls nicht so wie das auf Deinem Detail gemacht ist.

ok, ja sparen will ich beim fundament eh nicht, da lass ich lieber das pool weg *gg*... dh du würdest eine art kombi machen - seitlich die fundamente runter dazwischen mit GSS/XPS... so vermeide ich wenigstens 2 Wärmebrücken *gg*... wahrscheinlich schreibe ich jetzt den totalen müll, aber bin echt der totale laie ;-(
Mein Problem ist auch, der Planer steigt von seiner Variante nicht runter und die Energieberaterin hat gesagt, sie würde es auch so lassen... hmm schwierig, schwierig...

gn8

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Regierechnung trotz Pauschalanbot