Überschlagsrechnung - Energiebedarf:
Heizung: 170m² * 1,2 * 40kWh/m²a = 8160kWh/a Warmwasser: 2500kWh/a Gesamt mit Anlagenverlusten: (8160 + 2500) * 1,2 = 12792kWh/a Betriebskosten mit Gas/Solar (solarer Deckungsbeitrag 60%): Gas Heizung: 8160kWh/a * 1,2 * 0,07€/kWh = 685,44€/a Gas Warmwasser: 2500kWh/a * 1,2 * 0,4 * 0,07€/kWh = 84€/a Strom Solar: 2500kWh/a * 1,2 * 0,6 / 40 * 0.18€/kWh = 8,1€/a Gesamt mit Anlagenverlusten: 685,44 + 84 + 8,1 = 777,54€/a Betriebskosten mit Luftwärmepumpe (Heizung JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3, Warmwasser JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 2,5): Strom Heizung: 8160kWh/a * 1,2 / 3 * 0,18€/kWh = 587,52€/a Strom Warmwasser: 2500kWh/a * 1,2 / 2,5 * 0.18€/kWh = 216€/a Gesamt mit Anlagenverlusten: 587,52 + 216 = 803,52€/a Noch Fragen? :) |
||
|
||
Frage - Rauchfangkehrer und Thermenservice zählen nicht zu den Betriebskosten? |
||
|
||
Antwort - Brennwertthermen benötigen keinen Rauchfangkehrer, eine Ausnahme stellt die Erstabnahme dar.
Die 80€ Servicegebühren alle 5 Jahre respektive 16€/a dürfen natürlich gerne mitberücksichtigt werden. Man kann sich mit den Variablen der Berechnung ja selbst ein wenig spielen. |
||
|
||
|
||
wann hören endlich die leute auf löcher um bis zu 20000 euro in die erde zu bohren.eine erdwärmeheizung wird sich mit sicherheit so gut wie NIE rechnen! ich habe einen bekannten der berufsschullehrer von heizungstechnikern ist.selbst dort wird den jungen lehrlingen gesagt das sich erdwärme nie rechnen wird.auch wenn viele was anderes sagen..aber bohrt ruhig weiter :D
siehe auch: http://www.iwo-austria.at/index.php?id=128 |
||
|
||
@hausmeister - Dein erster Beitrag hier, und gleich so eine solide und fundierte Meinung, das ist schön. Aber überleg einmal: Wenn ein Berufsschullehrer und das IWO (Institut für wirtschaftliche Ölheizung, also von der Öl-Lobby gesponsert) wissen, dass sich Erdwärmeheizungen mit Sicherheit nie rechnen, muss es dann wirklich so sein? Oder kann es sein, dass hier eine persönliche Meinung oder Lobby-Hintergründe mitspielen? Und da Du zwischen Tiefenbohrung, Flächenkollektor oder Grundwasser als Wärmequelle nicht unterscheidest: Kann man das alles so in einen Topf werfen? Nix für ungut, aber ich glaube, dass hier einfach die Quellen Deines Wissens nicht 100% verlässlich sind und Du es einfach zu wenig differenziert betrachtest. |
||
|
||
Lt. der Berechnung und mit den angegebenen Verbrauchswerten rechnet sich die Solaranlage um 7000 € aber leider auch erst in 60 Jahren.... |
||
|
||
.unter uns gesagt: 7000,- AUFPREIS für eine thermische Solaranlage (nur) zur WW WW [Warmwasser] bereitung ist eh kein Schnäpchen (ausser für den Anbieter)
@Frankyboy: vielleicht ist da noch Luft zum Nachverhandeln ... ? |