|
|
||
Leider ist die Norm-Heizlast immer ohne interne/solare Gewinne. Also in 99% der Fälle an der Realität vorbei. Das Thema mit gültiger Heizlastnorm für Neubauten will ich gar nicht mehr hören. Manchmal fährt man mit Hausverstand und Schätzen über Erfahrungswerte besser... Bei Luft/Wasser keine KNV/Nibe nehmen und Dampf machen, dass die mal eine echte kleine L/W-WPWP [Wärmepumpe] mit niedriger Mindestleistung bringen. So 1-1,5 kW wären fein. Aber keine Sorge, mit dem Forum hier holen wir das maximale aus dem Setup raus. Kann immer noch besser als viele Anlagen da draußen werden. |
Hatte ich fast schon vermutet, da die untere Kurve gleich ist 🙂 ||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] in Abhängigkeit der Außentemperatur. Dazwischen kann deine WPWP [Wärmepumpe] modulieren. Bei Luft/Wasser ist bei niedrigen Lufttemperaturen im Winter die Leistung logischerweise niedriger. Die eingezeichnete lineare Linie ist deine Gebäudekennlinie. Die geht von der Heizlast 8,2 kW bei NAT -14,6 °C bis zu deiner Heizgrenztemperatur (ab wann deine Heizung einschaltet; über Heizkurve geregelt) runter. Die liegt je nach Gebäude meistens irgendwo bei 12-15°C. Das entspricht dann deinem Heizleistungsbedarf je nach AT AT [Außentemperatur]. |
Ist relativ einfach. Die beiden Kurven im Diagramm sind die maximale und minimale Leistung der ||
|
||
Die Solemaschinen werfen aktuell auch zu viel Leistung ab die im Gebäude nicht verwertet werden kann. Grund ist hierfür auch die hohe Sole Temperatur. Die Leistung kann aber auch gut eingespeichert werden wenn viele aktive genutzten Flächen erschlossen sind. Best off wäre hier die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Und gestützt über gute Zeiterfasung kriegt ma gut hin das die Pumpe nicht ins Taktgewiterfällt. Ihr habt aber recht. Die minleistungen der Anlagen müsste geringer sein |
||
|
||
Hallo zusammen, hier mal der Ist Stand: Verbaut ist wie schon geschrieben eine NIBE S2125-12 KG: Ein Teil vom Keller wird nur minimal beheizt ca. 30m². EG: 60m² Wohnen/Küche/Essen + 2m² WC + 7m² Stiegenhaus OG: 100m² + im Bad wurde wegen euch in letzter Minute noch eine Wandheizung vor dem Verputzen installiert Hier muss ich schon mal DANKE sagen - die Wandheizung ist PERFEKT!!! Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise sind im OG halbwegs gleichlang. Im EG hats leider nicht geklappt... Hier sind sie von 70 - 115m unterschiedlich, wobei ein Kreis in der Küche sogar nur 37m hat. WC ist ein eigener Kreis und auch relativ kurz Warmwasser Bereitung hab ich im Moment wegen PV Strom auf Mittag 11-16 Uhr programmiert, das funktioniert auch sehr gut. Nun möchte ich für einen Überblick die ganzen Menüs etc verstehen, Verdichter, Gradminuten... Was benötige ich um hier alles für zumindest das erste Jahr zu überwachen? myuplink premium? Für den Winter möchte ich die Grundeinstellung hier im Forum durchgehen. Bitte um eure Hilfe :) |
||
|
||
Wie lang ist der Kreis im WC? Du könntest die zusammenhängen, den Rest kannst noch halbwegs drosseln |
||
|
||
Hallo zusammen, kann mir jemand bei der Optimierung der Einstellungen meiner NIBE S2125-12 helfen? In den letzten Tagen hat sich die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mMn richtig schwer getan... Man muss dazu sagen das wir bei den Leistungsspitzen starken Nebel hatten und ca. 2-5° AT Alle 50-60 Minuten abtauen und dazwischen volle Leistung der WPWP [Wärmepumpe] kommt mir aber komisch vor. Zus. Heizung ist deaktiviert. Die anderen Leistungsspitzen waren Kreissäge/Kochen/etc... Welche nützlichen Tools gibt es für tracken? Ist die Nibe App (myUplink) empfehlenswert? Danke! |
||
|
||
@Akani WC hab ich jetzt einfach runtergedrosselt, Speis ist abgedreht udn alles anderer im EG ist alles offen. Im OG hab ich unser SZ etwas gedrosselt. |
||
|
||
Dieses Wetter ist der absolute Graus für LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Neblig, sehr feuchte Luft. Da ist die Vereisung oft durch oftmaliges abtaun ein normaler Zyklus |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]