|
|
||
Poste mal eine GM Kurve, dann sieht man mehr. 2 Klassiker: Entweder schaut der Verdichter zu lange zu. Rel. GM Start ZH Wert vielleicht zu hoch. Oder er knipst die GM auf 0 wegen Schwelle VL VL [Vorlauf] zu berechneter VL VL [Vorlauf]. Max Diff VL VL [Vorlauf] Temp. |
||
|
||
gradminuten um 12 was tiefer da um 12 uhr warmwasserprogramm erstmal läuft |
||
|
||
auf null knippst er nicht, die schwelle erreicht er nie |
||
|
||
|
||
Die GM Kurve schaut für mich nach zu viel Leistung aus. Kannst du noch die Verdichterkurve dazu zeigen. |
||
|
||
Kann es sein dass ein Softwareupdate gemacht wurde. In anderen Trads wurde doch auch schon ähnliches berichtet dass bei tieferer At der Verdichter höher dreht, und nicht auf die Min runter regelt. Wäre ja hier ebenfalls ei Software Bug. |
||
|
||
ja. zwei spitzen bis GMstart, dann direkter abfall. aber eine spitze geht bis unter -475. das wäre der bereich, wo der verdichter bei aktueller einstellung regeln sollte. vermutlich war es da etwas kälter und der versuch ins regeln zu kommen. min-leistung zu hoch passt. stimmt, das war öfter thema. |
||
|
||
Was hast du eingestellt als Leistung bei NAT? MENÜ 7.1.6.3 Die Kiste ist sicher massiv zu groß für dein Haus. Da muss man stark einbremsen. |
||
|
||
4kw - aber ich fahre die Umwälzpumpe manuell bei 55%, daher hat die Leistung bei NAT eh keine Auswirkung. |
||
|
||
Das war zufall. Warmwasserprogramm 12:00 und dauert ca. eine Stunde. Die GM für Heizung gehen dann natürlich weiter in Keller, da Prio die Warmwasser hat |
||
|
||
regelt dies nicht die Verdichterkurve? Dies war schon immer so, dass ab ca. 1 grad AT AT [Außentemperatur] der Verdichter nicht mehr wirklich regelt sondern immer bei ca. 44 hz läuft |
||
|
||
Bild zeigt einen normalen Tag. Warmwasserbereitung um 12, danach Heizung. ich denke, dass der Verdichter regelmäßig einfach zu viel leistung berechnet. ggf liegt es auch am Durchfluss von 11,3 liter/min dass er mehr zu tun hat, fahre meistens mit einer Spreizung von 4-5k. Oder einfach an der Verdichterkurve, da traue ich mich aber nicht ran |
||
|
||
Der SMO 40 hatte die noch. |
Die Verdichterkurve gibt es seit dem neuen S Regler nicht mehr. ||
|
||
Verwechselst du das nicht mit 7.1.6.2? |
||
|
||
bei 7,1,6,3 steht manuelle Leistung bei NAT und dann 4 kw, Heizlastberechnung war 3300 watt bei NAT für das Haus. habe daher 4 genommen. Hat die Änderung überhaupt eine Auswirkung wenn ich manuelle Drehzahl für die Umwälzpumpe nehme?, bzw, ich nutze den automodus gar nicht |
||
|
||
Bitte stelle noch einen Graphen des Verdichters ein. Du kannst es ja mal probieren: NAT weiter ins Minus stellen und Leistung runter auf 3 kW oder 2 kW. |
||
|
||
Da liegt das Problem, die 8er grenzt ja schon bei der NAT an ihre untere Leistungsgrenze, dann noch bei 0° At mit der doppelten Leistung drauf zu fahren wie das Haus bräuchte. Da hätte die jleinste ON/ OFF gereicht ala D&W. Ihr habt aber keine BKT um einfach nur Masse auf zu heizen? Ich finde es äußerst schade dass die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bei Nibe Da echt die Minleistung abheben. Wie sieht das selber schreiben der Verdichter Kurve denn aus? |
||
|
||
Aber der TE sagte ja, dass sie sogar bei milderen Temperaturen weniger taktet als jetzt. Diese Baureihe hat leider einen nicht so eleganten Regler, dem muss man mit dem Knüppel beibringen, dass er weiter nach unten gehen muss. |
Durchlaufen wird es bei dieser Maschine in diesem Haus sowieso nicht spielen. Da sind wir uns eh einig. ||
|
||
Eh klar deswegen frag ich auch nach der Verdichterkurve, wie das eingestellt wurde oder werden kann |
||
|
||
Das liegt daran dass Nibe bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die verdichterfrequenz erhöht - denke für die enteisung. Ab 1,5 Außentemperatur steigt die Frequenz eigentlich dauerhaft auf mindestens 40 Hz und somit liefert die Nibe automatisch mehr als mein Haus braucht. Da bringt sich eine flache heizkurve nichts, das führt nur zu noch mehr takten, also längerer Pausen und kürzere Laufzeiten. Korrigiert mich gerne alle - aber das nennt man klassisch überdimensioniert. Ab 2 grad habe ich dann wieder um die 32hz. Ab 7-8 grad wieder 25 hz. |
||
|
||
Deshalb nochmal der Verweis auf Post #15. |
||
|
||
Verdichter Kurve nicht mehr einstellbar bei der vvms320. Siehe Bild. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]