Hier der eigene Thread dazu, um nicht die anderen mit OT OT [Off Topic] zu belasten.

Ausgangslage: Der Jänner hat sich PV-mäßig schon von seiner guten Seite gezeigt. Zwischen 10 und 15 Uhr habe ich an brauchbaren Tagen >2 kW bis zu 5 kW anliegen.

Mit fixem Zeitprogramm eben 10-15 Uhr fahre ich die Kurve +2 und limitiere dabei die Verdichterfrequenz auf 70 Hz. Bei 70 Hz ist die WP WP [Wärmepumpe] jetzt sogar leiser als bei 65 Hz zuvor. Die WP WP [Wärmepumpe] steht bei mir relativ zentral im Haus, da war mir das wichtig.

Diese 5 Stunden kommen 5 kWhel zusammen. Leistungsaufnahme ist 1 kW und thermische Leistung dabei 4,5 kW. Dementsprechend liegt der COP ziemlich genau bei 4,5.

Wieviel ich die Kurve in der anderen Zeit zurücknehmen kann, weiß ich noch nicht gesichert, da bin ich noch im Experimentiermodus.

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
23.1.2025  (#21)
Wie macht es sich bemerkbar? Wie sind die Raumtemperaturen bei dir?

Ich mache das jetzt den zweiten Winter und es hat sich noch niemand beschwert 😀

Meine Estrichtemperatur liegen zwischen knapp 27° um 19:00 Uhr und 24° um 06:00 Uhr, bei Raumtemperaturen zwischen 22° bis 23°, bei AT AT [Außentemperatur] zwischen -7° bis +8°

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#22)

zitat..
sir0x schrieb: Wie macht es sich bemerkbar? Wie sind die Raumtemperaturen bei dir?

Normal schwankt es von 22,x niedrig bis 22,x hoch in den Wohnräumen, je nach inneren Gewinnen. Beim Aufstehen und dann Home Office am Vormittag haben die feinen Sensoren schon bemerkt, dass es bei 21,x angelangt war.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#23)
Ich mache das eigentlich schon seit Jahren. Richtig gut funktioniert die Erhöhung der Heizleistung dann ab Februar, da die PV dann meist schon für die Heizung ausreicht.

Nachfolgend der Februar 2024

_aktuell/20250123653778.png

2
  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#24)

zitat..
berhan schrieb: Richtig gut funktioniert die Erhöhung der Heizleistung dann ab Februar

Das denk ich mir eh. Ich werde auch noch einen Mittelweg probieren. Die guten 5 Stunden PV mitnehmen, dann bis in den Abend rein etwas drosseln und in der Nacht normal weiterfahren.

Eine andere spannende Geschichte hatte ich gestern, auf einmal "KT aus niedrig Alarm". Da geht einem gleich alles mögliche durch den Kopf. 😅 Habe ich es übertrieben? Nein, es war ein Spike vom Sensor auf -6, der so natürlich nicht stimmen konnte. Hatte ich in all den Jahren auch noch nie. Sole ein ist stabil auf 0,5.

1
  •  Cyber83
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#25)
At heute nacht: ca. -1°C
5h WP WP [Wärmepumpe] mit 6kWh Stromverbrauch, cop ist da normal immer bei ca. 6,5, also werden das so um die 40kWh Heizlüfter gewesen sein.
Es ist allerdings gestern untertags auch wärmer gewesen, um die 3-5 Grad.
Wp ist eine nicht modulierende heliotherm sole-erdwärmepumpe. Die ist eigentlich klein ausgelegt. Es werden ca. 130m² beheizt. Rücklauf sagt heute beim heilende 28°C

Wir haben aber auch nicht 22 oder 23° Raumtemperatur. Es schwankt zwischen 20° und 21,5°. Das ist dann auch vermutlich der Grund der jämmerlich, 21° passen, aber 20 sind dann schon fast Gefrierschrank.

1
  •  manuon
24.1.2025  (#26)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
berhan schrieb: Richtig gut funktioniert die Erhöhung der Heizleistung dann ab Februar
───────────────

Das denk ich mir eh. Ich werde auch noch einen Mittelweg probieren. Die guten 5 Stunden PV mitnehmen, dann bis in den Abend rein etwas drosseln und in der Nacht normal weiterfahren.

