So in etwa. Die vorhandenen Kreise laufen ein paar Meter mit etwa 40cm Abstand nebeneinander bevor sie sich in die Fläche verteilen. Man kann sehen, dass sich die Vor und Rückläufe an einer Biegung sehr nahe kommen. Ich vermute da liegt der Hund begraben. Wenn ich also einen der beiden Kreise deaktiviere und gegen einen anderen Kreis (Grabenkolli) ersetze, sollte das Problem eigentlich entschärft sein. |
||
|
||
den gesamtentzug bestimmt die wp (kälteleistung), dieser verteilt sich auf rohr und auf fläche. darum wäre es immer besser den kollektor zu erweitern und gibt überhaupt gar keinen grund einen kreis aufzugeben... ja genau! für deine wp wäre der ideale kollektor (hydraulik) 2 x 300m genau das erreichst du wenn du beide kreise um je 100m verlängerst. zusätzlich erschließt du fast das doppelte erdreich --> superfetter kollektor der schleifenkollektor ist wie eine liegende spiralfeder. du würdest diese halbieren, doppelt so weit auseinanderziehen und versetzt übereinander legen. das bild im graben wäre fast das gleiche wie jetzt, bloß würdest du mit 2 kreisen durchgehen statt mit einem und könntest die bestehenden 2 kreise symmetrisch verlängern. das wäre der königsweg und wenn du motiviert bist noch einmal 1h im graben rumzuturnen würde ich das machen. ansonsten wird der parallele dritte kollektor auch gut funktionieren. aber bitte keinen bestehenden aufgeben... der bestehende muß dann nur mehr die hälfte des bisherigen entzugs liefern; das wird künftig ohne vereisung gehen ... |
es ist ja nicht so daß es eine portion wärme im boden gibt und sich diese das linke oder rechte rohr holt.
||
|
||
Stellt sich die Frage, wie ich die Mitte des Rohres finden soll? |
||
|
||
Du findest auf den rohren eine metrierung aufgedruckt. Beginnt an einem ende mit 0000 und endet mit 0200 (oder 019n je nach aufdruck).
Hier zb bei meinem rohr mit 0000: |
||
|
||
Nun komme ich wieder dazu etwas zu schreiben.
Wir haben Plan A verwirklicht. 1 Flach Kollektor stillgelegt und dafür den Grabenkollektor angeschlossen. Um die bestehenden Kreise zu verlängern war die Zeit zu knapp, vorallem unter dem Gesichtspunkt, dass ich meist alleine gearbeitet habe (ab und zu hat die Frau geholfen). Jedenfalls ist alles erledigt. Kollektor versenkt, angeschlossen, gespült, Sole neu, abgedrückt, zugebuddelt, Gras gesäht und Heizung in Betrieb genommen. Die neue - und hofentlich richtige - Sole ist nun drin, und der Volumenstrom liegt jetzt bei 24l/Min.. Danke für eure Hilfe! |
||
|
||
Was hast für die neue Sole bezahlt? |
||
|
||
Nichts, weil der Heizi vorher die falsche Sole eingefüllt hatte (Solaranlagen Frostschutz, Propylenglycol...). Lt. Heizi aber nicht teurer als die vorher verwendete Sole. |
||
|
||
servus dommas,
schaut der stillgelegte kreis noch in den technikraum? dann würde ich dir empfehlen vom 2-fach auf einen 3-fach-verteiler zu wechseln und alle 3 kreise parallel laufen zu lassen. du hast dann 1/3 mehr erdvolumen erschlossen, das bringts... ja, ethylenglycol paßt... wieviel vol-% habt ihr gemischt? mehr als 25% wären nicht nötig und erhöhen nur die viskosität... |
||
|
||
Der tote Kreis ist beerdigt, leider.
3 Kreise waren im Gespräch, aber für eine weitere Hauseinführung+Verteiler tauschen u.s.w. haben uns die Nerven und das geld gefehlt. Den toten Kreis kann man aber irgendwann wieder aktivieren, falls notwendig. Der Heizi hat das Frostschutz-Gemisch nach einigen Diskussionen auf -11 Grad eingestellt (weniger wollte er nicht!). Das sollte in etwa 25% entsprechen, oder? Er wollte es auf -15 einstellen, weil D&W das so empfiehlt. |
||
|
||
verstehe...
-11! ist super! sogar etwas unter 25% habts eh gut gespült? die verschiedenen fluide vertragen sich nicht und reagieren manchmal mit ausflockung... |
||
|
||
Hi dommas,
Ist es dir irgendwie möglich die rücklauftemperaturen deiner kollektorkreise zu messen?? (Mit ir thermometer direkt am rohr oder so) Wäre total interessant, wie wo die kreise liegen und welche rl temps sie liefern. |
||
|
||
Ich schau morgen mal ob ich die Dämmung zur Seite schieben kann um mit dem IR Termometer zu messen. |
||
|
||
Der freundliche D&W Kundendienst hat gemessen. Allerdings beide Kreise zusammen am Gerät. Mit meinem IR Messgerät geht das nicht.
Bei -2,2 Sole aus (RBG Anzeige), hat er +1,8 Grad Sole ein gemessen. Ich muss mir mal so ein Punkt IR Thermometer besorgen, da kann ich dann die Kreise einzeln messen. Interesiert mich auch brennend ob es da einen großen Unterschied gibt. |
||
|
||
Sehr gute werte!
Ja, ja, die einzelkreise wären spannend |