|
|
||
12,5kw wow. Der kollektor wird ein cooler. Da wirst 3 bunde legen. :)
Poste mal auch ein canvastest link, dann können wir dir alternativen vorschlagen. Du hälst fast 3m abstand von grundgrenze. Absicht? Max 1m reicht. Ich würde mit einer geraden leitung nach norden gehen, und dort den graben starten. 2m breite in deinem fall. Die wirst auch für so viel rohr brauchen ;) Das warme ende als baugrubenkollektor in ~1,5 abstand zum haus ausführen. Du wirst ca 90m grabenlänge zusammenbringen. Hin und zurück gräben nebeneinander werden nicht nötig sein. |
||
|
||
Ja, mir kommen die 12,5 KW auch sehr hoch vor, ich glaube das liegt daran, weil ich auch den Keller mitheizen möchte oder zumindest ein paar Räume davon.
Dieser Wert ist aber auch mit der max. Heizfläche gerechnet, also wenn man im Keller alle Räume heizt, außer der Garage. Weiters mit der "schlechtesten" Dämmung, also EPS-F 16mm (kein EPS-F Plus). Hier mal der Link zum Planungstool: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=OwR6dDPziHUxfwlZ13n4 Wie gesagt: Ich hoffe ich kann kommende Woche die exakt berechnete Heizlast lt. Energieausweis nennen. Werde dann auch noch mit dem Bauphysiker reden, ob es hier Optimierungsmöglichkeiten gibt, damit das Haus weniger Heizlast benötigt. |
||
|
||
Und besser dämmen is ned möglich?
Wir haben ein ph, und das obwohls kein würfel ist. Mit 30cm dämmung eps-f+ kamen wir auf ekz 9. |
||
|
||
|
||
Servus!
Kann es sein, dass hier Heizwärmebedarf (kWh pro Jahr) mit Heizlast (kW) wervechselt wird?? Gib mal im Programm die Norm-AT deines Standortes ein. Bei -16 werden z.B. 5.4 kW Heizlast geschätzt..... LG Rudi |
||
|
||
danke rudi!
das ist so wie mit benzin und ps, oder? |
||
|
||
Naja, wäre schon möglich aber wie im 1. Beitrag beschrieben ändert sich die Energiekennzahl nur unwesentlich. EPS-F 16cm : 33,8 EPS-F Plus 20cm: 30,4 aaaaahhh, ja das ist so. Die 12.480 sind der Heizwärmebedarf in kWh pro Jahr. Ich werde gleich ein paar Daten nachtragen... |
||
|
||
Aber wesentlich die wandoberflächentemperaturen -> mehr komfort. Mit kwl hättest du noch bessere werte. Falls du noch am überlegen bist, nimm die + und das dickste :) Wir haben 24cm epfs+ und am dach 32-40cm w25+. |
||
|
||
Die benötigte "Hüllfläche" oder das beheizte Bruttovolumen weiß ich leider noch nicht, aber DANKE !, bin jetzt echt mal beruhigt weil der Kollektor dann ja scheinbar doch weit weniger Leistung (Heizlast) liefern muss. :) |
||
|
||
Naja, lt. U-Wert Rechner eigentlich nicht, hier war der Unterschied der Wand Innnentemperatur ca. 0.3°C. Aber kein Thema, wenn die EPS-F Plus Dämmung nur unwesentlich teurer ist, möchten wir diese nehmen. Die Energiekennzahl ist mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] + wir möchten eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen. Ja, wir sind noch am planen. ;) Ich finde dass aber auch das Verhältnis passen sollte - hab da ein wenig mit dem U-Wert Rechner herumprobiert und da ist der Unterschied bei der Wand Innentemperatur sehr gering. Ich hab jetzt nichts gegen gute Dämmung, eher im Gegenteil aber ich möchte auch nicht den doppelten Preis bezahlen, um mir dann im Jahr 50€ an Heizhosten zu ersparen... Ja, ich sollte hier wohl auf den fertigen Energieausweis warten + kann ich dann auch gerne hier reinstellen. Der Wert der Energiekennzahl von 33,8 war halt mal eine Vorabinformation und ich war schon ungeduldig und wollte wissen, welche Wärmepumpe ich da nehmen kannn (welche Leistung diese liefern muss) und wie ich den Grabenkollektor dimmensionieren muss. ;) |
||
|
||
Hab jetzt auch noch den Kollektor angepasst, so wie es mir eigentlich am liebsten wäre...wie gesagt, muss ich dann noch schaun ob es von der gelieferten Heizleistung her ausreichend ist.
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=BU9aS44sBJiNK7VAeUBt |
||
|
||
Da sind wir auf den ea gespannt. Natürlich hängt der hwb von vielen faktoren ab, nicht nur aussenwand. Hwb 30 bei 20cm epsf+ hängt dann primär nicht an der aussenwand. Dach, boden, fenster.. In der heizlastberechnung ist dann ersichtlich, wo optimierungsbedarf besteht.
