« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fußbodenheizung wann Betonbau ausgetrocknet

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mrm93
20.7.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo Community,

ich bin seit 10/2018 in einem Neubau (Beton) mit Fußbodenheizung und Wohnraumlüftung. Ich meine gelesen zu haben, dass man die Fußbodenheizung die ersten Jahre im Winter nicht komplett ausschalten soll, da der Betonbau noch austrocknen muss. Im Schalf und Kinderzimmer hat es im Winter jedoch aufgrund der guten Isolierung über 20 Grad und das ohne Heizung.
Kann ich in diesem Winter nun die Fußbodenheizung getrost komplett abdrehen ohne mir Sorgen um Schimmel machen zu müssen? 4 Jahre sollten doch ausreichen?

Danke für euer Feedback.

  •  cacer
  •   Gold-Award
20.7.2022  (#1)
häuser ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] trocknen auch ;)
bei 20C RT RT [Raumtemperatur] ist da wenig zu befürchten.
nach 4 jahren ist da eh keine rohbaufeuchte mehr drin.
höchstens feuchte durch nicht ideales lüften, das gilt aber für immer und jedes haus.

stell dir ein paar feuchtemesser auf und beobachte.

schimmelnde laibungen gibts z.b. meist beim kipplüften im winter.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.7.2022  (#2)
Sinnvoll wäre es noch, einen thermischen und hydraulischen Abgleich zu machen vorher.
Vielleicht kann man die Vorlauftemperatur einfach noch weiter absenken...

1
  •  mrm93
20.7.2022  (#3)
Da wir generell eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit in den Räumen haben aufgrund der Wohnraumlüftung (im Winter nie über 30 Prozent) sollte das mit dem Schimmel also kein Problem sein.

Wenn ich einen einzelnen Heizkreis abdrehe, sollte dies ebenfalls kein Problem darstellen? Hab mal was von festgeklebten Regulierungsventilen gehört, wenn man den Heizkreis nicht ab und zu wieder öffnet.

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Warmwasserverlauf - so normal?