Poste mal eine GM Kurve, dann sieht man mehr. 2 Klassiker: Entweder schaut der Verdichter zu lange zu. Rel. GM Start ZH Wert vielleicht zu hoch. Oder er knipst die GM auf 0 wegen Schwelle VL VL [Vorlauf] zu berechneter VL VL [Vorlauf]. Max Diff VL VL [Vorlauf] Temp. |
||
|
||
gradminuten um 12 was tiefer da um 12 uhr warmwasserprogramm erstmal läuft |
||
|
||
auf null knippst er nicht, die schwelle erreicht er nie |
||
|
||
|
||
Die GM Kurve schaut für mich nach zu viel Leistung aus. Kannst du noch die Verdichterkurve dazu zeigen. |