Erste mündliche Rückmeldung von Coverit nach Beschreibung unserer Ausführung: grundsätzlich klingt das ok, Folie kann auch vor Ort geschnitten werden, muss nicht bis zur Attika Kante gezogen werden. Aber wir dürfen Fotos schicken. Fürs erste bin ich mal beruhigt, dass sich das der Hersteller selbst ansieht. |
||
|
||
Stell dir vor das wär eurer Pool. ;) Es stimmt alles was geschrieben wurde. Keine Innen- oder Aussenecke passt. Verklebung teilweise nicht vorhanden und Folienbereiche werden auf Zug beansprucht. Fasst so als würds mal so grob zum Testen drübergelegt. Nur die Ecken und hochgehenden Bauteile zu sanieren ja eh schon genug arbeit und wer weiss wie die Gullis eingebunden sind. Eigentlich gehört das ganze nochmal runter und richtig. Das ist nicht mal ansatzweise akzeptabel. Allein bei dem Foto müssten alle Alarmglocken läuten. |
||
|
||
Eure Attika ist halt auch super niedrig (bezüglich der 15cm Anstauhöhe). Sollte man dem Hersteller vielleicht auch noch dazusagen. Dass bei einer 1m hohen Attika die oberen Exken nicht so kritisch sind ist grundsätzlich richtig, aber hier schon weil mit Schnee etc das Wasser locker eindringen kann. Das passiert wenn Leute ihre Erfahrungen extrapolieren ohne nachzudenken. |
||
|
||
|
||
|
||
Anstauhöhe kann niedriger sein, wenn Abdichtung bis zur Kante gezogen wird ( ist halt leider nicht überall der Fall...) bin gespannt was der Coverit-Mann zu den Fotos sagt |
||
|
||
Guter Ansatz, den Hersteller mit einzubinden! |
||
|
||
Also ich kann dir von unseren Flachdächer(n) berichten: alle Folien waren vollkommen vorgefertigt samt Ausbildung der Anschlüsse an die Hochzüge (Technikschacht, Lüftungen, etc). Da wurde nie auch nur einmal etwas eingeschnitten! Würde ich so auch nicht akzeptieren, ausser, der Hersteller gibt jede (!) der nachgedichteten Stellen einzeln frei - wobei, nein, ist eigentlich sicher Pfusch und auf ewig eine Schwachstelle - gerade beim Flachdach nicht akzeptabel. Unbedingt auch auf die anderen Gewerke am Dach achten, dass ja keine Idioten nachher (PV, Klima, etc) dann lustig Schrauben und Co eintreten - ich war immer anwesend wenn wer am Dach war und habe die eine oder andere Schraube, Abfall, etc. entfernt. Lt. meinem Dachdecker quasi die Hauptursache für alle Folienschäden der letzten 15 Jahre, in denen er Folien verwendet. @Gemeinderat : ja das ist so, kann dich gut verstehen. Bis zum Edelrohbau fand ich alles auch noch recht cool, richtig zach wird es dann beim Finishing / Innenausbau, wenn eigentlich alles fertig ist und dann die Fassade unputzbar dreckig wird (Bodenleger aussen), innen der Bodenleger alles zusaut, der dann schon fertige Boden kaum pfleglich behanldet wird, weiss ist dann auch längst nicht mehr alles... Tut am Anfang weh, wenn dann die Kids den Boden und die Wände bearbeiten sieht das ganze dann eh wieder anders aus 😉 LG und alles Gute! |
||
|
||
Oder flexen oben am Dach mit EPDM Folie. Todsünde. |
||
|
||
