« Hausbau-, Sanierung  |

Giebelmauer nachträglich dämmen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Bez83
21.2. - 23.2.2012
23 Antworten 23
23
Hallo, folgendes Problem: Die Giebelmauer wurde aufgemauert und zwischen Dachschalung und Giebelmauerabschluß sind jetzt zwischen 3-5 cm Luft, wie mache ich das zu/Luftdicht ???? Dach ist fertig und Dämmung auch schon.

  •  mjaho
  •   Bronze-Award
22.2.2012  (#21)
ist gut, da dadurch die Luft nicht zirkulieren kann.

Wenn du den Betonkranz nicht hättest, würde die Luft über die komplette Etage zirkulieren, so hast du nur den oberen Bereich ...

1
  •  Bez83
23.2.2012  (#22)
und wenn ich das bis zum blower door test nicht schaffen sollte wäre das dann ein Problem ??

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
23.2.2012  (#23)
Für den BDT ist es egal, die Dichtheit macht - wie schon - geschrieben - der Innenputz. Ist jedenfalls so vorgesehen. Es geht dabei vielmehr um die Zirkulation IM Ziegel ... ist aber auch nur dann ein Problem, wenn die Ziegel nicht satt im Mörtelbett sitzen. Bei gefüllten Ziegeln z.B. ist das auch kein Thema.

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Abdichtung - bodengleiche Dusche mit FBH