fagiii - Es wäre besser wenn du sie nicht so viel kontrolliert hättest vielleicht hätten sie dann ein bisschen weniger Blödsinn angestellt. Sie haben dir die Eisenbewehrung in die Bodenplatte gelegt bevor Sie die Platte abgeschalt haben. Auf dem Rollschotter ist keine Folie sichtbar. Bei einigen Fotos der Außenwände dachte ich mir dass sie gleich den Außenputz und die Malerarbeiten mit machen. Ich bin mir nicht sicher ob das Eckfenster welches man auf Bild 12 sieht auf dem richtigen Platz steht. Probleme werden bei der VWS-Fassade auftauchen. Ich rate dir bevor du mit weiteren Arbeiten beginnst dir einen Fachmann zu suchen welcher dir alles kontrolliert z.B. die Türöffnungen, Stiegen, das genannte Fenster u.s.w. LG |
||
|
||
|
||
|
||
also rein optisch... gibts da wärmebrücken en masse. weiß nicht, ob auf die rücksicht genommen wurde oder nicht - aber dieses system der deckenabschalung ist mir komplett neu/alt. keinen cm dämmung zum beton - ob das funzt... und wie DM Massivbau richtig bemerkte - keine baufolie unter Bodenplatte - hingegen sehe ich am Bild 12 KEIN eckfenster, kann also dem user auch nicht folgen.
die geschichte mit rigips an die wand schlägt aber alles - bloß nicht! alles in allem recht schnell gebaut - aber man siehts leider tw in der ausführung, dass da viel stress dahinter war. zum bauplan enthalte ich mich der stimme - nur soviel: überlegt (und wege / flächen optimiert) sieht leider anders aus. aber das haus muß nicht von mir bezogen werden, also viel spaß im neuen eigenheim. fotoupdate wäre übrigens wirklich mal wieder nett... ng bautech |
||
|
||
Nachtrag - Hab die Fotos noch mal gesichtet, weiß jetzt endlich, was DM Massivbau meint - die Parapethöhen der (vermut mal) südwestlichen Fenster sind vom EG ins OG augenscheinlich unterschiedlich.
Je genauer man hinsieht, umso mehr fallen "Kleinigkeiten" auf, die sich in Summe am Ende rächen können. Wäre mMn ein gefundenes Fressen für "Pfusch am Bau" - der EU-Bausachverständige (gibts so was überhaupt?) hätte seine Freude mit dem Bau! Unterm Strich schade für fagiii - mit so einem BVH könnte man viel Freude haben, aber auch viele Probleme. Hoffentlich kann er noch retten, was zu retten ist... P.S.: Bitte Fotos! |
||
|
||
@fagii - Wenn du den Plan wirklich 1:1 umgesetzt hast find ich es wirklich schade um das Gesamtprojekt.
Ich hab auch in ähnlichen Dimensonen gebaut aber genau deshalb habe ich bei der Planung noch wesentlich mehr auf alle Details geachtet. Meine Planung hat in Summe 1,5 Jahre gedauert, dafür habe ich meine Raumplanung auf die Lebenssituation abgestimmt und meinen Tagesablauf miteinbezogen. Bei dir wirkt der Plan irgendwie ziemlich lieblos und willkürlich zusammengesteckt, damit halt ein Haus draus wird. Was die Baumängel betrifft - ok, das kann jedem passieren, aber je mehr ich mich vorher mit der Materie beschäftige, desto weniger groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über wirklich große Brocken stolpere wie in deinem Fall die vielen Kältebrücken und die unterschiedliche Parapethöhe. !!!! Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen und einem Sachverständigen (nicht den Schwager eines Freundes, der das im Pfusch macht) die ganze Angelegenheit prüfen lassen. Nicht unbedingt um die Firmen dranzukriegen, sondern um einfach jetzt noch Mängel auszubessern, die dir später Probleme bereiten werden ! !!!! |
||
|
||
Habe jetzt diesen Beitrag entdeckt... "interessantes" Projekt - scheint mir aber ein absoluter Hüftschuß zu sein. Schnell geht hier wohl vor gut...
Auf den Bildern sieht man übrigens sehr schön wie schlecht die Wienerberger 30er Ziegel sind. Unglaubliche Qualitätsunterschiede der einzelnen Ziegel. Hatten wir auch, der reinste Horror. Wienerberger ist bei mir jedenfalls unten durch. Die diversen kleineren Hersteller sind um Welten besser! |
||
|
||
@max099 - richtig! - Hab Anbote von Wienerberger und von Pexider gehabt. Wienerberger um 2/3 teurer, und qualitativ (ein Bekannter von mir verwendete WBG) eher drunter als drüber.
