« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizkurve Nibe f2120-8 im neubau

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DanFi
21.12.2024
4 Antworten | 2 Autoren 4
4
Hi, haben eine Nibe F2120-8 mit VVMS320. 120 qm, 2 Etagen, durchfluss bei fix 55% um die 11,3 liter/min, Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]. Tipps aus dem Forum alle übernommen, start GM bei -250.

Die Heizkurve 2:1(Ab Februar wenn die Sonne wieder stärker ist) oder 3 (Dezember-Januar) reicht in unserem KFW55 Neubau voll aus (Ytong 37,5cm mit FBH FBH [Fußbodenheizung], kein puffer). Jedoch bemerke ich folgendes Paradoxon. In der Übergangszeit (je weiter es Richtung Heizgrenze 13 grad geht), taktet die Wärmepumpe deutlich weniger, die Verdichterfrequenz fällt wie gewünscht auch auf 25 hz. Komme meistens mit 2-3 takte am Tag aus. Sobald es kälter wird (ab 2 Grad, Beginn der stündlichen Enteisung), fällt die Verdichterfrequenz eigentlich nie unter 44 hz. Da ich bei 0 Grad nur 26 Grad Vorlauf habe, schießt der Vorlauf dann stärker in die Höhe (44Hz), weicht vom errechneten Vorlauf um bis zu 3 grad ab, (28-29 grad), somit werden die Gradminuten schneller abgebaut und die Wärmepumpe taktet. --> meine Vermutung: Die F2120-8 ist für ein Haus mit 3-4kw heizlast bei NAT einfach überdimensioniert, oder ich muss die Verdichterfrequenzkurve anpassen (traue mich aber an diesen einstellungen nicht ran. Der Nibe Partner hat von diesen Einstellungen noch nie was von gehört. Was denkt hier hier?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
21.12.2024 17:22  (#1)
Poste mal eine GM Kurve, dann sieht man mehr. 2 Klassiker:
Entweder schaut der Verdichter zu lange zu.
Rel. GM Start ZH Wert vielleicht zu hoch. 
Oder er knipst die GM auf 0 wegen Schwelle VL VL [Vorlauf] zu berechneter VL VL [Vorlauf]. Max Diff VL VL [Vorlauf] Temp.

1
  •  DanFi
21.12.2024 17:30  (#2)


_aktuell/2024122191119.jpg

_aktuell/20241221673525.jpg
gradminuten um 12 was tiefer da um 12 uhr warmwasserprogramm erstmal läuft

1
  •  DanFi
21.12.2024 17:31  (#3)

zitat..
rabaum schrieb:

Poste mal eine GM Kurve, dann sieht man mehr. 2 Klassiker:
Entweder schaut der Verdichter zu lange zu.
Rel. GM Start ZH Wert vielleicht zu hoch. 
Oder er knipst die GM auf 0 wegen Schwelle VL VL [Vorlauf] zu berechneter VL VL [Vorlauf]. Max Diff VL VL [Vorlauf] Temp.

auf null knippst er nicht, die schwelle erreicht er nie


1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
21.12.2024 20:15  (#4)
Die GM Kurve schaut für mich nach zu viel Leistung aus.

Kannst du noch die Verdichterkurve dazu zeigen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Verständnis Hydraulikschema Nibe VVM