Strömungsgeräusche nimmt man als Rauschen wahr. Brummen kommt vom Kompressor. Laut Webseite hat das Modell einen, korrekt? Schon mal mit deaktivierem Kompressor probiert? Ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gut mit Gummidämpfer überall von Boden/Wand entkoppelt? Ansonsten, den Kompressor meiner Nilan höre ich auch leise, nicht laut, aber wahrnehmbar in leisen Nächten, wenn man weiß das er an ist. |
||
|
||
Haben die Werte für die FBH FBH [Fußbodenheizung] und Warmwasser einmal so verändert, dass wirklich nur die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb ist, aber da ändert sich nichts. Somit haben wir den Kompressor ausgeschlossen. Das Gerät steht frei im Technikraum und ist auf Gummifüßen gelagert. Das Geräusch kommt ganz sicher vom Lüftungssystem, wenn ich manuell die Stufen verstelle hört man sofort einen deutlichen Unterschied und ist unabhängig von der Wärmepumpe. |
||
|
||
Vielleicht solltest du nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] richtige Schalldämpfer mit Umlenkkulissen verbauen. Auf den Bildern sind nur Telefonieschalldämpfer zu sehen. Ich habe von Pichler Umlenkschalldämpfer verbaut. Telefonieschalldämpfer haben mir damals nicht gereicht. |
||
|
||
|
||
Zeig mal die Abgänge direkt vom Gerät. Ich hab auch ein Kombigerät, ne Nilan Compact P. Diese ist zum Rohr-System mittels diesen flexiblen Mineralwoll-Schläuchen entkoppelt und in normalen Lüftungs-Stufen höre ich gar nichts... |
||
|
||
Das sieht nach der Lüftungsfirma aus der Nähe von Krems aus. Große Querschnitte heißt nicht automatisch, dass es leiser ist. Es kommt auf mehrere Faktoren an. Wie soll man das System später einmal reinigen? Hat man dich darüber aufgeklärt. Ja, es wäre interessant wie die Strecke von Ansaugung bis Gerät aussieht. |
||
|
||
Danke für den Tipp, werd das mit den Umlenkschalldämpfern ansprechen. So sieht das beim Gerät aus. Es wurde mir gesagt das hier bei jeder Zu- bzw Abluftöffnung der Deckel im Raum abgenommen wird und so die Leitungen gereinigt werden können bzw vom Technikraum ins Haus hinein werden kann. |
||
|
||
Bin zwar kein Lüftungsspezialist aber wenn das bei mir so aussehen würde baut der das wieder ab. Sieht aus wie fette Elektroleitung lieblos und Sinnlos reingeworfen. Und ich kann mir nicht vorstellen dass diese Mineralwolleteile so tolle Querschnitte haben wenn wie so gebogen werden. Sieht aus wie installation für Laien die es nicht besser wussten. Auch die Ich nenns mal Schalldämpfer zu den einzelnen Anschlüssen, echt lieblos und sicher erfüllt das so nicht den Sinn. Gerade wie bei euch wenn ich schon auf Schall achten muss |
||
|
||
Diese hochflexiblen Alufolienschläuche dürften maximal nur im sichtbaren, zugänglichen Bereich verwendet werden (steht auch ausdrücklich in der ÖNORM H6038). Man kann diese mit Bürste nicht reinigen. weil diese nicht eigensteif sind. D. h. die Schalldämpfer lassen kein Durchführen einer Bürste zu, bzw. besteht die Gefahr der Zerstörung der Innenhaut. Diese Schläuche bieten eigentlich gute Dämpfungswerte, erzeugen aber auch Eigenschall durch die Luftverwirbelungen. Daher sehe ich kein Argument, dass für diese Schalldämpfer spricht, außer dass diese sehr billig sind. |
||
|
||
ich hab mich auch schon gewundert... meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist zwar schon 15 Jahre alt (zufällig auch eine Drexel&Weiss, halt noch eine "normale" X²) Auf den Fotos hatte ich nicht ansatzweise irgendwo Schalldämpfer erkannt, weder Geräte- noch Telefonie-Dämpfer... |
||
|
||
Es sind schon alles Schalldämpfer, aber die Bauart ist nicht geeignet, um eine Komfortlüftung zu bauen. Diese Schläuche sind eigentlich dafür gedacht, temporär Warmluftgebläse an Festzelte, oder ähnliches anzuschließen. Niemand würde auf die Idee kommen einen Gartenschlauch als Heizungs- oder Wasserleitung zu verwenden. Bei Lüftungsanlagen wird aber alles genommen, was möglichst günstig ist. |
||
|
||
Is dann schon geil, wenn der Bauherr auf Empfindlichkeit von Geräuschen bei der Auslegung der Lüftung hinweist. Und dann Festzeltbeizung zum Thema der Angewandten ich nenne mal Schalldämpfer verwendet. Soll man ds weinen oder Lachen. Wie kann man da noch was ändern oder entgegenwirken außer fast alles raus zu reißen oder damit zu leben wie es ist. |
||
|
||
So sehen richtige Schalldämpfer aus: |
||
|
||
Vielen dank für die Rückmeldungen!
Heißt im Endeffekt, alle flexieblen Schläuche müssen raus und gegen andere Schalldämpfer bzw Rohre ersetzt werden? Oh man.... Im Technikraum könnte man ohne Probleme nachbessern, nur in der Decke ist es mit mehr aufwand verbunden da schon alles gespachtelt und gestrichen wurde..... Also sollten man im Technikraum statt den Schläuchen auch Wickelfalzrohre mit Amaflexdämmung montiert gehören? Heute telefoniert, nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt ein Umlenkschalldämpfer rein. Mal sehen wie es dann ist. |
Also im Technikraum sind die in Ordnung nur in der abgehängten Decke dürfen sie nicht sein, richtig?