wie soll das gehen? zuerst mal e/a abwarten, ev. plan nach-tunen, dann einreichen die frage ist eher, was du im sommer machst. da kommt die feucht warme eg luft in den kühlen keller. ich würde dir min. 10cm xps raten du mußt ordentlich überdimensionieren, damit du auf der sicheren seite bist. wie dyarne so oft empfiehlt und bei dir auch gut ausführbar wäre - regenwasser direkt in den kollektor versickern lassen. nicht tiefer als breiter planen. worst case wegen bodenart heißt eher mehr grabenmeter statt grabentiefe, weil von sand weniger effizient entzogen werden kann. daher mehr fläche zum entzug. wenn du mit bazooka schießen möchtest, könntest 3x300m dn32 machen. das erhöht die tauscherfläche (rohrkontaktfläche zu boden) um weitere 50%. da am besten nachbohren. die gemeinde muss pläne haben. schließlich zahlst du ja auch die anschlussgebühren, also soll die gemeinde ihren teil beitragen.. wunderbar |
||
|
||
Hi Brink. Danke für deine ausführliche Antwort Eben, das war / ist der Grund, warum noch nicht eingereicht wurde. Also doch besser eine Tür vom EG zum KG einplanen? Noch kann ich es ja ändern. Danke für den Hinweis Danke auch dafür. Ich wollte eigentlich eh die Bopla dämmen, jedoch wurde mir von einige davon abgerate - Brauchst du nicht. Ja überdimensionieren habe ich / wollte ich sowieso. Sieht man das in meinem Grabenkollerplan? Wie meinst du das mit dem versickern lassen genau? Einfach ein Drainagerohr entlang des Grabenkollektors legen und das Regenwasser von den Dächern (Haus + Garage) darüber versickern lassen? Also keine Zisterne machen ? Muss ich dann nicht Angst haben, dass das Wasser eventuell frieren könnte und dann mein Regenwasser nicht mehr versickern kann?. Oder soll das Drainagerohr direkt über den Soleleitungen sein? Gibt es einen Thread dazu? Also soll ich doch nicht auf 2m gehen? Habe die Kollibreite zurzeit mit 1,8m gezeichnet, also tief auch "nur" 1,8m? Und ich sollte lieber 3x300 machen? War ich sowieso am überlegen, aber eher aus dem Grund: 1 Rohr Reserve. Habe am Freitag eh einen Termin mit dem Architekten, werden da nochmal nachbohren müssen. Also passt mein Entwurf soweit? Grabenlänge ok? Entzugsleistung ok? Tiefe doch nicht zu tief? |
||
|
||
Muss man nicht 1,5 m von der Grundstücksgrenze mit den Rohren der Erdwärme wegbleiben - nur weil du ganz dazu gezeichnet hast.
Und hast du einen Installateur in Kärnten, der dir den Ringgrabenkollektor macht? |
||
|
||
|
||
Nein. Denn überdimensionieren bezüglich welcher heizlast? Bei 20kw heizlast wäre der kollektor zu klein Da am besten dyarne, richard3007, .. fragen. Ich glaube johnnypiloto macht auch sowas. Da wird direkt in den graben mit den solekollektoren versickert, damit die wärmeübertragung des erdreichs auf die rohre verbessert wird. Oja, du kannst schon auf 2m gehen, aber dann auch 2m breit graben. Und das macht dann schon sehr viel erdbewegung. Die kosten gehen dann exponentiell nach oben. 1,8x1,8 wäre aber auch ok. Üblicherweise wird mit 1,5 tiefe angefangen und man geht zum schluss auf bis zu 2m runter, damit immer gewisse differenz sole<=>erdreich besteht. Sole wird ja wärmer während sie die rohre durchströmt. Geht man mit den rohren tiefer, herrscht dort im winter eine höhere temperatur. Sind dann +50% materialkosten. Bis 6kw nicht nötig. Ich habe einen 1x400 dn40 kollektor Die reserve/sicherheit ist das rohrmeterial pe100-rc --- Jetzt e/a resp heizlastabschätzung, dann können wir die planung verfeinern. Nein. Ausser der nachbar macht dasselbe. Aber weniger als 0,5 sind ohnehin kaum möglich. Ich würde so weit an die grenze gehen, wies nur geht. |
||
|
||
Da hast du natürlich recht. Aber bis jetzt war meine Erfahrung hier im Forum, dass das Haus auf unter 7kw kommen wird. Den Energieausweis werde ich nächste Woche bekommen. Dann sehen wir ja weiter. Ok, ich habe das dem Architekten gesagt, er meinte, das ist kein Problem. Werde mit den genannten Personen noch mal schreiben. Danke für die Info :) Verstehe ich, aber wenn ich alles auf 1,8 x 1,8 machen würde, wäre das von der Entzugsleistung her nicht besser? Ist die Ausführung nicht schwieriger, wenn man einen tiefer werdenden Kollektor macht? Vom Aushub her wäre es natürlich besser. Passt, wenn der EA EA [Energieausweis] da ist, dann könnnen wir das ja darüber noch reden. Verstanden, also mit einem rc Rohr ist ein zusätzliches Rohr Luxus, wenn der Graben mit 2 Rohren genug Entzugsleistung hergibt. Das war auch mein Gedanke. So nah wie möglich ran an die Grenze. Wobei bei mir auf einer Seite eine Siedlungsstraße ist, da kann man einen Zaun o.ä. soviel ich weiß eh nicht genau an der Grenze machen. Und die 0,5m werde ich auch an den anderen Grenzen mindestens weg bleiben müssen, da ich den Graben nicht so steil machen kann aufgrund des Bodens. |
||
|
||
Hey Leute.
Ich habe nun endlich meinen Energieausweis bekommen. Habe dazu einen Thread erstellt. Zu finden hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/44329 HWB laut EA EA [Energieausweis]: 31,9 Beheizte Wohnfläche: 143m2 Keller wird nicht beheizt. Nun ist auch eine Türe vom EG ins KG geplant worden. Kann ich aus dem HWB meine Heizlast errechnen? Bin für jede Antwort sehr dankbar. |
||
|
||
Das würde mich auch interessieren! Hast du mittlerweile jemanden gefunden? VG,Christian |
||
|
||
Nein, sind noch beim Angebote einholen. Aber auf der KNV-Website findest du Partnerbetriebe. |
||
|
||
Danke, die Liste kenne ich schon. Ich habe einen KNV Katalog, da sind tw. andere Partner angegeben als auf der Homepage. Ich schick dir die Kontaktdaten der Installateure per PN.
Wir haben noch keinen Energieausweis und somit muss das Thema Heizung noch etwas warten. Wäre aber super wenn du hier posten oder eine PN schreiben könntest, falls du jemanden findest, der gegenüber dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgeschlossen ist, oder sogar schon einen gemacht hat. |
||
|
||
gibt dort schon einige Betriebe mit einschlägiger Erfahrung und es werden laufend mehr...
Wurden heuer schon ein paar Kollektoren gelegt. Sigi Katherl kann Auskunft geben... kabufzk ist bsplw demnächst drann... |
||
|
||
Habe Herrn Katherl kontaktiert, und nachgefragt, welche Firmen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Erfahrung er in Kärnten empfehlen kann. @chrismo: siehe PN. |