Hallo zusammen hab ei Problem mit meiner PV. Hab im November eine 15,5 KW Anlage mit 2 Wechselrichter montiert S/W und O/W aber ich bring immer nur max 7 KW zusammen hier ein Screenshot ich glaub der GEN 24 fahrt nur mit halber Leistung was kann ich tun mfg
@energiesparhaus Schiebt ihr das bitte in das richtige Forum.
Die Info ist viel zu dünn, um auch nur irgendetwas sagen zu können. Man braucht die Anzahl der Panele pro Richtung und String. Wenn du bei optimaler Sonnenausrichtung die Leistung pro String messen kannst, dann wäre das schon einmal der erste Ansatz.
Mögliche Fehlerursachen: 1. Stringaufteilung falsch 2. ein oder mehrere Panele defekt 3. Verkabelung defekt (String nicht angeschlossen) 4. Wechselrichter defekt (MPP tracker ...)
Die Historie des Tages von beiden WR WR [Wechselrichter] waere auch hilfreich. Gibt es eine Anlagenplanung mit den Strings. Hast du eine Prognose bekommen?
2 WR WR [Wechselrichter]? Ganz blöde Frage: Vielleicht siehst du nur die Leistung von einem der zwei, also die Hälfte dessen, was wirklich produziert wird?
Das ist leider sehr mühsam mit dir, wenn du die notwendigen Informationen nicht zur Verfügung stellst. Also bitte die wiederholt gewünschten Anlagedaten liefern oder du wendest dich an deinen eigentlichen Ansprechpartner, deinem Elektriker
Sieht so aus als ob am Gen24 ein MPP fehlen würde. Aktiviere mal Leistung MPP1 und MPP2 im Solarweb und gib uns ein paar Daten wie viele Paneele in welcher Himmelsrichtung und wie verschalten.
Hallo Entschuldigung die Verspätung hab ein paar Fotos gemacht String 1 u. 2 auf O. W. 24 Platten a 375 Watt String 3 u. 4 Gen 24 Süd 17 Platten a 375 Watt Danke mfg
Die Einstellungen stimmen zwar nicht, da ja jeweils zwei Strings pro WR WR [Wechselrichter] vorhanden sind und sich somit die Leistung auf DC1 und DC2 aufteilt. Dies hat aber keine Auswirkung auf den Betrieb.
MMn ist der String 3 oder 4 am Wechselrichter nicht vorhanden. Aktiviere mal MPP1 und MPP2 im Solarweb für den Gen24. Sollte dann so aussehen.
Ja genau, MPP2 vom Gen24 fehlt, warum auch immer, daher ist die Leistung so gering. Ich würde mich an jenen wenden, der dir die Anlage installiert hat.