« Photovoltaik / PV  |

Goodwe PV Anlage

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
22.1. - 14.2.2025
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Servus, aufgrund der baldigen Steuer werde ich mir beim PVler zumindest das Material mittels separater Rechnung sichern und daheim lagern, bis es aufs Dach geknallt werden kann.

Angeboten hat er mir Jinko 445 sowie den GW25K ET WR WR [Wechselrichter] samt 16,5 kWh Speicher 

Nachdem ich 20 kVA einspeisen darf dafür dann Leistungsmessung hätte wäre meine Überlegung den Speicher zu nutzen, um den Netzbezug zu regulieren, zb auf 4 kw und alles darüber kommt vom Speicher, kann das das SEMS von Goodwe oder braucht's dafür ein anderes Managementtool?

  •  KI-Antwort
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
11.2.2025  (#1)
Das SEMS (Smart Energy Management System) von Goodwe kann grundsätzlich zur Regulierung des Netzbezugs genutzt werden, indem es den Speicher intelligent steuert. Für die angestrebte Begrenzung des Netzbezugs auf 4 kW unabhängig von der Einspeisung ist jedoch eine entsprechende Konfiguration nötig. Es empfiehlt sich, im SEMS die Parameter für die Verbrauchsoptimierung und Netzeinspeisebegrenzung zu prüfen und anzupassen. Alternativ könnte der Einsatz eines externen Managementtools erforderlich sein, wenn zusätzliche Funktionen benötigt werden oder spezifische Anforderungen im Lastmanagement entstehen. Eine eingehende technische Prüfung des Systems und der geplanten Anwendung ist ratsam.

Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?

1
  •  gerhardg
11.2.2025  (#2)

zitat..
KI-Antwort schrieb:

...
Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?

Das ist cool. Wenn die Antwort jetzt auch noch stimmt, könnte ich fast überwältigt sein. 😉


1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
12.2.2025  (#3)
Ich habe einen GW10K-ET und ebenfalls Einspeisung auf 4kW begrenzt. Die größeren WR WR [Wechselrichter] habe etwas andere Software, aber ich vermute stark dass diese Einstellung auch hier möglich ist.
Für die Parametrierung brauchst du SolarGo, Sems ist nur für Visualisierung.

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
12.2.2025  (#4)

zitat..
Paul_O schrieb:

Ich habe einen GW10K-ET und ebenfalls Einspeisung auf 4kW begrenzt. Die größeren WR WR [Wechselrichter] habe etwas andere Software, aber ich vermute stark dass diese Einstellung auch hier möglich ist.
Für die Parametrierung brauchst du SolarGo, Sems ist nur für Visualisierung.

Ah nice thx

Nur einspeisen darf ich eh 20 kW, nachdems dann Leistungsmessung heißt will ich eben den Netzbezug limitieren, damit der Speicher bei Spitzen als Puffer dient, wenn die PV gerade nicht genug abwirft 


1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
14.2.2025  (#5)
Es gibt einen economical mode, da kann man fixe Zeiten für charge und discharge vorgeben, ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Laut der kurzen Beschreibung in der Doku gibt es keine  dynamische Regelung,  ich habe den Eco Mode selber noch nicht probiert. Offiziell findet man nur read register für Modbus, bin selber gerade am checken wie ich meinen Speicher intelligenter betreibe.
Zu den Apps:
Updates nur über Bluetooth dongle möglich, Einstellungen auch über AP vom WR WR [Wechselrichter]. API übers Netzwerk bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten, er nimmt da bei mir aber gar keine Settings an.

Ich habe übrigens einen Pylontech, vielleicht gibt es in Verbindung mit dem Goodwe Speicher zusätzliche  Optionen?

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
14.2.2025  (#6)

zitat..
Paul_O schrieb:

Es gibt einen economical mode, da kann man fixe Zeiten für charge und discharge vorgeben, ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Laut der kurzen Beschreibung in der Doku gibt es keine  dynamische Regelung,  ich habe den Eco Mode selber noch nicht probiert. Offiziell findet man nur read register für Modbus, bin selber gerade am checken wie ich meinen Speicher intelligenter betreibe.
Zu den Apps:
Updates nur über Bluetooth dongle möglich, Einstellungen auch über AP vom WR WR [Wechselrichter]. API übers Netzwerk bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten, er nimmt da bei mir aber gar keine Settings an.

Ich habe übrigens einen Pylontech, vielleicht gibt es in Verbindung mit dem Goodwe Speicher zusätzliche  Optionen?

hast es mit Homeassitent schon versucht? ich hab im hacs gesehen, dass es eine Goodwe Integration gibt


1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
14.2.2025  (#7)
Danke, davon hatte ich schon Google Hits, ich sehe es mir an. Ich habe ein KNX system + Miniverver in Verwendung, ich glaube ein drittes System reiß ich mir nicht auf 😉... Aber Infos über register sollten sich finden lassen wenn vorhanden.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]