Kann ich das selber auch |
||
|
||
Je nach konfiguration schon, nur frage ich mich wie der Elektriker der die Anlage in Betrieb genommen und sein Prüfprotokoll erstellt hat, da fällt das ja auf. Andererseits hat er zwei Santon DFS-14 verbaut und somit die R11 erfüllt. Könnte natürlich auch sein, dass der Schalter einen Fehler hat. Wie gesagt, ich würde den Eli informieren. |
||
|
||
Haben das Problem gefunden. Sicherung defekt. Aber das der Gen 24 keine Fehlermeldung mach . |
||
|
||
👍 Wäre interessant warum die gestorben sind, die sterben ja nicht einfach so. Auch bin ich mir nicht sicher für was die Sicherungen gut sein sollen, vom Strom sollten diese über dem Kurzschlussstrom der Paneele liegen und nachdem nicht mehrere Strings parallel geschalten wurden, lösen die nie aus. OK als Schalter konnte man diese verwenden, aber nachdem eh ein DFS-14 braucht es das auch nicht.🤔 |