Der ist gut dazu einen einzigen moment darzustellen. Aber vorsicht, wenn du da zuviel davon ableitest. Wie berücksichtigst du einen zeitverlauf, wie und wie viel heizt die heizung, via estrich, wärmeabstrahlung von innen, sonneneinträge, ... |
||
|
||
Darauf bin ich schon gespannt und wäre schön, wenn wir hier noch mit wenig Aufwand (=Kosten) etwas optimieren können. :) |
||
|
||
meine torte:
es gibt ein paar mindeststandards, die du einhalten solltest, die dein komfort bestens garantieren werden und die preislich "leicht" erreichbar sind bei modernen bau: - wand u-wert <0,15 - dach u-wert <0,12 - boden u-wert <0,15 - fenster/türen u-wert <0,8 (auch eingagstür! ) - glas u-wert 0,5 (mit G 50%) - möglichst nach süden inkl verschattungsmöglichkeit. glas nach süden ist auch als solarglas mit u-wert 0,6 (mit G 62%) ausführbar, dafür hat es mehr durchlass der sonnenenergie rein. - haus dichtheit <0,6 n50 (hausvolumen pro stunde bei 50 pascal über/unterdruck) - wärmebrückenfreiheit 2 |
||
|
||
Jeder der ein Haus plant sollte sich diesen Beitrag von dir übers Bett hängen...
Ich habe im selben Haus den Schritt von Altbau zu Neubau gemacht und der Komfortgewinn ist unbeschreiblich. Geht gar nicht ums Geld, ums sich rechnen. Geht um den Luxus komfortabel wohnen... Die minimierten Energiekosten sind das Zuckerl dazu... |
||
|
||
😃
Ich habe es nicht explizit erwähnt, weil querty es eh möchte.. Mit kwl erhöht sich der komfort noch um eine dimension! Ich mußte es im neuen haus fast 2 monate ohne kwl aushalten. War frustrierend. Dyarne, du 'weißt' noch nicht, was dich erwartet. Schiebe es nicht zu lang vor dir her! 😉 |
||
|
||
Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, weil diese ursprüngliche Frage etwas "untergegangen" ist: In den Screenshots vom Planungstool sieht man ja, dass sich der schraffierte Bereich der beiden Slinky-Leitungen überlagert.
Ist das so zu interpretieren, dass dann sowohl der obere Graben als auch der untere Graben Erdwärme aus diesem (dem selben!) Bereich gewinnen? Falls ja: Ist das ok oder sollte es eher vermieden werden, weil das Erdreich dadurch ev. zu stark abgekühlt wird? Oder ist es einfach so, dass dann halt nicht so viel Wärme aus diesem Bereich gewonnen werden kann und das wird im Tool auch entsprechend berücksichtigt, ist aber ansonsten egal? |
||
|
||
heuer ist mir was großes dazwischengekommen, was war das schnell nochmal? steht für nächstes jahr fest am programm. werd euch dann eh mit einem planungsfaden belästigen. die beiden d&w's stehen sich daweil die füße platt ... ein paar m spirorohr und ein paar ausläße hab ich im zuge der halben eg-sanierung eh schon verbaut... einen kondensatablauf vom dachboden unter dem wdvs... einen lufttauscher, der nächstes jahr mit der kamera befahren wird um zu sehen wie das gefälle gelungen ist... |
der kopf schon, bloß der körper nicht ...
||
|
||
wenn gleichviel wärme entzogen wird kühlt das erdreich lokal stärker ab und die soletemperaturen sinken. dein 2-ter entwurf ist sehr gut, würde nur vereinfachen und den inneren schleifenbereich durch gerade bzw baugrubenverlegung ersetzen... du wirst leistungmäßig kein problem bekommen ... sollen wir wetten auf deinen ea annehmen ... |
ja!
||
|
||
😃 Bitte darum! Aha, du hast schon die kwl geräte gekauft? Wieso 2? Keller/garage und rest des hauses? D.h. du hast schon einen 'fertigen' plan gehabt. Gibts ein link? 😃 Hmm, kondensat vom dachboden? Der war ja lange zeit "in mode". Wie ich dann zu bauen begonnen habe, hat sich die meinung irgendwie geändert und wegen hygienischen bedenken wird er nicht mehr ausgeführt. Laut leitwolf ist der verbauch der elektrischen vorwärmung vertretbar. Die vorkühlung habe ich dann nicht. Dafür passive kühlung mit der wp |
||
|
||
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grabenkollektor Planungstool Fragen |
||
|
||
Hmm, ohne hausdetails zu kennen, nur einen hwb, .. Hm, schwierig. Sagenwirmal unoptimiert 7kw. Wer bietet mehr, wer weniger? |
||
|
||
Ja aber wie gesagt: Sollte man das eher vermeiden oder ist es egal? ;) Unter der Annahme, dass ich dort nur Gras anbaue und als Grundabgrenzung mal später wohl mal eine Hecke, also keine Obstbäume oder Gemüse oder "heikle Sachen". Eigentlich hoffe ich, dass ich mit 2 Gräben auf der Südseite auskommen, das wäre mir lieber. ;) Wäre dann auch viel einfacher und die "Schleife" nach oben könnte ich mir ersparen. Sobald ich es weiß, werd ich's hier posten, versprochen. :) ...interessiert mich ja selbst sehr und wenn ich mit 7kW auskommen würde, würden auch 2 Gräben entlang der südlichen Grundstücksgrenze reichen und ev. am westlichen Ende noch etwas nach oben, wie im aktuellen Entwurf: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=HxwO6YgPc8GvyMs344cx Nachtrag: Die Auswahl der Bodenart zwischen "sandiger Lehm" und "Lehm" macht ja auch noch einiges an Unterschied. Schwer zu sagen, erwartungsgemäß wird der Boden schon sehr "lehmig" sein, war zumindest bei den Nachbar die schon gebaut haben so. |