Gen 24 zu wenig Leistung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Joachim1986
17.4. - 22.4.2022
24 Antworten | 8 Autoren 24
24
Hallo zusammen hab ei Problem mit meiner PV. Hab im November eine 15,5 KW Anlage mit 2 Wechselrichter montiert S/W  und O/W aber ich bring immer nur max 7 KW zusammen hier ein Screenshot ich glaub der GEN 24 fahrt nur mit halber Leistung was kann ich tun  mfg

2022/2022041763675.png

  •  taliesin
  •   Gold-Award
17.4.2022  (#1)
@­energiesparhaus Schiebt ihr das bitte in das richtige Forum.

Die Info ist viel zu dünn, um auch nur irgendetwas sagen zu können. Man braucht die Anzahl der Panele pro Richtung und String. Wenn du bei optimaler Sonnenausrichtung die Leistung pro String messen kannst, dann wäre das schon einmal der erste Ansatz.

Mögliche Fehlerursachen:
1. Stringaufteilung falsch
2. ein oder mehrere Panele defekt
3. Verkabelung defekt (String nicht angeschlossen)
4. Wechselrichter defekt (MPP tracker ...)

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.4.2022  (#2)
Oder es ist aufgrund der Ausrichtung und Jahreszeit einfach noch nicht mehr drin.

1
  •  Fani
17.4.2022  (#3)
Die Historie des Tages von beiden WR WR [Wechselrichter] waere auch hilfreich. Gibt es eine Anlagenplanung mit den Strings. Hast du eine Prognose bekommen? 

1


  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
17.4.2022  (#4)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Oder es ist aufgrund der Ausrichtung und Jahreszeit einfach noch nicht mehr drin.a

Also so eine extrem niedrige Leistung im April schaffst vermutlich nicht mal mit Aufständerung nach Norden 😂


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
17.4.2022  (#5)
2 WR WR [Wechselrichter]? Ganz blöde Frage: Vielleicht siehst du nur die Leistung von einem der zwei, also die Hälfte dessen, was wirklich produziert wird?

1
  •  Joachim1986
17.4.2022  (#6)


2022/20220417854405.png

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#7)
Was war das denn für ein Tag? Sieht ja aus als würden beide Wechselrichter irgendwie takten... was sagt der Elektriker zu sowas?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#8)
Ein paar Wolken halt ... das bringt doch nichts, solange die Anlagendaten nicht bekannt sind.

1
  •  Fani
18.4.2022  (#9)

zitat..
Joachim1986 schrieb:

Das ist leider sehr mühsam mit dir, wenn du die notwendigen Informationen nicht zur Verfügung stellst. Also bitte die wiederholt gewünschten Anlagedaten liefern oder du wendest dich an deinen eigentlichen Ansprechpartner, deinem Elektriker 


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#10)
Sieht so aus als ob am Gen24 ein MPP fehlen würde. Aktiviere mal Leistung MPP1 und MPP2 im Solarweb und gib uns ein paar Daten wie viele Paneele in welcher Himmelsrichtung und wie verschalten. 

1
  •  Joachim1986
18.4.2022  (#11)


2022/20220418924509.jpg


2022/20220418805815.jpg

2022/20220418212336.jpg

Hallo Entschuldigung die Verspätung hab ein paar Fotos gemacht String 1 u. 2 auf O. W. 24 Platten a 375 Watt
String 3 u. 4 Gen 24 Süd 17 Platten a 375 Watt Danke mfg


2022/20220418272731.jpg

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#12)
1 und 2 zusammen ist aber net sehr intelligent

1
  •  Fani
18.4.2022  (#13)
Ist  im Menü Anlagenkonfiguration bei Komponenten sowohl PV1 als auch PV2 auf ON? 

1
  •  Joachim1986
18.4.2022  (#14)
Müsste passen mfg

2022/20220418159147.jpg

1
  •  Fani
18.4.2022  (#15)

zitat..
Joachim1986 schrieb:

Müsste passen mfg

Was muesste passen? Die Seite zeigt ja nicht was ich dir geschrieben habe? 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#16)

zitat..
Joachim1986 schrieb: Müsste passen mfg

Die Einstellungen stimmen zwar nicht, da ja jeweils zwei Strings pro WR WR [Wechselrichter] vorhanden sind und sich somit die Leistung auf DC1 und DC2 aufteilt. Dies hat aber keine Auswirkung auf den Betrieb.

MMn ist der String 3 oder 4 am Wechselrichter nicht vorhanden. Aktiviere mal MPP1 und MPP2 im Solarweb für den Gen24. Sollte dann so aussehen.



2022/20220418688987.jpg


1
  •  Joachim1986
18.4.2022  (#17)
Wie soll das gehen.?bitte um hilfe und mit den mppt trackern  bin halt nicht der Profi 

1
  •  Joachim1986
18.4.2022  (#18)
So oder ?

2022/20220418466478.jpg

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.4.2022  (#19)

zitat..
Joachim1986 schrieb: So oder ?

Ja genau, MPP2 vom Gen24 fehlt, warum auch immer, daher ist die Leistung so gering.

Ich würde mich an jenen wenden, der dir die Anlage installiert hat.



1
  •  Fani
18.4.2022  (#20)
PV2 ist nicht eingeschaltet worden bei der Inbetriebnahme. 

1
  •  Joachim1986
18.4.2022  (#21)
Kann ich das selber auch 

1