Aber jedem das Seine... kann man vorher nicht wissen. Der Name Wienerberger ist ja auch nicht unbekannt... hab aber schon mit vielen gesprochen, die mit Wienerberger nix mehr machen wollen. NG Bautech |
||
|
||
Genau das ist es, was ihre Verkaufszahlen (noch) oben hält. Habe auch schon von eetlichen anderen Baustellen Beschwerden gehört. Pexider sind sehr gut. Wenn's bei uns nicht schon zu spät gewesen wäre, hätte ich auch lieber Pexider oder Brenner genommen. Preislich war aber so gut wie kein Unterschied bei uns. |
||
|
||
Update...Neue Fotos - |
||
|
||
Wienerberger - Wienerbergerziegel sind nicht schlecht aber Wienerberger hat günstigere und teure Ziegel im Angebot was den Unterschied ausmacht. Wenn man aber auch den teuersten Ziegel nicht ordentlich verbaut sieht die Wand schrecklich aus. Man sieht auf den Bildern das fagiii kein Fachpersonal auf der Baustelle gehabt hat die haben nicht einmal den Beton verdichtet und in Kürze wird die Eisenbewehrung so verrostet sein das sie ihre Funktion verlieren wird. |
||
|
||
@ DM Massivbau - Das ist halt eine Wand! Sehr schön, fast so sauber wie bei uns 1 |
||
|
||
.Boah, der Beton hätt aber echt schon um einiges mehr verdichtet gehört, fagiii! Hast du da keine Bammel vor Bauschäden?
Und das Überlager über der Eingangstür hätt auch net viel kürzer sein dürfen, gell Gruss mikee |
||
|
||
weltklasse, da werden seine freunde, bekannte, landsmänner fest "gepfuscht" haben. ich hätte angst in dieser hütte zu wohnen! |
||
|
||
Das schaut sogar für mich als Laien nicht besonders gut aus. |
||
|
||
Mein Senf - Es tut mir leid aber wenn ich mir die Fotos so anschaue, ist das Haus wohl ein Fall für Pfusch am Bau von ATV.
Ich bin Leihe aber sogar ich finde das da einiges nicht mit rechten Dingen zu geht. Bitte "fagii" such dir nen experten bevor schlimmeres passiert und du später mit Baumängeln überschüttet wirst. Jeder will doch mit Freuden in ein Haus ziehen, aber wenn ich mir die Fotos so ansehen vergeht mir die Freude. ("Geld falsch investiert") Sorry meine Meinung |
||
|
||
und vorallem ganz ganz wichtig, behalt dir noch viel geld zurück! |
||
|
||
Danke TW4010 - Ihre Wand ist wahrscheinlich deswegen schöner weil sie in der Trockenzeit aufgestellt wurde. Meine Wand wurde vorige Woche bei sehr schlechten Wetterbedingungen aufgestellt noch dazu von einem Lehrling im 1. Lehrjahr :) |
||
|
||
@all - ein bisschen putz drauf und dann passt das schon, oder? :) |
||
|
||
ich verfolge diesen thread seit anfang an (und das meist höchst amüsiert) aber ich hätte angst auf dieser baustelle zu arbeiten... wo genau kann man dieses kunstwerk bewundern?
@DM Massivbau: is echt eine schöne wand, gratulation an den lehrling ;) 1 |
||
|
||
ist bei mir um die ecke, - st. pölten nähe.
ich glaub, ich werd da jetzt echt mal vorbeicruisen *lol* [Textteil von der Redaktion: Sorry, bitte keine Untergriffe dierser Art.] gruß, alex |
||
|
||
@DM Massivbau - Ich wollte hier keinen Thread gegen WBG schaffen. Einzig meine Erfahrung auf 3 Baustellen, wo wir selbst die Versetzarbeiten durchführten (2x Pexider 25 Thermo NF, 1x WBG 25 Porotherm NF - kein Produkt Planziegel, aber auch keine Objektware) haben mich vom Kauf von WBG abgehalten.
Nur um es nochmal festzuhalten: WBG ist nicht schlecht - aber meine Entscheidung pro Pexider bereue ich bis heute nicht. NG Bautech 1 |