Heißgastemperatur Luftwärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DerElektriker
20.12. - 21.12.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo
Da ich meinen servicetechniker noch nicht erreichen konnte frag ich mal hier:
Bei meiner dimplex System M luftwärmepumpe kommt mir die heißgastemperatur etwas seltsam vor. Sie bewegt sich meist so im bereich der vorlauftemperatur, 30-35 grad, steigt aber manchmal scheinbar willkürlich auf 60 grad und mehr. Sollte die nicht normalerweise immer deutlich höher sein als 30 grad oder bin ich da schon paranoid?


2021/20211220261854.jpg

  •  helyx
  •   Gold-Award
21.12.2021  (#1)
Heissgas sollte mMn immer deutlich über Vorlauf/Rücklauf liegen. 
Eventuell ist dein Expansionsventil kaputt? Wie ist der COP?

1
  •  DerElektriker
21.12.2021  (#2)
COP lag gestern bei 3,4 in 24 stunden bei 2 - 4 grad aussentemperatur.

1