junge bauherren und schon delogiert? eine katastrophe!!! super praxisbeispiel!!! noch ein super praxisbeispiel... |
||
|
||
klar, solare gewinne. richard schrieb von trüben tagen, deshalb meine frage. beim passivhaus ist ja sowieso welt verkehrt, ob sonne scheint oder nicht scheint. deshalb sind alle haupträume gen süden. leider bad im nord(/west) |
||
|
||
bei mir ident. wobei ich habe va 15 links, rechts. in der mitte 20-er und der ist zu viel in relation. |
||
|
||
upps, ich denke da muss ich mich noch massiv schlau machen. Ich verstehe euer gefachsimple ehrlich gesagt nur mit Mühe. Die Antwort auf die Frage FBH FBH [Fußbodenheizung] unter Wanne war NEIN oder? |
||
|
||
Fbh unter badewanne JA. Dadurch wird die abgabefläche vergrößert. Besser. Auch wenn die fläche teils von ober eingeschlossen ist, ist sie da, statt nicht da. Wenn die heizung aus ist, ist die estrichmasse aufgeladen und kühlt insgesamt langemer ab resp gibt länge wärme ab |
||
|
||
Und das Gewicht von Wanne, Wasser und Personen ist kein Thema? Ich meine gelesen zu haben, dass es da Probleme geben kann (wir planen aber keine riesige Eckwanne, eine normale Duo-Wanne mit 180x80). |
||
|
||
Die Wanne steht auf 4 Füße. Einfach aussparen. Aber der Estrich sollte eigentlich nicht nachgeben. |
||
|
||
wie meinst du resp wo hast du bedenken? der estrich ist dafür da, um dinge zu tragen. wir bauen uns eine 190x90 wanne ein. |
||
|
||
Kein Plan wo ich das gelesen habe, das mit den Füssen leuchtet ein. Ich meine gelesen zu haben dass der Druck der Wanne nicht für den Estrich sondern für die darin befindlichen Rohre ein Problem sein könnte.
Klingt aber nach längerer Überlegung gar nicht mehr so logisch. Hm... Also reicht es wenn man unter dem WC (weil Stand-WC welches am Boden festgeschraubt werden muss ausspart und unter Dusche/Wanne ganz normal verlegt? Ausgespart soll die Wanne nicht werden sondern auf den Estrich kommen. |
||
|
||
badewanne steht normalerweise nicht nur auf den füßchen.
die wird noch seitlich an die wand montiert. dann meist eingemauert, also rundum befestigt. |
||
|
||
Stimmt, wir planen ja ohnehin einen Wannenträger. Dumme Frage vielleicht aber die Wärme der FBH FBH [Fußbodenheizung] kann sich nicht unter dem Wannenträger stauen bzw. wird die Wärme dann eben durch die Zischendecke nach unten abgegeben oder?
Ich frage, weils ja sogar eigene Wannenvorleger "für FBH FBH [Fußbodenheizung]" gibt (damit sich die Hitze nicht staut). Ich schätze das ist einfach eine Marketing-Strategie aber nur zu Sicherheit frage ich mal nach. Kann so eine FBH FBH [Fußbodenheizung] punktuell überhitzen? |
||
|
||
Meinst du zu weiter Abstand? Wir haben heute mit 10/20 er VA gelegt. |
||
|
||
Ja, ich hätte 25er nehmen können. Nun habe ich 15/20/15. 10er in bädern, wcs, gängen und wohn/esszimmer - hier vor allem wegen den riesigen fensterflächen, dann ist dort auch noch der dickere parkett.
Hab das alles in meinem thread beredet.. :) http://www.energiesparhaus.at/forum/39901_5#342282 |
||
|
||
Ok dachte schon du hättest weniger als 15 legen sollen.
Habe die VA alle auf Basis Raumheizlast und Belag gerechnet, heute haben wir beim legen noch da und dort etwas optimiert um auch auf optimale Kreislängen zu komme. Haben fast durchgehend 80-90m, fast schon kitschig |
||
|
||
Hallo Zusammen!