Eine andere spannende Geschichte hatte ich gestern, auf einmal "KT aus niedrig Alarm". Da geht einem gleich alles mögliche durch den Kopf. 😅 Habe ich es übertrieben? Nein, es war ein Spike vom Sensor auf -6, der so natürlich nicht stimmen konnte. Hatte ich in all den Jahren auch noch nie. Sole ein ist stabil auf 0,5.

Das ist sehr interessant! Ich hatte das ebenfalls vor wenigen Tagen. In der Früh nichtsahnend aufs Handy geschaut und von der selben Fehlermeldung aufgeschreckt. Da ich ja noch nicht in dem Haus wohne, direkt rüber gefahren und ja, alles i. O.

Hast du zufällig die WQ Pumpe im Auto Modus laufen? Meinen Aufzeichnungen nach ist bei mir die Regelung eingefroren und die WQ Pumpe stand wie angetackert auf 40% die ganze Nacht über.
Als dann der Zwangsneustart nach 12h kam und der Verdichter wieder anlief, schnellte der erstmal auf 70 hz hoch aber ohne das die WQ Pumpe nachgeregelt hatte. Die WQ Temp sank dann schnell über die Grenze und hat dann glücklicherweise den Alarm ausgelöst. 

Nach Neustart der WP WP [Wärmepumpe] war wieder alles bestens. Fahre seither aber 3 Grad Delta Modus für die WQ Pumpe. Evtl. wars bei dir das selbe?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#27)

zitat..
manuon schrieb: Hast du zufällig die WQ Pumpe im Auto Modus laufen?

Ja WQ seit jeher auf auto. War noch nie ein Problem.

Hab mir jetzt die exakte Zeit herausgezoomt. Es sieht so aus als hätte die Pumpe kurz aufgegeben, dann ist die Temperatur eingebrochen. Also kein Sensor Spike nach unten, sondern legitimes Eingreifen der Sicherung.

blau: WQ Drehzahl

_aktuell/20250124212210.png

rot: KT aus

_aktuell/20250124290173.png

1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#28)
Mit Sonne die Wärmepumpe betreiben wäre ja ideal, bei Nebeltagen wie letzte Woche, wo meine 12kWp bestenfalls 300W tagsüber produziert, bleibt keine einzige kWh übrig.

Scheint jedoch die Sonne wie heute, brauche ich gar keine Heizung, meine großflächige Süd- und Westverglasung heizt mir die Büde auch jetzt im Jänner gut auf.

Allerdings freut sich natürlich die WW WW [Warmwasser] Bereitung zu Mittag über die dann ausreichende PV Leistung.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#29)

zitat..
sir0x schrieb: Meine Estrichtemperatur liegen zwischen knapp 27° um 19:00 Uhr und 24° um 06:00 Uhr, bei Raumtemperaturen zwischen 22° bis 23°, bei AT AT [Außentemperatur] zwischen -7° bis +8°

Du erinnerst mich daran, dass ich neben 100 anderen Dingen auch endlich mal die Temperatursensoren in BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Estrich verbauen und anschließen könnte... 🤔

Dann könnte ich für nächsten Winter schon fast ein wissenschaftliches Projekt damit abhandeln. 😅

P.S.: Ich hab endlich meinen Fassaderer erreicht. Vielleicht wird's ja heuer noch was. 😬


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#30)

zitat..
rabaum schrieb: Es sieht so aus als hätte die Pumpe kurz aufgegeben,

hör auf mit solchen spielchen😮
wir wollen hier keine defekte 😀


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#31)

zitat..
cacer schrieb: hör auf mit solchen spielchen😮

Ageh, alles harmlos. Wer die WQ-Pumpe aktuell nicht auf 80% fährt, werfe den ersten Eisblock. 💪

zitat..
ds50 schrieb: P.S.: Ich hab endlich meinen Fassaderer erreicht. Vielleicht wird's ja heuer noch was. 😬

😍

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#32)

zitat..
rabaum schrieb: Ageh, alles harmlos. Wer die WQ-Pumpe aktuell nicht auf 80% fährt, werfe den ersten Eisblock. 💪