Mal sehen, ob ich das noch abgesprüht bekomme oder selbst einmal mit der Farbe drübermalen muss (ein paar Kisten haben sie mir ja dagelassen, aber die halten ja auch nicht ewig - also ggf. im Herbst noch "verwenden" und dann ist Ruhe - nach der Asphaltierung dann :D Auf jeden Fall wäre es so schade, wenn Selma und Ihr Mann Probleme haben wegen des Daches und dann geht der Streit für Folgeschäden (um das gehts nämlich) richtig los. Weil die ganze Haftungskette und ewige Streitereien... JETZT kann es noch gerichtet werden. Ich hab beim Dach auch wegen einer "gebogenen" AGEPAN Platte getrieben (dient als Notdach und Unterspannbahn) und am Ende rief auch der Dachdeckerchef selbst an und erklärte (inkl. dass der GU sich eh nicht auskennt). Man muss leider dahinter sein und wenigstens bis zum Schluss "lästig". |
||
|
||
Die Frage ist nicht "wenn sie Probleme bekommen" sondern "wann". Es wird so oder so passieren, kann ich selbst berichten. So ein Dach würde ich nie und nimmer annehmen, kann sein was will. Sofort SV her und sofort Rechtsanwalt. Alles andere endet in einer Katastrophe. |
||
|
||
Ich stelle hier jetzt nochmal unser Detail rein: Das war das ursprüngliche dann das abgeänderte ! hier ist noch Bitumen als äußere Abdichtung eingezeichnet- das wurde EPDM und der Gründachaufbau kommt erst später, dafür Schutzmatten! Meine Frage: wenn nun KEIN Gründach bis raus gezogen wird, sollte doch die Attika wie am unteren Bild eingepackt werden, also komplett mit Dämmung und BEIDE Abdichtungsebenen ü b e r die Attikadämmung und bis raus zu Kante? ---- wie es im Moment aussieht, wurde die erste Abdichtung direkt auf den Stahlbeton der Attika aufgebracht, darauf dann eine PIR Dämmung gelegt und drüber die 3-Schicht-Platte montiert. Diese wiederum wird nicht vollständig von der EPDM bedeckt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie die Innenseite der Attika erst mit der Beblechung dämmen und diese Dämmschicht dann nur Blech geschützt wird, da die EPDM ja darunter liegt, ist mir nicht so wohl dabei. Das funktioniert ja in oberen Bild nur, weil auf diesem Blechwinkel dann der Kies/Gründach liegt, oder sehe ich das falsch? |
||
|
||
Das EPDM über der Dreischichtplatte ist auch eine komische Konstellation, da kann ja von aussen jetzt auch Feuchtigkeit drunterkriechen. Ein Sachverständiger würde das von A bis Z auseinandernehmen fürchte ich. Die Abflüsse sehen aber sauber angebunden aus, aber das hat wohl direkt das Werk gemacht? |
||
|
||
Nein, die Abflüsse haben die Dachdecker gemacht, auch die Fenster. Das haben sie die Manschetten an die Folie drangeschweißt. Ansich pickt ja am Rand dieses Wigluv Band. Das wäre Regen und Winddicht und, ich glaube, auch geeignet. Nur löst es sich ab machen Stellen und wurde schlampig verklebt. Dass es direkt auf der 3 Schicht liegt, ist so auch im Plan. |
||
|
||
Das Band ist für den Popo in meinen Augen. Das ist eine Montagehilfe... |
||
|
||
Ok, also gehört das darunter gscheid verklebt 😕 |
||
|
||
Ich bin kein Fachmann. Ich glaube an sich es gehört drunter vollflächig verklebt... Aber der Hersteller wird dir eh schon einiges rückmelden vermute ich... |
||
|
||
Die Abflüsse sind Fertigware, was prinzipiell positiv ist. |
||
|
||
Innen sieht es gut aus 🤗 |
||
|
||
fbh in OG liegt 👏 |
||
|
||
Sieht ziemlich sauber aus. Vl- Leitungen zu den zielräumen würde ich definitiv entkoppelt. Bei klettsystem eignet sich gut Elektriker leerrohr. Diese dann mit rohrhaken fest machen |
||
|
||
Nehme an es ist bekannt, aber im vorletzten Bild hats die Fußbodenheizung ganz schön hochgedrückt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]