Wir haben ebenfalls ca. 11m² Bad (ca. 3,1x3,6m) inkl. WC, Dusche mit 90x120cm ausgespart. Badewanne (175x75cm) steht auf Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (4 Füsse + mit Ytong 4-seitig ummauert) --> funktioniert tadellos und kein Problem mit dem Gewicht. Soweit ich mich erinnern kann haben wir VA (Verlegeabstand) 75mm und 2 Heizkreise (die sollen ja immer ziemlich gleich lang sein; bei uns ca. immer 90m). Müsste ich aber nachschauen - kann ich nicht zu 100% sagen. Kann sein dass sie im Bad etwas kürzer ausgefallen sind - so genau weiss ich das nicht mehr. Wir sind zwar erst einen Winter im Haus gewesen, aber für uns wars ausreichend warm (ca. 1° über den restlichen Raumtemperaturen). Haben eine Steckdose für ein Infrarotpaneel zwar vorgesehen, aber derweil werden wir drauf verzichten, weil das Paneel und der Betrieb doch einiges kosten (und derzeit eben für uns auch nicht notwendig ist). Grundvoraussetzung die wir haben (und ggf noch interessant sein könnten): Bad auf Nord-West-Seite, 2 Aussenwände, jedoch gut gedämmtes Haus (Uw=0,11), 3 Fenster im Bad (65x120cm mit U=0,80). Was bei uns noch "erschwerend" hinzukommt ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] --> dadurch hat man natürlich einen kontinuierlichen Wärmeabgang, weil ich natürlich effektiv weit mehr Luftwechsel als mit Fensterlüftung hab. Ach ja, und Innentüren haben wir auch noch keine =). LG Koarl |
||
|
||
Koarl, bei uns ähnliche bad/wc situation. Nur haben wir "nur" va10.
Bei dir mit 11m²(minus dusche ~1m²) würden sich bei va7,5 max 130m ausgehen. 2x 65-70 m oder so. Bei so einer guten dämmung so eng verlegt? Kwl mit lufterwärmung? Bei einer normalen kwl bekommst im winter vielleich 18-19° über die kwl in die zimmer ;) aber ja, du "verschleppst" die im haus aufgewärmte luft ins bad, wo es abgesaugt wird. |
||
|
||
Hallo Brink,
nun ja, unser Heizungsbauer hat auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mitgeplant und umgesetzt - und von daher ausreichend Erfahrungswerte. Besser so und etwas auf der sicheren Seite (und etwas mehr Wärmeabgabe) als dass ich mit einem Infrarotpaneel temporär zuheizen muss. Denn auch mit dem Infrarotpaneel brauche ich etwas Vorlauf bis das tatsächlich warm ist bzw. den Raum oder zumindest Teile davon (z.B. offene Dusche) wärmt. Aus heutiger Sicht finde ich es einfach so praktisch und gut umgesetzt, wobei wir auch nicht das Bedürfnis haben, dass es im Bad 25° hat. Denn das erreichen wir natürlich nicht. KWL mit Rotationswärmetauscher. Ja, die Einblastemperatur liegt im Winter so bei ca. 18-19°. Man benötigt dadurch natürlich mehr Wärmeenergie,als im Vgl zur Fensterlüftung (denn ganz ehrlich, den gleichen Luftwechsel wie mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat man im Winter definitiv nicht; bei uns ist es so eingestellt, dass alle 3h das komplette Luftvolumen 1x ausgetauscht wird, was ich mich so recht entsinnen kann). Aber ich würde die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] immer wieder machen: einfach super, gerade im Winter - immer angenehme Luftqualität. Habt ihr eine zusätzliche Heizung im Bad oder geht sich das mit VA10 easy aus? LG |
||
|
||
sowieso :) nein, derzeit nur die fbh. laut berechungen müßte die temp ca. 1-2° grad höher als in restlichen räumen (wegen dem bodenbelag fliesen gg. parkett in anderen räumen). mal schauen. kühler als sonstwo wird's nicht haben. aber eventuell nicht wärmer. hab im forum hier eh schon schimpfe bekommen, wieso ich nicht ein stück wandheizung dazugenommen habe ;) |