ich bräuchte bitte eure Hilfe zur Dimensionierung des WR WR [Wechselrichter].
Habe ursprünglich 9,1kwp mit einen Huawei sun2000-8ktl-m1 beauftragt. Jetzt könnte ich auf neuere Module umsteigen und hätte dann 9,84kwp. Genehmigt sind 10kva vom Netz - also das würd passen. Die Firma würde dann auch gleich auf den größeren Huawei sun2000-10ktl-m1 umsteigen.

8er WR WR [Wechselrichter]: maximal 12kwp und 8kw Nennleistung 
10er WR WR [Wechselrichter]: maximal 15kwp und 10kw Nennleistung
Anlage ist mit Ost/West-Aufständerung (Flaches Pultdach) geplant. Das Dach ist voll, also keine Erweiterung geplant.

Ist es eurer Meinung nach sinnvoll den 10er zu nehmen oder kann man beruhight bei dem 8er bleiben? Die Engpassleistung von 8kw werd ich vermutlich nie erreichen oder? Die Mehrkosten könnte ich mir dann sparen.

Danke für eure Hilfe 😊


  •  derLandmann
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#1)
Nimm den 8er der reicht locker 👍

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#2)
9,84 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf jeden Fall auf einen 8er hängen. 
Gerade bei O/W hast du ja einen noch flacheren dafür breiteren "Gupf".

Bei meiner 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage (Süd) am 10er Symo sehe ich die 10 kW im Sommer (zu warm) überhaupt nie und in der Übergangszeit auch nur relativ kurz.

1
  •  MaxBie
23.9.2022  (#3)
Habe 10,78kWp Ost/West mit 8,2kW Fronius-WR - geht sich bis auf wenige Tage mit wenigen Stunden locker aus

1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#4)
Ich glaube beide oder nur der 8er auf jeden Fall ist kacke. Weil das ist noch die alte Trackerversion die nur 12A kann. Die meisten Panele heutzutage machen aber schon mehr 12,5 - 13A und dann verliert man das was es mehr kann. Schau mal ob der 10er mehr kann. Viel teurer is a net

1
  •  ZeiL
23.9.2022  (#5)
Danke für eure Antworten.

zitat..
uzi10 schrieb: alte Trackerversion die nur 12A kann

Der 8er und der 10er haben den gleichen Nennstrom. Die Module haben laut Datenblatt 13,04A Nennstrom. Was bedeutet das konkret? Wieviel Leistung würde ich verlieren?

Es gibt von den Huawei auch eine High Current Version. Die geht bis 15A. Wäre der 8er High Current also der passende WR WR [Wechselrichter]?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#6)

zitat..
ZeiL schrieb:
Es gibt von den Huawei auch eine High Current Version. Die geht bis 15A. Wäre der 8er High Current also der passende WR WR [Wechselrichter]?

also ich finde nur Datenblätter mit 13,5 statt 11A aber wär besser wennst den bekommst
2A weniger * Stringspannung macht schon viel aus


1
  •  ZeiL
23.9.2022  (#7)

zitat..
uzi10 schrieb: 2A weniger * Stringspannung macht schon viel aus

Ok wow. Also stell ich mal folgende Rechnung auf:
Neue Module (410W): Nennspannung 31,3V und Nennstrom 13,04A
12x pro String = 375,6V x 2A weniger = 751,2W
Das heißt pro String würde ich ca. 750 Watt verlieren? Also gesamt rund 1,5kW? Also statt 9,84kwp sind nur 8,34kwp verfügbar?

Alte Module (380W): Nennspannung 34,6V und Nennstrom 10,97A
Strom unter 11A = volle 9,1kwp zur Verfügung?

Kann man das so rechnen?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.9.2022  (#8)
Ja mehr als 8kw kann der WR WR [Wechselrichter] eh nicht.
Aber da ws ost/ west ist liefert er nicht mehr. Trotzdem hättest den Verlust pro Seite. Das sind natürlich SOC Bedingungen. Meist schlechter die Werte. Kann aber auch besser sein

1
  •  ZeiL
24.9.2022  (#9)
Das heißt für mich zusammengefasst:
* Wenn "normaler" WR, dann bin ich mit den kleineren Modulen besser dran
* Wenn "High Current" WR, dann kann ich die größeren Module nehmen

Grundsätzlich reicht die 8kw Variante, weil durch O/W nie erreicht.
Ist das alles richtig so?

1
  •  Solarbuddys
24.9.2022  (#10)
Ja

1
  •  ZeiL
24.9.2022  (#11)
Vielen Dank für eure Hilfe 😊