|
|
||
Ja logisch. Meine steht auf nem separat patentierten Posest ist mit eingefliest. War deswegen so weil ich mit ihr ausheizen wollte. Zwischen Technik und Schlafen liegt nur das Bad aber mal ehrlich. Jeder Froster oder Kühlschrank is lauter als die Wp. Unser is Geräuschetechnisch nicht vorhanden. Auch die Türe zum Technikraum ist offen und nichts zum Wohnraum dazwischen. Wir kriegen nix mit. S1255-6PC |
||
|
||
Hi Nach Gasheizungstausch steht meine im Heizraum mit Heizraumtür im Keller, direkt am Estrich. Wenn die Tür zu ist, hörst absolut nix rundumadum. Edit: wenns vom Aufwand her überschaubar ist, a Podestl wird sicher ned schaden, sicher ist sicher 🙂 Sonst hamma wieder 5 Threads mit 3 usern, dass die WP WP [Wärmepumpe] zu laut ist 😆 LG |
||
|
||
Ich hab das gleiche vor. BoPla abdichten, drauf XPS und darauf Feinbeton. Muss ich die noch rote Ziegelwand vorher irgendwie abdichten/Spachteln/verschließen? Es kommt dann ja kein Innenputz hin. Hätte noch den günstigen Baukleber hier, geht sowas damit? |
||
|
||
|
||
Würde ich auf alle Fälle vorher abspachteln, kommt ja der Putzer nicht hin mehr dann... |
||
|
||
Hast du Fotos von deiner Lösung für uns?? |
||
|
||
Für das Podest spricht der Arbeitsablauf. Das kannst fix fertig verfliesen, die WP WP [Wärmepumpe] draufstellen und wenn der Estrich dann da ist, geht's ans ausheizen. Macht für mich Sinn. Und ja, Spachteln hinter dem Podest mit Kleber, Fliesenkleber,... geht und macht Sinn. |
||
|
||
Das is das einzige. Hab die Wand abgedichtet nen Randdämmstreifen angelegt. Das Podest abgeschaltet auf die Rohhfußbodenhöhe. Hab dann 8 cm feste Dämmung unten rein gepackt und 8 cm Betonestrich. Dann später Randdämmstreifen außen vorbei und mehr Entkopplung gibt's nicht. Hab aber nur gemacht aus Zeitgründen. Weil dann vorher verfließt und Wärmepumpe zum Ausheizen fertig gemacht |
||
|
||
Wolltest du das Podest nicht bewusst etwas höher ausführen als die fertige FOK? Wenn es ein Niveau wird mit dem restlichen FOK wird es beim Fliesenübergang immer etwas komisch aussehen oder?? Ich hätte hier bewusst ein eigenständiges Podest gemacht was ruhig um 5cm über dem FOK rausschaut.... |
||
|
||
Alles Geschmackssache:) |
||
|
||
Wir haben ebenfalls ein Podest gemacht, direkt nach dem Innenputz: XPS, Gummigranulatmatte, Plastikfolie, Beton, Fliesen |
||
|
||
Nein habe bewusst auf die gleiche Höhe gemacht. Haben keinen Keller und die Technikraum sollte einen gleichen Boden bekommen. In dem Raum kommt noch für die Hunde eine Dusche mit rein weil der Hintereingang ist als Schleuse so zu sagen. Aber wie Melcom schon schreibt reine Geschmacksache |
||
|
||
Habt ihr den Beton verdichtet oder einfach nur reingekippt und abgezogen? Ich will 10cm XPS (2x5cm), Folie, 7cm Feinbeton als Podest machen. |
||
|
||
Nein nur etwas flüssiger eingefüllt und abgezogen |
||
|
||
Bei mir stehen WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät direkt nebeneinander an der Aussenwand (Abstand ca. 25cm) Würdet ihr das Podest nur für die WP WP [Wärmepumpe] machen (ca. LxT=65x70cm) oder auch gleich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mitbetonieren in einem durch (Maße dann ca. LxT= 175x70cm) Nachteil was ich jetzt sehe ist, ich verliere mehr Installationsraum durch fehlende Schüttebene + ich kann dann dort keine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen... |
||
|
||
Würde ich komplett machen. Dann kannst im Vorfeld fliesen und deine Technick drauf stellen. Is der Estrich dann reif is zum ausheizen kannst los gehn |
||
|
||
Andererseits kommt das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät eh erst kurz vor dem Einzug rein. Muss man sich überlegen... Bei mir war es kein Problem das Ding nach dem Bodenbelag reinzustellen... |
||
|
||
Wie viel seit ihr für Bodenbelag tiefer geblieben? Bei mir wurden nur 1cm gerechnet... kommt mir zuwenig vor.... denke 15mm sollten es schon sein sowohl für Standard Feinsteinzeug oder auch Parkett.... |
||
|
||
Bodenfliesen 10mm+ Klleber 5mm+ Sicherheit 5mm Rest Ausgleich macht der Klber |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]